Подскажите, можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель, запитав от коробки для освещения? Кабель есть возможность пустить по потолку, и закрыть натяжным потолком.
Новостройка, проводка вся медная.
Фото данной коробки:
vk367 написал:
можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель, запитав от коробки для освещения?
Насколько я понимаю, мощность полотенцесушителя небольшая, и сравнима с лампочкой Ильича (ватт 200,.....500 максимум) .
Если в коробке есть фаза и ноль, то почему не?
Конечно, можно.
vk367 написал:
можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель (ПС), запитав от коробки для освещения?
да, с обязательным заземлением ПС.
Грэй написал:
Насколько я понимаю, мощность полотенцесушителя небольшая, и сравнима с лампочкой Ильича (ватт 200,.....500 максимум) .
не более 300 обычно.
vk367,
У вас факт и схема - имеют различия/ошибки - вводное 300ма, на схеме 100ма. И на схеме зачем-то ошиблись и нарисовали ТРИ ФАЗЫ Это не существенно все.
А существенно то, что и схема и факт нарушают ПУЭ - розеточные линии обязаны иметь дифзащиту не более 30ма.
vk367 написал:
можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель (ПС), запитав от коробки для освещения?
да, с обязательным заземлением ПС.
Грэй написал:
Насколько я понимаю, мощность полотенцесушителя небольшая, и сравнима с лампочкой Ильича (ватт 200,.....500 максимум) .
не более 300 обычно.
vk367,
У вас факт и схема - имеют различия/ошибки - вводное 300ма, на схеме 100ма. И на схеме зачем-то ошиблись и нарисовали ТРИ ФАЗЫ Это не существенно все.
А существенно то, что и схема и факт нарушают ПУЭ - розеточные линии обязаны иметь дифзащиту не более 30ма.
BV, с обязательным заземлением это вы имеете ввиду 3х жильный провод на розетку нужно пустить, один провод из 3х и будет земля ведущая к коробке, а затем и к щитку? Правильно понял?
Еще вопрос:что теперь делать с этой дифзащитой?)
vk367 написал:
с обязательным заземлением это вы имеете ввиду 3х жильный провод на розетку нужно пустить, один провод из 3х и будет земля ведущая к коробке, а затем и к щитку? Правильно понял?
да.
vk367 написал:
Еще вопрос:что теперь делать с этой дифзащитой?)
Добавлять в щиток. Лучше с увеличением размеров щитка.
А пока, временно - заменить первое УЗО 300ма на 30ма.
И еще - что стоит вне квартиры? Какой вводной автомат?
От этого зависит, можно ли поставить УЗО на 63А, или надо искать нечто на 80А? Которые вряд-ли есть 30ма.
vk367 написал:
с обязательным заземлением это вы имеете ввиду 3х жильный провод на розетку нужно пустить, один провод из 3х и будет земля ведущая к коробке, а затем и к щитку? Правильно понял?
да.
vk367 написал:
Еще вопрос:что теперь делать с этой дифзащитой?)
Добавлять в щиток. Лучше с увеличением размеров щитка.
А пока, временно - заменить первое УЗО 300ма на 30ма.
И еще - что стоит вне квартиры? Какой вводной автомат?
От этого зависит, можно ли поставить УЗО на 63А, или надо искать нечто на 80А? Которые вряд-ли есть 30ма.
лучше - тип А, а не АС.
Ходят слухи, что у Хагер тип АС внутри не отличается от тип А, и работает как А, и на этом можно сэкономить.
BV, поменять то я конечно могу, но вопрос почему застройщик поставил именно эти? Получается он ошибся сразу во всех квартирах в доме?) И плюс компания по приемке квартиры все проверяла в щитке, специалист помню сказал все ок. Странно(
vk367 написал:
но вопрос почему застройщик поставил именно эти?
не перепутали адресата вопроса?
vk367 написал:
Получается он ошибся сразу во всех квартирах в доме?)
проектировщик - см схему
vk367 написал:
И плюс компания по приемке квартиры все проверяла в щитке, специалист помню сказал все ок. Странно(
Распи...во - норма жизни
Можете обратиться с письменным запросом в ЖИ и тд.... о нарушении ПУЭ, ГОСТР....
PS Видел дома МКД где вместо дифавтоматов во всем доме стояли УЗО вместо дифавтоматов (по проекту) и квартиры в принципе не имели вводной защиты по току. И не один раз видел.
И всем все пох....
vk367 написал:
но вопрос почему застройщик поставил именно эти?
не перепутали адресата вопроса?
vk367 написал:
Получается он ошибся сразу во всех квартирах в доме?)
проектировщик - см схему
vk367 написал:
И плюс компания по приемке квартиры все проверяла в щитке, специалист помню сказал все ок. Странно(
Распи...во - норма жизни
Можете обратиться с письменным запросом в ЖИ и тд.... о нарушении ПУЭ, ГОСТР....
PS Видел дома МКД где вместо дифавтоматов во всем доме стояли УЗО вместо дифавтоматов (по проекту) и квартиры в принципе не имели вводной защиты по току. И не один раз видел.
И всем все пох....
BV, , да уж))
А если так все оставить будет небезопасно. Я правильно понял?