Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7122824

Всем доброго дня!
Многоквартирный 8 этажный дом. На кухне имеется газовый двухконтурный (отопление+гор.вода) котел Невалюкс. Также газовая плита и вытяжка над ней. Котел имеет отдельную вентиляцию и свой дымоход. Вытяжка - свою отдельную вентиляционную трубу.
Начитался сейчас, что с 2019 года вытяжки вообще запрещены в домах с газовыми плитами. Котел+плита+вытяжка установлены задолго до 2019 года.

Однако газовики при проверке газового оборудования сказали, что в гофру, которая идет от вытяжки в вентиляционную трубу нужно просто вмонтировать какой-то тройник с обратным клапаном для естественной вентиляции, поскольку по факту она отсутствует (окно не считается). А вытяжка (гофра от нее) уходит в эту вент.трубу полностью перекрывая ее, никаких решеток наполовину там нет.

Действительно есть такие требования? Несмотря на то, что у котла своя вентиляция?
Если делать как они сказали - не представляю как, гофра диаметром 125, мягкая, жестяная, а тройник видел только 100 и пластиковый, какие-то переходники нужны?

Oleg7,
Дебилы у Вас были и дебильные советы дали.Никаких тройников и обратных клапанов тут ставить нельзя!Это запрещено категорически!Ваша труба должна входить в общую трубу,но не перекрывать ее.(А вообще-то тройники есть готовые любые,Вы просто плохо ищете и тут нужен металл ,а не пластик).

КАТРАН, допускаю что так и было )
А подскажите пожалуйста почему нельзя и запрещено так делать? Растолкую, они же опять придут...

Oleg7 написал:
На кухне имеется газовый двухконтурный (отопление+гор.вода) котел Невалюкс. Котел имеет отдельную вентиляцию и свой дымоход.

Т.е., котел турбированный, а дымоход коаксиальный?

Oleg7 написал:
Начитался сейчас, что с 2019 года вытяжки вообще запрещены в домах с газовыми плитами.

Точнее с "1969" (лохматого) года.

Oleg7 написал:
Действительно есть такие требования? Несмотря на то, что у котла своя вентиляция?

Да, имеется. Только никакого отношения к вентиляции котла это не имеет. ВЕ нужна на случай утечки газа. А она, утечка, возможна и при наличии дымохода и при его отсутствии.

Oleg7 написал:
Если делать как они сказали - не представляю как, гофра диаметром 125, мягкая, жестяная, а тройник видел только 100 и пластиковый, какие-то переходники нужны?

Сусликов Вы тоже не видите...
А при умении пользования интернетом - вообще нонсенс, что Вы чего-то не видите.

Oleg7 написал:
Если делать как они сказали - не представляю как

Дык, и не делайте. Просто выкиньте гофру. И будет Вам ВЕ и соблюдение норм.

КАТРАН написал:
Никаких тройников и обратных клапанов тут ставить нельзя!

Не все так однозначно.
При наличии котла с открытой камерой - однозначно никаких механических устройств.
При наличии котла с закрытой камерой - никакой разницы с просто наличием газовой плиты.
А что нужно, чтобы при наличии газа было безопасно? Чтобы была постоянная вытяжка. Как ее обеспечить? Или ВЕ или постоянно работающая механическая.
Что же предложили газовщики? Сделать комбинированную вентиляцию. Т.е. всегда работает ВЕ и происходит удаление воздуха, а при включении вытяжки все равно происходит удаление воздуха. Т.е. с точки зрения безопасности такой способ пользования безопасен.

КАТРАН написал:
Ваша труба должна входить в общую трубу,но не перекрывать ее.

В этом случае при включении вытяжки Вы получите обратную тягу. Т.е., при наличии утечки газа, часть газа будет опять возвращаться на кухню. Т.е. способ неработоспособный.

КАТРАН написал:
тут нужен металл ,а не пластик

А вот тут с точностью до наоборот. С металлическим ОК невозможно сделать комбинированную вентиляцию. А с пластиком -запросто.

Oleg7 написал:
А подскажите пожалуйста почему нельзя и запрещено так делать? Растолкую, они же опять придут...

Не торопитесь растолковывать. В этом случае у Вас останется один вариант: удаление вытяжки (или рециркуляция).
На самом деле они пошли Вам навстречу и предложили приемлемый вариант. А могли просто включить дурака и сказать НЕТ.
Так что решайте сами, что для Вас лучше: или отключение вытяжки полностью или комбинированная вентиляция?

trubo4ist,

во-первых, большое спасибо за столько подробные разъяснения.

trubo4ist написал:
котел турбированный, а дымоход коаксиальный?

это мне еще нужно самому понять и выяснить. Прошу сильно не пинать.

trubo4ist написал:
При наличии котла с закрытой камерой - никакой разницы с просто наличием газовой плиты.

почитал про свой котел, да он с закрытой камерой.

trubo4ist написал:
Что же предложили газовщики? Сделать комбинированную вентиляцию. Т.е. всегда работает ВЕ и происходит удаление воздуха, а при включении вытяжки все равно происходит удаление воздуха.

вот тут самое интересное. Если я правильно понимаю то, после установки тройника при отключенной вытяжке - заслонка должна быть открыта и должна быть тяга (которая непонятно откуда берется), которая и будет удалять скопившийся воздух. При включенной вытяжке заслонка закрывается и удаление уже происходит через нее (вытяжку).
А о чем нам говорит закрытая заслонка при отключенной вытяжке? Нет тяги в дымоходе? Или может он забился... еще какие-то варианты.