В санузле в плиточный клей уложен двужильный мат теплого пола, имеющий металлическую экранирующую сетку.
К термостату подведен провод L+N+PE, который запитан через дифавтомат 1P+N С6А10.
Нужно ли соединять металлический экран мата с шиной PE?
Производитель на этот счет в сопроводительной документации никак себя не проявил, а информация на просторах, мягко говоря, разная.
Спасибо

Bull, раз у Вас сделана правильная разводка силового питания, то и смело подключайте к проводу заземления экранирующую оплетку нагревательного мата. Если у кого нет провода заземления в силовом кабеле, но он подключен к УЗО, то экранирующая оплетка остается заизолированной в монтажной коробке, но нагревательная система будет также защищена.