#7084712

Уже всю голову заморочил ну никак не могу понять (не имел дела с отводами 30,60 градусов если, что).
В общем ситуация: стояк выше чернового пола на 12 см. Стяжка 6.
От стояка отвожу: поворот 45, поворот 45, тройник 45(прямо в ванну), вверх инсталляция.
На подключение слива не хватает 3 см. Поворачиваю тройник опуская угол к полу и отодвигая инсталляцию от стены, вот вот и ничего. Отвод от инсталляции не садится, а если садится то уклона почти нет. Уже прям точно понял, гофра решение, но тут гофру не одобряют. Как быть?

Думать своей головой, а не как здесь одобряют. Никто с форума в ваш сортир ходить не будет, и что с ним произойдет, глубоко фиолетово. В каком месте отсутствует уклон? Нужен эскиз.

interminable написал:
От стояка отвожу: поворот 45, поворот 45, тройник 45(прямо в ванну), вверх инсталляция.
На подключение слива не хватает 3 см. Поворачиваю тройник опуская угол к полу и отодвигая инсталляцию от стены, вот вот и ничего.

Ну прям все стало кристально ясно. Вы сами попробуйте прочитать, что написали.

interminable написал:
Уже прям точно понял, гофра решение, но тут гофру не одобряют.

Я лично совершенно нормально отношусь к гофре, если она в доступе. Но подключать гофрой инсталляцию, которая потом будет обшита - это большое извращение.

interminable,
Фото кидайте что намудрили.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2536

interminable написал:
а тут только: в интернете ищи и давай чертежи. Не хочет никто опытом делиться.
Скурвился народ.

Регистрация: 14.07.2016 Симферополь Сообщений: 30

Inter, обиженка