Добрый день!
Делаю проект квартиры себе. Отдельное замкнутое помещение - гардеробная (пран приложил). В квартире две естественные вытяжки, одна в спальне, вторая на кухне. (цифра 1 и 2 на проекте). Цифра 3 - предполагаемое место отверстия для вытяжки гардеробной.
Цель: сделать так, чтобы воздух в гардеробной не застаивался, был воздухообмен.
Идеи:
1) Сделать у потолка в стене просто решетку (цифра 3). Получается будет два отверстия, одно - у пола под дверью щель, второе - решетка у потолка. Но мне кажется при таком случае воздух циркулировать все равно не будет.
2) Как вариант номер 1, только вместо решетки поставить вытяжной вентилятор и запрограммировать, чтобы включался днем на некоторое время, когда никого нет.
3) Как вариант номер 1, только в месте выхода решетки прокинуть короб вентиляционный до естественной вытяжки. Но так муторно + сильно потолок опустится, так как электрика планируется по потолку.
Подскажите, какой из вариантов оптимальный + может что-то еще посоветуете?
P.S. Слева от гардеробной будет кухня до потолка, поэтому отверстие в этой стене не сделать.
это - для кухни (которая наверное по БТИ там где сейчас спальня... и такую перепланировку не согласуют, если не 1й этаж)
Вентиляция гардеробной - дело второго плана, а где вентиляция кухни?!
Reznor264 написал:
Подскажите, какой из вариантов оптимальный
BV, Добрый день! Спасибо за ответ!
1) По поводу перепланировки - такая планировка согласуема (не первый этаж). Кухня с мокрой зоной на плане будет обозначена непосредственной на месте коридора. Спальня на плане проекта будет обозначена как кабинет.
2) По поводу вытяжки - из спальни через шкаф будет идти вент короб над натяжным потолком до вытяжки кухни. (синим цветом на фото и цифра 4.
3) Думаю самый оптимальный тогда вариант - вариант 1 + сделать в стене у пола отверстие под решетку на уровне цоколя кухни, а в цоколе для вентиляции также сделать решетку. Тогда естественная вентиляция будет работать в гардеробной. Верно?
Reznor264 написал:
3) Думаю самый оптимальный тогда вариант - вариант 1 + сделать в стене у пола отверстие под решетку на уровне цоколя кухни, а в цоколе для вентиляции также сделать решетку. Тогда естественная вентиляция будет работать в гардеробной. Верно?
Reznor264 написал:
В квартире две естественные вытяжки, одна в спальне, вторая на кухне. (цифра 1 и 2 на проекте).
Чувствуется что-то переносили и санузел лишился нормальной вентиляции.
В спальне стояка не должно быть.
И если оставите - сделаете глупость.
Все ароматы квартиры будут удаляться через спальню
Reznor264 написал:
1) Сделать у потолка в стене просто решетку (цифра 3). Получается будет два отверстия, одно - у пола под дверью щель, второе - решетка у потолка. Но мне кажется при таком случае воздух циркулировать все равно не будет.
работать не будет
Reznor264 написал:
2) Как вариант номер 1, только вместо решетки поставить вытяжной вентилятор и запрограммировать, чтобы включался днем на некоторое время, когда никого нет.
Работать будет но вентилировать не будет.
Воздух будет заходить в щель и вдоль стены будет подниматься к вентилятору и удаляться.
Самые дальние углы вентилироваться не будут.
Reznor264 написал:
3) Как вариант номер 1, только в месте выхода решетки прокинуть короб вентиляционный до естественной вытяжки. Но так муторно + сильно потолок опустится, так как электрика планируется по потолку.
То же самое что и предыдущий вариант - "наполовину кастрирован ..."
И самое главное - к какому стояку это все будете присоединять.
BV написал:
Вентиляция гардеробной - дело второго плана, а где вентиляция кухни?!
Присоединяюсь
Reznor264 написал:
3) Думаю самый оптимальный тогда вариант - вариант 1 + сделать в стене у пола отверстие под решетку на уровне цоколя кухни, а в цоколе для вентиляции также сделать решетку. Тогда естественная вентиляция будет работать в гардеробной. Верно?
не верно.
естественная - работать не будет.
Если для вентилятора сделаете воздуховоды на противоположную стену от входа - что-то на выходе поиметь можно.
Ким, Добрый день! Вентиляцию (стояки) никто не трогал, все как от застройщика.
1) В спальне (на месте кухни) вентиляции не будет. Оттуда идет короб через шкаф к вытяжке на кухне, а там уже будет тройник, выход на вытяжку электрическую + выход для естественной вентиляции с обратным клапаном.
2) Скажите, такой вот вариант не будет работать. Цифра 1 - делаем вент решетку у пола в стене и цоколе кухни, цифра 2 - делаем решетку у потолка. Далее, при открытии окна в зале воздух с улицы проходит через зал, через решетку в цоколе кухни и стене (цифра 1) заходит в гардеробную, через цифра цифру 2 в решетке у потолка выходит в коридор и далее оттуда удаляется в естественную вентиляцию ванны. (в двери ванны можно доп решетки сделать).
Ким, По поводу вентиляции кухни:
1) Над электрической вытяжкой кухни будет вот такая вот схема, от нее через шкаф в спальне будет идти короб вентиляционный в вытяжку в шкафу спальни.
