Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7084372

В этом видео вы увидите результат работы одной из московских фасадных компаний, увидите к каким результатам приводит неумелая работа на фасадах. На данном фасаде при внешнем осмотре выявлено множество нарушений технологии СФТК Мокрый Фасад, а именно:

  1. Для утепления газобетона применили пенополистирол ППС16Ф толщиной всего 100мм, а должны были применить минимальную толщину 120-150мм.
  2. На оконные блоки приклеены элементы примыкания с сеткой 6мм вместо 9мм, элементы примыкания приклеены по краю оконной рамы, не выполнен отступ от края на 15 мм, что противоречит технологии СФТК Мокрый Фасад, не создана тёплая четверть по периметру оконного блока.
  3. Уголки с сеткой на оконных откосах некачественно установлены, выпирают. Люди не умели работать с уголками и установили их в неправильном положении.
  4. Экструдированный пенополистирол ЭППС на цокольной части дома перед приклейкой на фасад не был подготовлен к приклейке, его поверхность не фрезерована, не зашкурена ножовкой, в результате нет нормальной адгезии клей-пены, нет качественной приклейки к фасаду, нет хорошей адгезии к ЭППС базового армирующего слоя из клея и стеклотканевой сетки.
  5. При осмотре фасада были замечены забивные фасадные дюбеля Эвофаст (Evofast), данные дюбеля подходят для дополнительной фиксации утеплителя на тяжёлом бетоне и полнотелом кирпиче, но они не подходят для дюбелирования пенополистирола в газобетоне, это забивные дюбеля с распорной зоной 45 мм, что недостаточно для крепления в газобетон и другие структурно слабые основания. Нужно либо вкручиваемый дюбель, либо дюбель с распорной зоной 90-100мм.
  6. На углах оконных и дверных проёмов замечены небольшие трещинки, вскрытие не делали, но это может говорить о нарушении технологии СФТК. Может быть нарушена технология приклейки пенополистирола, могут отсутствовать диагональные косынки, недостаточные нахлёсты стеклотканевых сеток, может быть неправильно втоплена стеклотканевая сетка. Это будет позже выяснено при вскрытии фасадов в этих местах.
  7. Неровные внутренние и наружные углы дома, трещины на внутренних углах дома.
    Будут вызваны представители технического отдела Ceresit, предстоит вскрытие фасадов в нескольких местах, выявление и устранение нарушений технологии СФТК Мокрый Фасад и продолжение фасадных работ.