В деревне дом питался от ВЛ 3 фазы, заземление сделано по схеме ТТ. После счетчика линии разбегаются по дому через диффы.
Недавно провели от трансформатора по всей деревне СИП, подключили на него. Собираюсь переделать схему заземления по TN-C-S. Верно мыслю?
dokar, я - нет. По слухам стало 50мм2. Все очень не точно. На дом ввод ограничен 16А 3ф.
По наблюдениям - лампочки не моргают, пришлось перенастраивать насосную (теперь бодро качает, легко выше 3атм надувает, раньше 2.5 еле-еле набирала). Долгих наблюдений с вольтметром на проводил.
Мишутк написал:
После счетчика линии разбегаются по дому через диффы.
Какой-либо четырёхполюсный аппарат в щите имеется?
ВТБ!, в домашнем нет. Трехфазных потребителей тоже нет. На вводе в дом 3-полюсник, в самом домашнем щите уже все по фазам отдельно. На столбе доп-контрольный счетчик со своим автоматом, мне не разглядеть его. Надо бы влезть еще раз освежить информацию.
dokar написал:
Заземления спущены Мишутк,
Они должны быть присоединены к PEN в местах абонентских отводов .
dokar, к абонентам со столбов уходят либо 2 жилы по двухфазному подключению, либо 4 по трехфазному (третьим/пятым PEN-ом там и не пахнет, ибо по ВЛ не было, никто и не заморачивался после реконструкции). PEN организуется уже в домах, если у кого оно есть. N c линии на столбе, надеюсь, именно к этому заземляющему пруту и подсоединено. Наверху в той путанице плохо видно, специально не разглядывал.
Это именно PEN, N появляется или после его деления на PE и N, или после уменьшения его сечения меньше 16 кв.мм по алюминию (10 по меди), или после прохождения им коммутирующего аппарата с разрывом нуля.
Это именно PEN, N появляется или после его деления на PE и N, или после уменьшения его сечения меньше 16 кв.мм по алюминию (10 по меди), или после прохождения им коммутирующего аппарата с разрывом нуля.
ВТБ!, да, это я его по рабоче-крестьянски перепутал. Конечно же, до разделения в доме он PEN, и, надеюсь, подключен там наверху как полагается. Возьму бинокль, поизучаю.
Хотя бы зажим есть - и он выше уровня снега (я надеюсь).
У меня медный провод колечком под болт к ржавому уголку на уровне грунта.
Хоть к оголённой арматуре пасынка цепляйся.
С другой стороны от опоры станция гальванической защиты.
Зато не СИП.