Радиаторы отопления прогреваются не полностью, подача горячая обратка с радиатора холодная, терморегуляторы с радиатора снял эффекта не дало. клапан на радиаторе в положение 8. Управляющая компания ничего не делают так как в квартире больше 21 градуса. Может быть есть специалисты разбирающиеся в индивидуальном тепловом пункте квартиры.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

VitaminC, Какая-то нестыковка-верхний термоманометр (на подаче) показывает бОльшую температуру и меньшее давление-чем нижний (на обратке). Для начала, надо понять-что там не верно.

VitaminC написал:
Может быть есть специалисты разбирающиеся в индивидуальном тепловом пункте квартиры.

есть - такое умею настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками.

Inter написал:
верхний термоманометр (на подаче) показывает бОльшую температуру и меньшее давление-чем нижний (на обратке). Для начала, надо понять-что там не верно.

Скорее всего причина в том, что это не манометр, а индикатор давления - не указан класс точности.

VitaminC написал:
Радиаторы отопления прогреваются не полностью,

это нормально.

VitaminC написал:
подача горячая обратка с радиатора холодная,

судя по термометру - теплая.

VitaminC написал:
Управляющая компания ничего не делают так как в квартире больше 21 градуса.

А они и не умеют
Если на входе хватает - то можно сделать и потеплее.

Inter написал:
Для начала, надо понять-что там не верно.

Что точно не верно - так это косой фильтр в неправильном положении.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV написал:
Скорее всего причина в том, что это не манометр, а индикатор давления - не указан класс точности.

Но они ведь одинаковые. А разница очень существенная и в "противоположную" сторону.

BV написал:
Что точно не верно - так это косой фильтр в неправильном положении.

На обратке-я видел... но причина не в нем, поэтому писать не стал. К тому же, у нынешних сантехников это фмча, не баг. Они хвалятся своими "достижениями" на камеру-вот, я пять лет назад ставил этот фильтр, сейчас в прямом эфире выну сеточку и все увидят-она чистая.

Inter написал:
Но они ведь одинаковые.

Сорри, но смешно. Из "пачки" все показывают по разному. Нет класса точности, значит никто толком их не тарировал. Может быть что угодно.
А вот разница температур в 20 град - легко определяется даже рукой.
Так что "чему тут верить" вопросов не возникает.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV написал:
Так что "чему тут верить" вопросов не возникает.

Наверное, соглашусь... это собственно, то о чем я писал... определились-показания давления не верны. А собираетесь как с такими приборами

BV написал:
настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками

По температуре обратки?

Inter написал:
BV написал:
настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками

По температуре обратки?

Можно и так, если ничего другого нет. Но оно есть

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV, Ааа..понял о чем речь

Inter, согласен возможно монометр неисправен. Когда только переехал три года назад, вообще циркуляции не было(радиаторы были холодные), подрядчики 10 дней разбирались в чем дело, в итоге обратка в подвале была забита.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

VitaminC написал:
согласен возможно монометр неисправен

VitaminC, точно неисправен-один или оба. Термометры то показывают, что направление движения теплоносителя не перепутано. Значит на подаче прибор должен показывать большее значение, чем на обратке.

VitaminC написал:
разбирались в чем дело, в итоге обратка в подвале была забита

Возможно, сейчас ваша обратка засорена-благодаря гомосяковской установке ФГО.

Inter, в квартире я через сливной кран воду слил перед этим перекрыв кран на обратке, сначала вода была черная потом стала прозрачная, естественно все радиаторы прогрелись, а потом остыли, возможно засорена обратка на стояке. квартира на 2 этаже, в под нами уже расположен офис, но у них другой контур отопления.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

VitaminC, Вы ничего не поняли. Промывать надо обратку (на переходе трубы из вертикали в горизонталь) через заглушку на ФГО. Только сделать это-задача нестандартная

Inter написал:
благодаря гомосяковской установке ФГО

Начните с промывки сеточки на подаче-там всё просто, это будет разминкой. Потом подумайте-как справиться с обраткой. Надо вымыть мусор, который теперь не в сеточке фильтра скапливается, а на повороте трубы.
Потом уже обращаться к BV и настраивать Броен.

Inter, сеточки я уже промывал. А залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится, да и после трубы остаются под давлением. нужно привлекать сантехников жкх. спасибо за помощь.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

VitaminC написал:
залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится

Ннда... целиком, с головой-не получится
Но можно перекрыть вводные краны, выкрутить заглушку и вынуть сеточку из ФГО на обратке, открыть вводной кран на подаче...

Inter написал:
Потом подумайте-как справиться с обраткой. Надо вымыть мусор, который теперь не в сеточке фильтра скапливается, а на повороте трубы.