Соответственно:
1) При открывании окна в спальне грязный воздух удаляется через кухонную вытяжку.
2) При открывании окна в зале то же самое. Ну и между залом и коридором будет арка. Так что скорее через вытяжку ванной тоже будет частично воздухообмен идти...
В шкафу, гардеробной вытяжка не нужна, достаточно обеспечить воздухообмен со смежным помещением.
Вентилятор+таймер, что бы включался когда дома нет никого.
Умные люди говорят что через зонт удаляется не более 20% гадостей.
А основное удаление происходит через вытяжные решетки в верхней зоне кухни.
то что на фото, опять таки естественная вентиляция работать не будет, т.к. горизонтальный участок прилично длинный.
Уж лучше только зонт оставьте, т.к. и него свой вентилятор есть.
А зонт нормально работать не будет т.к. сечение сателлита не позволит пропустить кучу воздуха.
Reznor264 написал:
1) При открывании окна в спальне грязный воздух удаляется через кухонную вытяжку.
2) При открывании окна в зале то же самое. Ну и между залом и коридором будет арка. Так что скорее через вытяжку ванной тоже будет частично воздухообмен идти...
Reznor264 написал:
Над электрической вытяжкой кухни будет вот такая вот схема,
тройник установлен неправильно....
И кроме того вентканалы не рассчитаны на объемы воздуха от механического вытяжного зонта.
Но в некоторых домах прокатывает "на троечку", а в других - появляется вонь у соседей выше или ниже.
Reznor264 написал:
Ну и между залом и коридором будет арка.
одежда на вешалке, пахнущая кухней
MADONNA написал:
В шкафу, гардеробной вытяжка не нужна, достаточно обеспечить воздухообмен со смежным помещением.
Вентилятор+таймер, что бы включался когда дома нет никого.
MADONNA, механическую вентиляцию лично я рассматриваю как крайний вариант, когда другие невозможны. Reznor264, нужны подробности о вентшахте - из чего сделана, каналы - в бетоне (бетонный вент блок) или оцинковка. Сечение/диаметр/размер каналов. Высота от потолка....
"Черновая" высота до перекрытия, план чистовых потолков во всех помещениях, высоты, и из чего будут выполнены.
Как выполнен фасад дома, схема внешней стены с размерами окон и балконной двери...?
(это к вашему списку вопросов... дополнение, если Вы еще не решили отказаться от сотрудничества....)
Это если хотите не тяп-ляп, а чтобы хорошо работало...
Ким написал:
Уж лучше только зонт оставьте, т.к. и него свой вентилятор есть
но принимая во внимание
Ким написал:
А основное удаление происходит через вытяжные решетки в верхней зоне кухни.
и высоту расположения решетки зонта....
Через некоторое время эксплуатации наступает понимание, что вонючее облако выше зонта рассасывается очень не быстро.
Итого, как ни крути - шляпа
А зачем вам вентиляция в гардеробе? Там никто не дышит, кислород не поглощает, углекислый газ не выделяет, открыли дверь, взяли/положили че нужно и вышли, опять же ниже влажность будет (ну если вы там цветы не поливаете и рыбок не держите)
MADONNA написал:
гардеробной вытяжка не нужна, достаточно обеспечить воздухообмен со смежным помещением.
Кому-то нравиться затхлая одежда, кому-то это нафиг нужно, для кого-то это излишний комфорт и т.д.
А кому-то это нормальное действо.
Когда-то был Заказчик который в обувной шкаф вентиляцию провел ..
Не придурок ли ??? Мадам !!!
dv_sudya написал:
А зачем вам вентиляция в гардеробе? Там никто не дышит, кислород не поглощает, углекислый газ не выделяет, открыли дверь, взяли/положили че нужно и вышли, опять же ниже влажность будет (ну если вы там цветы не поливаете и рыбок не держите)
А если там верхняя одежда ??? Да после дождя или снега ??
Это самый минимум.
Да и есть такое слово - "ХОЧУ ..."
И это право любого. Остается только вопрос: - Как это правильно сделать ??
механическую вентиляцию лично я рассматриваю как крайний вариант, когда другие невозможны.
Просто интересно, а какие еще возможны, так что бы стабильно и в нужном обьеме обеспечивали воздухообмен?
Обычно в старых многоквартирных домах вентиляция - вытяжка, построенная на перепаде плотности воздуха (разнице температур.)
Ессно, действует она при определенных условиях, иногда опрокидывается.
В современных - принудительный приток с подготовкой, и это гуд.
В идеале - сбалансированная приточно-вытяжная.
Как это можно реализовать без электропривода - ума не приложу!
MADONNA написал:
В современных - принудительный приток с подготовкой, и это гуд.
Во всех-ли?
MADONNA написал:
В идеале - сбалансированная приточно-вытяжная.
.... с рекуперацией? Но нужно ли в МКД без теплосчетчиков? И даже с оными?
И да - основные аргументы принятия решения - кошелек и потолок
Предложите ТС, в его 39м2 с потолками 2.6 впендюрить ПВУ - послушаем ответ...
PS Вы глубоко полезли - тут у нас гардеробная, у которой по нормам 1 крат, а в реальности для этого шкафа в этой теме более чем за глаза хватит и 0.3 объема в час.