Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.12.2021 Новочебоксарск Сообщений: 21
#7091488

Установили и подключили газовую варочную поверхность и духовой шкаф.

Оба шланга (желтые, прорезиненные которые) касаются задней стенки духовки. Фото:

Опасно ли это? Для успокоения совести, может их фольгой обернуть в месте соприкосновения или что-то вроде этого?

Опасно.
Эти выкинуть и заменить на нержавеющие сильфонного типа с ПВХ покрытием и не забыть про диэлектрическую вставку.

Регистрация: 05.12.2021 Новочебоксарск Сообщений: 21

Спасибо!

Я же правильно понимаю, это то что нужно?

60 см будет более чем достаточно.

Evil_Travis написал:
Я же правильно понимаю, это то что нужно?

Да

Регистрация: 05.12.2021 Новочебоксарск Сообщений: 21

sereza, ок, спасибо! Думал сильфонные шланги сильно дороже будут стоить.

Но такая цена радует

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Evil_Travis написал:
Опасно ли это?

Нет.

Evil_Travis написал:
Я же правильно понимаю, это то что нужно?

Нет.

10-40-99@mail.ru

sereza написал:
Я же правильно понимаю, это то что нужно?

Вот шланги с оф. сайта мосгаза