Строители делали штрабу рядом с дверью и перерезали бетонную перемычку. Стена не несущая. Проем выполнен из двух перемычек. Одна не пострадала, вторая почти полностью перепилена в 5 см от края проёма. Насколько это критично? Надо ли что-то предпринимать?

не хорошо, но если осталось 5 см опирания - думаю не критично.
Зачем такая глубокая штроба (по рисункам выходит, что примерно 150мм!!!), что перемычка

aleksey101074 написал:
почти полностью перепилена

для всего-лишь 4х кабелей без гофры!
Да еще и с нарушением - часть по диагонали...

Что мешало сделать правее и без наклонного участка?

Строители небольшого ума?

Если строго смотреть - то Вы платите строителям деньги за КАЧЕСТВЕНННУЮ работу без косяков - пусть теперь меняют перемычку за свой счет...

Регистрация: 11.01.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 8

Там 23 кабеля будет.

Регистрация: 11.01.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 8

BV, менять перемычку - ужас. оставлять - не пойдет ли трещена или еще чего хуже?

aleksey101074 написал:
Там 23 кабеля будет.

aleksey101074, да хоть 40.
Что мешало сделать штробу правее, шире, и меньшей глубины?

aleksey101074 написал:
оставлять - не пойдет ли трещена или еще чего хуже?

К гадалке обратитесь...

Регистрация: 11.01.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 8

BV, спасибо, на добром слове))))))))))))) я хотел конкретного совета: оставить, укреплять, если да, то как?

aleksey101074 написал:
BV, спасибо, на добром слове))))))))))))) я хотел конкретного совета: оставить, укреплять, если да, то как?

aleksey101074, хотите конкретно - вызывайте экспертизу по ЖБ изделиям за счет строителей и будет вам весьма конкретный ответ. Только наверное цена ее будет побольше замены перемычки.
Еще за денежки - может и придумают технологическую схему укрепления.

Вы платите деньги строителям, а тут free of charge разбираете их залеты, да еще Вам конкретно подавай. Губа не дура

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

aleksey101074 написал:
менять перемычку - ужас.

Заводите уголок 50х50х5 (можно и больше, но не меньше) под порезанную балку. Потом вырез заделывайте ремонтным спецраствором цементным.

Регистрация: 11.01.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 8

strider1978, спасибо, была примерно такая мысль, но поскольку рядом штроба с проводами и туда уголок не завести думали сделать U-пояс из уголка по периметру проёма.

aleksey101074 написал:
но поскольку рядом штроба с проводами и туда уголок не завести

что мешает перенести провода правее?

aleksey101074 написал:
думали сделать U-пояс из уголка по периметру проёма.

на сварку обвязать весь проем?

Регистрация: 11.01.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 8

правее будет щит слаботочный. Да, на сварку

aleksey101074 написал:
правее будет щит слаботочный. Да, на сварку

aleksey101074, ну а в чем проблема пустить кабели впритык справа слаботочного щита, или под ним при такой толщине стены?
Фото общего вида на проем с очерченными контурами штробления под щиты?
И я так не понял, зачем штробить 150мм глубину под 20 кабелей без гофры?

Регистрация: 11.01.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 8

BV, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

BV написал:
Да еще и с нарушением - часть по диагонали.

Видимо по диагонали - это был самый короткий путь.

ИМХО (IMHO)

aleksey101074 написал:
BV, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?

aleksey101074, фото будут?

Регистрация: 11.01.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 8

strider1978, Уже склоняемся к Вашему варианту. Спасибо за умную мысль. А какой спецраствор надо брать?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

aleksey101074 написал:
А какой спецраствор надо брать?

Какой найдёте. Сейчас выбора особого нет, может и никакой не найдёте, или в остатках у кого-то.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9079

Широкий уголок (в идеале с одним плечом в ширину перемычки) вертикально установить под перемычку накладкой на угол проема. Высота уголка несколько десятков сантиметров (захватить нетронутый ряд кирпичей ниже штробы), ну или сколько найдете - много не мало. Упор в пол вообще идеально. Сам уголок прикрепить в косяк несколькими анкерами. Крепя на анкерах можно сразу обеспечить напряженную конструкцию. И такой способ страховочной подпорки позволит сохранить функциональность штробы. Заодно, если вдруг пойдет сдавливание и крошение опорного угла, металлический угол будет служить бандажом и не произойдет выпадение кирпича в проем.

Мишутк написал:
Сам уголок прикрепить в косяк несколькими анкерами. Крепя на анкерах можно сразу обеспечить напряженную конструкцию.

Ну да - в пустотный-то кирпич Там похоже даже поротерм... Как бы угол вообще с мясом не откололся от ваших анкеров...

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Мишутк написал:
если вдруг пойдет сдавливание и крошение опорного угла

То 23 разорванных балкой кабеля будут наименьшей из проблем. Ох уж эти "инстаэлектрики"...

strider1978 написал:

aleksey101074 написал:
А какой спецраствор надо брать?

Какой найдёте. Сейчас выбора особого нет, может и никакой не найдёте, или в остатках у кого-то.

Штробу начиная снизу изгиба и до верха перемычки.

Составы есть у Мапей, есть у Церезит - не дешевые. Весьма прочные. Нужно от 30Мпа и более