Способ борьбы с конденсатом на трубе холодного водоснабжения.

На водяной бане разогревается парафин. Труба протирается тряпкой и высушивается феном. Затем, обычной кисточкой, парафин наносится на трубу (без пропусков). И на этом, борьба с конденсатом заканчивается.

Boroda написал :
На трубе в ванной с холодной водой постоянно присутствует конденсат (что в полне понятно), не понятно что с этим можно сделать. Ведь в результате этого стал разрушаться потолок вокруг трубы, довольно сильно. Труба непостредственно соприкасается с перекрытием, не уверен, но по моему так не должно быть.
Посоветуйте как изолировать трубу от потолочного перекрытия и вообще избавиться от конденсата на трубе.
Для ясности прилагаю фото, хотя качество фото оставляет желать лучшего.
Спасибо!!!

Вообще - то вода не течет вверх.
Судя по картинке вас систематически топит сосед сверху.
Конечно водопроводная труба должна проходить через обсадную трубу и потолка ( пола ) не касаться.
У себя трубу излируйте пенополиуретановыми трубами. Просто наденьте их на свою трубу и слегка прихватите скотчем.
А соседа сверху просите заняться своей трубой отдельно.
Ваш потолок - это его проблемы.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 208

А как бороться с сильной коррозией на отводах от стояков? Покрасить и забыть или есть опасность протечки, что не желательно?

Спасибо всем за помощь!!!
Думаю остановлюсь все-таки на варианте с энергофлексом и обрезком пластиковой трубы.

у соседей сверху не только конденсат, но и испорченый унитаз(который работает постоянно) и пока это не устранит от изоляции толку мало

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

У себя сделал так

  1. Поднялся к соседям сверху - обернули трубу Энергофлексом ( теплоизоляция для труб ), оборачивать лучше ночью, когда расхода воды нет и трубу можно просушить
  2. для изоляции трубы от плиты перекрытия одел на трубу кусок пластиковой фанины
  3. У себя повторил пункт 1.

Boroda
Мокрые пятна на потолке, скорее всего, от соседей сверху - у них конденсат стекает по трубе.
На трубу надо надеть теплоизоляцию или поместить трубу в короб (можно пластиковый).

2Boroda,
Перекрыть доступ влажного воздуха к холодной поверхности трубы.

Свои трубы я заизолировал, но они у меня проходят в сантехническом кармане, поэтому сильно с красотой замудряться не пришлось. На рынке продаются такие серые трубы из пористого полиэтилена ими делал.
С бетоном вокруг трубы наверно ничего и не сделаешь, как вариант двойной потолок из пластиковых панелей. На пластике же такого не будет, а если и будет, то незначительно да и протереть раз в тысячелетие можно.

На трубе в ванной с холодной водой постоянно присутствует конденсат (что в полне понятно), не понятно что с этим можно сделать. Ведь в результате этого стал разрушаться потолок вокруг трубы, довольно сильно. Труба непостредственно соприкасается с перекрытием, не уверен, но по моему так не должно быть.
Посоветуйте как изолировать трубу от потолочного перекрытия и вообще избавиться от конденсата на трубе.
Для ясности прилагаю фото, хотя качество фото оставляет желать лучшего.
Спасибо!!!