strider1978 написал:
Как в счётчик зашили - так он и посчитает.
Так то оно так, но в Москве выходные/праздники ни когда не зашивали, а по умолчанию продают 2 тарифа без выходных.
Обычно производители программируют партии под конкретный регион с их временем, тарифами (если они отличаются от стандартных), праздниками/выходными (если они есть). Так что в вашем регионе приборы могут быть с иной программой, в том числе с выходными/праздниками (если в регионе это принято).
Кстати льгота за электроплиту всё меньше (% скидки от полного тарифа, например в квартирах с газом, постоянно снижается), энергетики хотят её вовсе отменить. Раньше была скидка 30%, сейчас 13% в сравнении с тарифами без скидки в квартирах с газом.
Экономия на многотарифе всё ниже из-за более дорого дня/пика по сравнению с однотарифом и экономия только ночью, а в полупик тариф обычно сравним с однотарифом.
Sinoptik2020 написал:
Т1(дневной тариф)= (Т1+Т2) отсюда и лишние. УК только счет выставило автоматом.
Если на квартире однотарифный учёт (например, когда меняли однотарифные на умные, всем оставляли однотарифный учёт по сумме, хотя прибор и показывал 2 тарифа), то учитывают без разделения на зоны (даже при наличии запрограммированных нескольких зон), но надо так же правильно начать считать за вычетом лишнего (после строителей).
strider1978 написал:
Не забывайте про выходные и праздничные дни.
В Москве это не учитывается, учитывается только Пик (7-10), Полупик(10-17, 21-23), Ночь(23-7) или День(7-23) и Ночь(23-7), в других регионах встречались выходные и праздники (но вроде праздники/выходные поотменяли, а время переключений всем задали в одно время не зависимо от региона).
Sinoptik2020 написал:
Когда принимали квартиру. Там было на ночном тарифе(Т2) 600 кВт. Вот эти 600 кВт и насчитали,а не ноль
То есть предположение было верным:
strider1978 написал:
Могли накосячить, взять показания от нуля, а не от показаний при приёмке квартиры.
А ваши рассуждения не верны:
Sinoptik2020 написал:
Показания счётчика и в жировке совпадают.
Когда принимали квартиру. Там было на ночном тарифе(Т2) 600 кВт. Вот эти 600 кВт и насчитали,а не ноль, т.к. ночью не работали. Т1(дневной тариф)= (Т1+Т2) отсюда и лишние. УК только счет выставило автоматом.
Sinoptik2020 написал:
Показания счётчика и в жировке совпадают.
Sinoptik2020 написал:
Показания на счётчике совпадают.
Sinoptik2020 написал:
Показания на начало периода соответствует действительности. А показания за текущий месяц на дневном тарифе прибавили 623 кВт.
Всё всему совпадает, но из описания не стало понятнее как из того что всё совпадало вдруг появилась удвоенная сумма в квитанции которая совпадала с показаниями счётчика.
То есть если придерживаться логического объяснения, то:
Показания на счётчике и в квитанции НЕ СОВПАДАЛИ (в квитанции объём показаний был больше).
Показания в квитанции по какой то причине оказались БОЛЬШЕ, чем было положено по показаниям счётчика.
Квитанция в результате пересчитана по АКТУАЛЬНЫМ показаниям счётчика стала с суммой оплаты МЕНЬШЕ.
Sinoptik2020 написал:
они за ночь посчитали как двойной тариф( дважды).
Странно, если в квартире ни чего не работает, то показания за ночь должны быть НОЛЬ.
Или бригада работала перфораторами действительно круглосуточно?
Показания на счётчике совпадают. Электричество считается по тарифам ночь и день. И они за ночь посчитали как двойной тариф( дважды).
Показания на начало периода соответствует действительности. А показания за текущий месяц на дневном тарифе прибавили 623 кВт.
В исправленной платежке строку ночного тарифа убрали вовсе. И все встало на свои места
Sinoptik2020 написал:
Что период ремонтных да же работ не вошёл в последнию платёжку. Данные с счётчика иду сначало в энергокомпанию, а потом в УК. Отсюда и лишние киловатты. Ошибка со стороны компании.
А можно расшифровать написанное? Написанное, возможно на эмоциях, совершенно не понятно и к тому же ведь вы раньше утверждали, что показания в платёжке соответствуют показаниям на приборе, а теперь оказалась какая-то не понятная ошибка.
Проверил я сначало счётчик, явной, большой, накрутки нет. Вызвал электрика из УК. Он осмотрел подключение счётчика и убедился , что мой. Недостатки не выявил и отправил к главному инженеру УК. После общения с главным инженером и предложения самим поверять счётчик ушли в бухгалтерию. Где долго проверяли показания и выяснили. Что период ремонтных да же работ не вошёл в последнию платёжку. Данные с счётчика иду сначало в энергокомпанию, а потом в УК. Отсюда и лишние киловатты. Ошибка со стороны компании.
ser000 написал:
Раритет, по закону 100 запрещены, поэтому делают 95:
Делают и по 200, и по 300, правда продают как "излучатель тепловой". 95 - перемаркированные сотки, первое время после запрета во всяком случае было именно так.
