Добрый день, форумчане.
Хочу в спальне поменять конвектор от застройщика на радиатор.
Новостройка, 20 этаж, Верхний вход (со слов сантехника)
Трубы к самому стояку поменять не представляется возможным, т.к. они зашиты в стену, а делать ремонт заново не хочется. Пригласил сантехника из управляющей компании. Он сказал, что можно отрезать трубы и нарастить. На схеме я указал как. По его совету купил радиатор Рифар монолит 350 на 12 секций.
Сейчас решил залезть на форум и почитал, что много разных нюансов по отоплению. Что у некоторых радиатор не прогревается и т.д. Поэтому прошу совета.
Будет ли достаточно прогреваться радиатор при таком подключении? Не коротковат ли байпас?
Спасибо.
nicholas79, байпас лучше сделать ближе к радиатору, потому как после штатного байпаса будет два угла по 90 град.
И не забудьте что термоклапан нужен ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь.
Задача поменять один 12-секционный алюминиевый радиатор на два 8-секционных биметаллических. На схеме сверху существующее сейчас положение, на входе/выходе стоят краны. Вообще решение временное, потом все будет переделываться, поэтому как маллой кровью (учитывая, что нет ничего более постоянного, чем временное) правильнее будет соединить с существующей системой два новых радиатора чтобы они максимально эффективно прогревались?
artem.perm, придётся на полчасика вырубить отопление во всех квартирах сверху донизу...
Перекрываете оба шаровых, ждёте остывания радиатора, открываете оба шаровых, обхватываете ладонями краны, смотрите, какой из них нагреется первым (восстановление циркуляции в стояке займёт какое-то, возможно весьма заметное, время, так что сидим и ждём начала нагрева).
После этого можно вести речь про схему подключения (которая для биметалла и алюминия жизненно зависит от направления подачи).
Mazayac, смотрите, мои мысли (домыслы)...
Раньше стоял(и) чугунный(е) радиатор(ы) и стальные трубы (разумеется). Этот "некрасивый" чугун выбросили, поставили алюминий, подводку сделали их металлопластика. Байпас установить мозгов не хватило.
Теперь вся циркуляция петли определяется проходным сечением вертикальных каналов и металлопластиковой трубы. А если подача и впрямь по левому стояку, то, вообще, двумя-тремя вертикальными каналами Проще говоря-все квартиры на этой петле "сосут"... а меньше всех тепла стало доставаться начальнику кранов и соседу справа. Поэтому, летом квартиру продали-теперь это проблема нынешнего владельца.
К чему это я?
Inter,
Да там все сделано через жопу, и отопление это не самая большая проблема, но по этому стояку все работает хорошо, диаметры не заужены, батарея жарит. Основательно и «по уму» все переделываться будет позже, с зашиванием труб и, возможно, организацией индивидуального отопления.
На данный момент есть задача переставить существующий радиатор в другое помещение, а количество секций в этом посещении увеличить, с разноской ближе к окнам, чтобы было потеплее. Поэтому на данный момент нужно временное решение, чтобы так сказать не потерять в теплоте при переделке.
Inter, думаю ... как бы не было там рукожопства.
А байпас лучше таки ставить там где стояки... потому, что если за стеной есть байпас.... то потом он может и исчезнуть... поэтому лучше согласовать действия с теми, кто за стеной и сделать сразу нормально и там и тут по известной схеме на два радиатора для верхнего этажа с гарантией нормальной работы системы и радиаторов.
А ТС - обычную спарку с макс толстыми трубами между коллекторами радиаторов.
это сразу "попадалово" на сварочные работы-явно не входит в планы
artem.perm написал:
на данный момент нужно временное решение
BV написал:
известной схеме на два радиатора для верхнего этажа с гарантией нормальной работы системы и радиаторов
тут получается три радиатора
BV написал:
А ТС - обычную спарку с макс толстыми трубами между коллекторами радиаторов.
Согласен, две дюймовых трубы, две американки... но после выяснения-есть ли байпас за стеной или установки его до отсечных кранов. И возвращения нормального Ду. Ещё придется поломать голову-как с этим справиться без сварки.
Но есть две новости, как обычно-хорошая и плохая. Хорошая-это хорошо, что подача оказалась справа. А плохая
Inter написал:
artem.perm написал:
задача переставить существующий радиатор в другое помещение
переставить существующий радиатор в другое помещение Как далеко? Рисунок.
Далеко, на другой стояк.
Там помещение сильно больше, и тоже стоит такой же 12-секционный, хотя по расчёту нужно в два раза больше, туда и перемещается. Но об этом позже. Сейчас нужно решить как сделать в этой комнате.
Правильно понимаю, что предлагаете сделать так:
Почему тогда не так?
И чем плох предыдущий вариант, с диагональным подключением?
спарку считаю за один, растянутый в длину радиатор - по сути так и есть, и спарка с толстыми трубами работает нормально, даже если трубы метра так три. Был дом по капремонту, где такие спарки были на каждом этаже - из кухни в комнату - работали на чугуне и после капремонта продолжали работать на биметалле
Inter написал:
но после выяснения-есть ли байпас за стеной
даже если нет, то нужно сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО - сварщик нужен, ну или как минимум резать резьбу - а у самого пола и на повороте, на овальной трубе - это плохая идея.... и на тройниках-четверниках изголяться.
...а чугун или биметалл за стеной продолжит работать на гравитации.
Inter написал:
задача переставить существующий радиатор в другое помещение
это уже отдельная тема, как я понял на других стояках
Плохая история здесь - что на чугуне байпасов не было, потихоньку начнут менять на биметалл как есть - и начнется убийство стояка ... примерно как на фото автора. И так как каждый сам себе куркуль и буратино - согласованных действий не будет.
Дальше ... известный результат.
artem.perm, все написано выше.
Чтобы не переделывать - надо нарисовать уже реальную схему с трассами, диаметрами, фиттингами, местами резов и реальными РАЗМЕРАМИ.
Чтобы летом сварщик сделал все ровно то же, но сталью.
А не то, что сейчас.