Добрый день, уважаемые знатоки. На подаче горячей воды в сушитель проходит полирпопилен далее, шаровые латунные краны Bugatti, далее сгон 3/4 оцинкованный. Сушитель подключен к центральному стояку ГВС. Сгон полностью заржавел за 1 год и соответственно. Это электрохимическая коррозия или сгон из очень некачественного металла?

прикрепил так же 4е фото места крепления сушителя, на момент установки когда он был из упаковки.

neoman69, нельзя втыкать оцинкованные фитинги куда попало в связке с латунью. Они при этом гниют со скоростью света.