#7134277

Александр023 написал:
Правильно я прикидываю, что если удлинить его условным МКЭШ 3х0,75 то это допом даст нам не более 1 Ом сопротивление и совсем не повлияет на достоверность показаний?

да

Александр023 написал:
Смущает, что на яндекс маркете в отзыве к этому регулятору указывается, что производитель не допускает удлинение кабеля датчика более 10 метров.

надо посмотреть как он относится к помехам и наводкам на кабель датчика, если кабель будет проложен в жгуте.
Но особых проблем не вижу, если измеритель интегрирует - усредняет. Процессы то медленные...

Александр023 написал:
даст нам не более 1 Ом сопротивление

Существенно менее 1 Ом, а с учётом

Александр023 написал:
терморезистор, 10 кОм

Вообще не повлияет

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV, про наводки я понял вас, и знаю про рекомендации не прокладывать сигнальные цепи около силовых. До стакана в стене (около 70 см) они так или иначе вместе будут прокладываться. А вот после два варианта - вести экранированным кабелем, экран в щите посадить на PE (с одной из сторон кабеля). Вариант два - пробить под них две штробы сантиметрах в 40 друг от друга и вести раздельно (трасса 10-15 метров).
Но в моей практике промышленного монтажа экранированный провод решает проблему прокладывания непосредственно в трубе с силовыми проводами (и там обычно 380 В, три фазы).
MaSeVi ага, там совсем маленькие значения - я считал перед тем как пост оформить. Но уже не стал значение указывать, т.к. даже 1 Ом - критически мало, в части отсутствия влияния на показания

Александр023 написал:
А вот после два варианта - вести экранированным кабелем, экран в щите посадить на PE (с одной из сторон кабеля).

с экраном - лотерея - может быть и хуже. На щитовом PE может всякая дрянь - это же не отдельное "измерительное, чистое" PE. И эта дрянь может появляться и исчезать произвольно во времени.

Александр023 написал:
Вариант два - пробить под них две штробы сантиметрах в 40 друг от друга

достаточно 10см.

Я бы не парился, сделал витым проводом с доп напряжением не менее 300АС эфф и без экрана

BV, а что такое доп. напряжение?
По "измерительному" напряжению - согласен. Ещё иногда его называют медицинским. Обычно под прецизионное оборудование второй контур организуют, и тянут куда нужно. У меня, конечно, такого не будет, да и возможности нет.

Александр023 написал:
BV, а что такое доп. напряжение?

допустимое для изоляции

Александр023 написал:
По "измерительному" напряжению - согласен. Ещё иногда его называют медицинским.

заземлению Называют - функциональным. По медицинскому - точно не знаю, но требования строгие... чтоб не дай бог чего...

Александр023 написал:
BV, а что такое доп. напряжение?
По "измерительному" напряжению - согласен. Ещё иногда его называют медицинским. Обычно под прецизионное оборудование второй контур организуют, и тянут куда нужно. У меня, конечно, такого не будет, да и возможности нет.

Александр023, Да не делают никакой второй контур, первый бы более-менее делали бы

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV, всё понятно! Спасибо)

MaSeVi, на прошлой работе очень даже делали, когда было нужно. За зданием вырыли яму, забили на несколько метров штыри от глубины промерзания (т.е. над всей этой конструкций 2 метра земли ещё было). Потом сварили треугольником, и шину к зданию увели, куда было нужно. Но это частный случай, понятно, что нигде просто так делать не будут. В моём случае было измерительное оборудование, которое при подключении к текущему заземлению глючило.

Александр023, от дифференциальных наводок/помех поможет скрутка, а от синфазных, если глючить будет - полезно бывает кабель через ферритовое кольцо пропустить (несколько раз).

Был недавно случай - новый ТВ гадил на свой же антенный кабель своим же импульсным блоком питания

Александр023 написал:
MaSeVi, на прошлой работе очень даже делали, когда было нужно. За зданием вырыли яму, забили на несколько метров штыри от глубины промерзания (т.е. над всей этой конструкций 2 метра земли ещё было). Потом сварили треугольником, и шину к зданию увели, куда было нужно. Но это частный случай, понятно, что нигде просто так делать не будут. В моём случае было измерительное оборудование, которое при подключении к текущему заземлению глючило.

Александр023, Вам и Вашим заказчикам повезло на техническую культуру. А здесь - всё ширма, обёртка...