Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7095498

Здравствуйте, просьба помочь разобраться в проблеме. На генератор кратковременно пришел встречный ток из электросети, после чего он перестал выдавать напряжение. То есть, на выходе теперь 3.5V. Измерил сопротивления ротора на кольцах - 43 Ома,на силовой обмотке статора 2 Ома, на обмотках, которые идут на Avr 3.8 ома и 0.9 ом. При отключенном avr, на щётках ок. 20V. Пробовал ставить заведомо рабочий avr, не работает. Проверял родной avr на рабочем генераторе - выдаёт 280 V. При отключенном AVR подавал 12V на щётки с акб, на силовой обмотке выдало 140V,на обмотках, идущих на avr 56v и 12V. Просьба помочь отдефектовать.

tarakanvs, подал 12V с Акб на щётки при снятом авр, в нагрузку воткнул лампочку накаливания 100ватт и помаслал дроссельной заслонкой, чтоб напряжение поднялось со 140 в до 200-220в секунд 5. Потом подключил авр и всё заработало. Повезло!