Sinoptik2020, эээ... так не пойдёт, давайте результат исследований, что бы у кого возникнет аналогичная ситуация мог получить ответ в причинах увеличенных показаний. Это реальное потребление при ремонте или действительно прибор оказался неисправен...
Sinoptik2020 написал:
Если неисправен электросчетчик, то каковы действия?
Жалоба сетивикам (или возможно застройщику, если сетевикам ещё не передано), возможно переход на рассчёты по прописанным/собственникам (или по домовому прибору до 1,5 нормативов, из-за отсутствия статистики по показаниям, что может так же оказаться не дёшево) и далее при потверждении неисправности замена сетивиками в течении пары месяцев.
Sinoptik2020 написал:
Осталось понять откуда нагорело такое количество электроэнергии.
Проверить схему включения или отключить автоматы после прибора и проверить накручивает ли прибор.
Потом включить один автомат с постоянной нагрузкой, вроде ламп.накаливания, относительно большой мощности, что бы не сидеть перед счётчиком долго.
Ещё можно продолжить работы и засекать потребление до и после завешения работ, а так же вечером и утром, для вычисления времени наибольшего потребеления.
Прижать ремонтников, может они биткоины добывали во время ремонта.
Может в августе отключали ГВС и ремонтники, что бы мыться включали проточный водонагреватель?
А может проточный водонагреватель и сейчас включен продолжая нагревать воду, а так же заодно отдавая часть нагретой воды в стояк.
Sinoptik2020 написал:
И застройщик сказал, что это нормально.
Ему то от куда знать? Или они там жили во время ремонта?
Sinoptik2020 написал:
Там кроме ламп накаливания больше ничего не подключено.
Сколько? 95Втные? Горели постоянно? Надо было брать диодные.
10 ламп x 95 Вт x 8 часов x 30 дней = 228 кВт.
Показания счётчика и в жировке совпадают.
Осталось понять откуда нагорело такое количество электроэнергии.
И ещё. При приемки квартиры, когда записывали начальные показания, нажги уже 600 кВт. И застройщик сказал, что это нормально.Там кроме ламп накаливания больше ничего не подключено.
Если неисправен электросчетчик, то каковы действия?
Sinoptik2020 написал:
Пришла платежа за август на 623кВт.Новостройка, Подмосковье.
Показания передавали? Имеющиеся показания совпадают с выставленным счётом? Т.к. возможно:
strider1978 написал:
PS Возможно посчитали по нормативу на количество прописанных[собственников]
или контролёр пришёл для снятия показаний и впервые снял показания за несколько месяцев (или вы сами впервые передали показания), а значи сумма может быть не за последний месяц (а несколько месяцев - возможно и строительное потребление туда приплюсовали, если при приёмке крватиры не было зафиксированно начало расчёта не с нулевых показаний).
Sinoptik2020 написал:
Реально ли с такими инструментами "нажеч" 623кВт?
Разделите учтённое потребление на мощность, потом на 24, получите 13 суток непрерывной работы. Нереально с такими вводными. Если сушить тепловой пушкой или конвекторами - вполне.
Sinoptik2020 написал:
Несправный инструмент? Много реактивной составляющтх, что счётчик так насчитал?
Нет.
Sinoptik2020 написал:
Счётчик подключен по проводам к системе сбора показаний. УК могла накруиит показания?
Могли накосячить, взять показания от нуля, а не от показаний при приёмке квартиры.
Sinoptik2020 написал:
Неисправен сам счётчик? Если, так то как это провериь в домашних условиях. Без обращения в Ростест?
Подключить заведомо известную нагрузку (лампу накаливания), проконтролировать ток мультиметром.
PS Возможно посчитали по нормативу на количество прописанных, ну мало ли что...
Здравствуйте. Пришла платежа за август на 623кВт.Новостройка, Подмосковье. В квартире идёт ремонт. Сверлили префоратором Sturm RH2518 (потребление 1850Вт) примерно 200 отверстий 6*40мм, штроборез пару 4 штробы. И бытовой пылесос 1800Вт.
Отсюда вопросы:
Реально ли с такими инструментами "нажеч" 623кВт?
Несправный инструмент? Много реактивной составляющтх, что счётчик так насчитал?
Счётчик подключен по проводам к системе сбора показаний. УК могла накруиит показания?
Неисправен сам счётчик? Если, так то как это провериь в домашних условиях. Без обращения в Ростест?