че там думать - шланг от пылесоса на фильтр и в ведро, лучше вдвоем, чтобы не облиться и конец шланга не улетел

VitaminC написал:
А залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится,

Вот сейчас Вам это вообще никак не нужно. У вас есть отключающие краны. И все действия - после них. Период вас не волнует ВООБЩЕ никак. Вы полностью автономны, идеальные условия для настройки. Все что нужно - есть.
Да и настраивать надо именно сейчас, когда работает отопление!

VitaminC написал:
нужно привлекать сантехников жкх

они, бестолочи и вредители, нахрен не нужны

PS Прикольный, щедрый проектировщик - на подаче АЖ ТРИ ПОДРЯД запорных устройства, из которых запорная функция не нужна ни одному из них (не считая шарового на входе - он нужен).

На обратке 2 запорных (не считая вводного).

Итого 2 шаровых можно просто удалить из схемы вообще ничего не изменяя и не теряя вообще никаких функций.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV написал:
че там думать

Это никогда не лишнее

BV написал:
шланг от пылесоса на фильтр

Есть и получше решения, тут вопрос-какие из них доступны исполнителю
Если никакие-тогда можно и поразвлекаться со шлангом.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV написал:
2 шаровых можно просто удалить

Счетчик ведь можно было подцепить к одному из отводов для дифманометра? Тогда все лишние три шаровых не понадобились бы.

Inter написал:
Счетчик ведь можно было подцепить к одному из отводов для дифманометра?

так никогда не делают по понятным причинам.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV написал:
по понятным причинам

Потому, что туда надо подсоединять этот самый диф? Этого не будет-в этой жизни (у ТС).
Ну и я видел своими глазами такой вариант.

Inter написал:
Этого не будет-в этой жизни (у ТС).

К слову - у Броен такое может быть. Общался с ними.
Правда и без диф манометра все настраивается в этом случае.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV написал:
К слову - у Броен такое может быть. Общался с ними

У Броен то понятно, что возможно, а вот у ТС с имеющейся управляйкой-не в этой жизни.

Inter написал:

BV написал:
К слову - у Броен такое может быть. Общался с ними

У Броен то понятно, что возможно, а вот у ТС с имеющейся управляйкой-не в этой жизни.

Inter,

  1. настройка там могла быть еще до управляющей - инвестор "богатый" - краники лишние, термоманометр, АРПД на одну квартиру - "просто булочка с изюмом"
  2. замечание чисто по проектировщику - если бы у инвестора экспертиза проекта не даром хлеб ела - то такое не прошло-бы
  3. сейчас - работает и ладно.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV написал:
сейчас - работает и ладно

Это да, но при первом же вмешательстве (а оно, в принципе, уже нужно)-выкинуть лишнее.

Inter написал:
но при первом же вмешательстве (а оно, в принципе, уже нужно)-выкинуть лишнее.

у меня другое мнение - все оставить как есть, нижний фильтр сменить на универсальный и все.

PS и не забывать крутить все краники раз в месяц чтоб не закисали. Напоминалку на счетчик ГВС, ХВС

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV написал:
нижний фильтр сменить на универсальный

Я это и имел в виду... только почему не заменить при этом ШК перед ним на удлинитель? Минус одна потенциальная проблема в обозримом будущем.

Inter написал:

BV написал:
нижний фильтр сменить на универсальный

Я это и имел в виду... только почему не заменить при этом ШК перед ним на удлинитель? Минус одна потенциальная проблема в обозримом будущем.

Inter, ну можно проще - сеточку в фильтре сменить на специальную от Валтек (если...) и ничего не трогать.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Тогда лучше

BV написал:
все оставить как есть

и

Inter написал:
развлекаться со шлангом

BV написал:
от пылесоса

Регистрация: 14.11.2016 Переславль-Залесский Сообщений: 14

VitaminC, Вопрос весь в том, ....какая температура на входе?

Регистрация: 12.11.2016 Нижний Новгород Сообщений: 8

BV написал:
ну можно проще - сеточку в фильтре сменить на специальную от Валтек

У меня тоже косой полипропиленовый 3/4 фильтр стоит неправильно на вертикальной трубе перед котлом, слышно как шлам шуршит по сетке, но задержаться в ней ессно не может. Купил валтековский инвертор потока на 3/4, думал заменю им родную сетку, но фиг там, еле как входит по диаметру, зазора между сеткой и корпусом фильтра нет и, вдобавок, он не подходит по длине, родная крышка фильтра не накручивается. Поехал и купил универсальный фильтр от Валтека, но чтобы вварить его перед котлом, надо сливать систему отопления, что в -32 уже никак не сделать. До лета все засрется(