Радиаторы отопления прогреваются не полностью, подача горячая обратка с радиатора холодная, терморегуляторы с радиатора снял эффекта не дало. клапан на радиаторе в положение 8. Управляющая компания ничего не делают так как в квартире больше 21 градуса. Может быть есть специалисты разбирающиеся в индивидуальном тепловом пункте квартиры.
VitaminC, Какая-то нестыковка-верхний термоманометр (на подаче) показывает бОльшую температуру и меньшее давление-чем нижний (на обратке). Для начала, надо понять-что там не верно.
VitaminC написал:
Может быть есть специалисты разбирающиеся в индивидуальном тепловом пункте квартиры.
есть - такое умею настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками.
Inter написал:
верхний термоманометр (на подаче) показывает бОльшую температуру и меньшее давление-чем нижний (на обратке). Для начала, надо понять-что там не верно.
Скорее всего причина в том, что это не манометр, а индикатор давления - не указан класс точности.
VitaminC написал:
Радиаторы отопления прогреваются не полностью,
это нормально.
VitaminC написал:
подача горячая обратка с радиатора холодная,
судя по термометру - теплая.
VitaminC написал:
Управляющая компания ничего не делают так как в квартире больше 21 градуса.
А они и не умеют
Если на входе хватает - то можно сделать и потеплее.
Inter написал:
Для начала, надо понять-что там не верно.
Что точно не верно - так это косой фильтр в неправильном положении.
BV написал:
Скорее всего причина в том, что это не манометр, а индикатор давления - не указан класс точности.
Но они ведь одинаковые. А разница очень существенная и в "противоположную" сторону.
BV написал:
Что точно не верно - так это косой фильтр в неправильном положении.
На обратке-я видел... но причина не в нем, поэтому писать не стал. К тому же, у нынешних сантехников это фмча, не баг. Они хвалятся своими "достижениями" на камеру-вот, я пять лет назад ставил этот фильтр, сейчас в прямом эфире выну сеточку и все увидят-она чистая.
Сорри, но смешно. Из "пачки" все показывают по разному. Нет класса точности, значит никто толком их не тарировал. Может быть что угодно.
А вот разница температур в 20 град - легко определяется даже рукой.
Так что "чему тут верить" вопросов не возникает.
Inter, согласен возможно монометр неисправен. Когда только переехал три года назад, вообще циркуляции не было(радиаторы были холодные), подрядчики 10 дней разбирались в чем дело, в итоге обратка в подвале была забита.
VitaminC написал:
согласен возможно монометр неисправен
VitaminC, точно неисправен-один или оба. Термометры то показывают, что направление движения теплоносителя не перепутано. Значит на подаче прибор должен показывать большее значение, чем на обратке.
VitaminC написал:
разбирались в чем дело, в итоге обратка в подвале была забита
Возможно, сейчас ваша обратка засорена-благодаря гомосяковской установке ФГО.
Inter, в квартире я через сливной кран воду слил перед этим перекрыв кран на обратке, сначала вода была черная потом стала прозрачная, естественно все радиаторы прогрелись, а потом остыли, возможно засорена обратка на стояке. квартира на 2 этаже, в под нами уже расположен офис, но у них другой контур отопления.
VitaminC, Вы ничего не поняли. Промывать надо обратку (на переходе трубы из вертикали в горизонталь) через заглушку на ФГО. Только сделать это-задача нестандартная
Inter написал:
благодаря гомосяковской установке ФГО
Начните с промывки сеточки на подаче-там всё просто, это будет разминкой. Потом подумайте-как справиться с обраткой. Надо вымыть мусор, который теперь не в сеточке фильтра скапливается, а на повороте трубы.
Потом уже обращаться к BV и настраивать Броен.
Inter, сеточки я уже промывал. А залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится, да и после трубы остаются под давлением. нужно привлекать сантехников жкх. спасибо за помощь.
VitaminC написал: залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится
Ннда... целиком, с головой-не получится
Но можно перекрыть вводные краны, выкрутить заглушку и вынуть сеточку из ФГО на обратке, открыть вводной кран на подаче...
Inter написал:
Потом подумайте-как справиться с обраткой. Надо вымыть мусор, который теперь не в сеточке фильтра скапливается, а на повороте трубы.
че там думать - шланг от пылесоса на фильтр и в ведро, лучше вдвоем, чтобы не облиться и конец шланга не улетел
VitaminC написал:
А залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится,
Вот сейчас Вам это вообще никак не нужно. У вас есть отключающие краны. И все действия - после них. Период вас не волнует ВООБЩЕ никак. Вы полностью автономны, идеальные условия для настройки. Все что нужно - есть.
Да и настраивать надо именно сейчас, когда работает отопление!
VitaminC написал:
нужно привлекать сантехников жкх
PS Прикольный, щедрый проектировщик - на подаче АЖ ТРИ ПОДРЯД запорных устройства, из которых запорная функция не нужна ни одному из них (не считая шарового на входе - он нужен).
На обратке 2 запорных (не считая вводного).
Итого 2 шаровых можно просто удалить из схемы вообще ничего не изменяя и не теряя вообще никаких функций.
BV написал:
ну можно проще - сеточку в фильтре сменить на специальную от Валтек
У меня тоже косой полипропиленовый 3/4 фильтр стоит неправильно на вертикальной трубе перед котлом, слышно как шлам шуршит по сетке, но задержаться в ней ессно не может. Купил валтековский инвертор потока на 3/4, думал заменю им родную сетку, но фиг там, еле как входит по диаметру, зазора между сеткой и корпусом фильтра нет и, вдобавок, он не подходит по длине, родная крышка фильтра не накручивается. Поехал и купил универсальный фильтр от Валтека, но чтобы вварить его перед котлом, надо сливать систему отопления, что в -32 уже никак не сделать. До лета все засрется(