Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7076507

Проблемы с запуском вышеуказанного котла. Просыпаюсь утром в квартире холодно котёл не работает. Левая лампочка горит красным пытаюсь включить включается насос работает поджиг загорается котёл, работает 5-10 секунд, потом снова тухнет. Срабатывает поджиг,котел не загорается, и снова вываливается в ошибку. И так по кругу

Запустится з непонятно какой попытки. Может с 3й может с 15й. Глючит тоже рандомно, может за один день выключится 5 раз может месяц работать без вопросов, закономерности никакой. Вызывал мастеров, меняли пресостат,меняли плату, безрезультатно

Напряжение электропитания в норме?

Да

djurka написал:
загорается котёл, работает 5-10 секунд, потом снова тухнет.

Что-то с газовым клапаном?

Торанага, хз. Как проверить?

На форуме monitor.net.ru ещё пишут про "стандартный вопрос о заземлении":

Торанага, ну заземление со щитка приходить і в розетке подключено. Что там дальше за щитком, я хз но так как живу в многоэтажек, то думаю без земли дом бы не приняли в эксплуатацию

djurka написал:
заземление со щитка приходить і в розетке подключено

А какое напряжение в розетке между нейтралью и занулением?

djurka написал:
Торанага, ну заземление со щитка приходить і в розетке подключено. Что там дальше за щитком, я хз но так как живу в многоэтажек, то думаю без земли дом бы не приняли в эксплуатацию

djurka, знаю дом где провода заземления в подвале просто украли)

Так ошибка-то какая ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...