Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7092072

Здравствуйте! Прошу совета по прокладке СИП по фасаду дома.
Произвели замену столбов и теперь СИП 2х16 подходит по новому углу и высоте.
Вводные. Высота линии от столба до фасада дома 5 метров.
СИП закреплен на фасаде через анкерный зажим над вводом.
Ввод в дом расположен на высоте 3-х метров. Зажимы на вводе.
СИП закреплен на фасаде через анкерный зажим над вводом.
Т.е фактическое расстояние от точки крепления СИП до ввода 2 метра. Опустить нельзя.
Дом деревянный.
Возможно-ли опустить эти 2 метра по стене дома через кронштейны . Кронштейн винт-шуруп с площадкой. Расстояние от стены дома до провода будет 100 мм.
Или необходимо убрать этот отрезок в трубу или гофру?
Спасибо!

Pepelatz написал:
Возможно-ли опустить эти 2 метра по стене дома через кронштейны . Кронштейн винт-шуруп с площадкой

Разумеется, это будет лучший вариант.

Грубый, но справедливый

Pepelatz,
СИП обрезали у анкера или нет?
хватит довести до ввода или нужно наращивать?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Pepelatz написал:
Дом деревянный.

Предпочтительно сразу перейти на провод с менее горючей изоляцией.
Но если нельзя...

Pepelatz написал:
Зажимы на вводе.

Фотографию привести можно?

Провод надо проложить таким образом, чтобы возле ввода была петля.
И чтобы нижняя точка петли была подальше от горючего фасада.

ZooZoo написал:
Pepelatz,
СИП обрезали у анкера или нет?
хватит довести до ввода или нужно наращивать?

ZooZoo, СИП не обрезали, до ввода с запасом. В данный момент висит обесточенный.

{{post:7092112}}
ВТБ!, фото, к сожалению сеейчас нет. В командировку уехал. Ввод металлическая труба с загибом вниз. Расстояние от вводного кабеля до до фасада 120 мм. Вводной кабель можно загнуть вверх и соединить с СИП выше трубы. Или это не правильно?

Pepelatz написал:
Вводной кабель можно загнуть вверх и соединить с СИП выше трубы.

Представьте себе, что изоляция СИП горящими каплями стекает вниз по жилам.
Пусть эти капли летят подальше от деревянной стены.

Мне кажется, что кабель загибать вверх не стоит.
Я бы лучше СИП подвёл снизу, изогнув петлёй.

Всем спасибо за дельные советы! Так и поведу по кроштейнам с нижним загибом.