20.07.2025 в 19:32:47
.
Да, ни фига.
20.07.2025 в 19:34:08
MADONNA написал 20.07.2025 в 16:26
А что ты называешь ВРУ?
И этот человек прибегает сюда лечить электриков?)))
Да, ни фига.
20.07.2025 в 20:00:42
Aтос написал 20.07.2025 в 18:26
ПЭУ п .7.1.3
Пункт 7.1.3 гласит: «Вводное устройство (ВУ)» — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Тут пишут про какое-то ВУ, будь он неладен. ты же говорил про ВРУ. Но это для начала. Итак, есть будка ТП и в ней транс. Приходит 10кв, транформируется в 380(400). И раздается потребителям. Линии уходящие к потребителям защищены плавкими вставками в будке ТП. Я правильно понимаю?
Narrenfreiheit
20.07.2025 в 20:16:42
Возможно более правильно это называть РУ...., но ВРУ на посёлок, поселение - тоже вполне понятно. Смысл цепляться к словам и жевать это?
И может быть не внутри ТП, а открытый транс на площадке и рядом шкаф, и все это огорожено сеткой. Главное, что в шкафу защита отходящих линий ...
Также в шкафу кроме ПВ, или автоматов обычно находится учет.
20.07.2025 в 20:21:09
MADONNA написал 20.07.2025 в 20:00
Тут пишут про какое-то ВУ, будь он неладен. ты же говорил про ВРУ.
20.07.2025 в 20:22:47
Aтос написал 20.07.2025 в 20:21
Ок, ВУ=ВРУ Поехали дальше. Где он по твоему находится? По отношению к будке с трансом? Внутри нее или вне ее?
И сразу следующий вопрос: После трансформатора стоят предохранители защищающие линии к ВУ потребителей. Допустим, мощность транса 250 квт. И от него отходит 5 линий И всего в поселке 15 домов. И собственно сам вопрос - какая выделенная мощность у каждого домовладения? Из твоей богатой практики?
Narrenfreiheit
20.07.2025 в 20:36:15
MADONNA написал 20.07.2025 в 20:22
Aтос написал 20.07.2025 в 20:21 Ок, ВУ=ВРУ Поехали дальше. Где он по твоему находится? По отношению к .....
Говно, как обычно, рожает говно... Жаль, что оно и в жизни размножилось ..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.07.2025 в 21:25:53
BV, ну расчёт должен быть на то, что вся техника сможет отработать даже одновременно в какой то момент без какого либо влияния и на саму сеть, и на технику!...
20.07.2025 в 21:27:09
alex50 написал 20.07.2025 в 21:25
ну расчёт должен быть на то, что вся техника сможет отработать даже одновременно в какой то момент без какого либо влияния и на саму сеть, и на технику!...
Зачем делать расчет на ваши личные фантазии?
20.07.2025 в 21:31:19
alex50, Нет таких расчетов...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.07.2025 в 22:11:40
BV написал 20.07.2025 в 21:27
расчёт должен быть