Регистрация: 30.10.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 1
#7127779

Добрый вечер! Данные: котел Лемакс 16N,с автоматикой SIT 820 Nova. Установлена турбонасадка Лемакс. Отработал без проблем 5 зим. Описание проблемы: во время работы котла, по достижению установленной на терморегуляторе температуры ( к примеру 50 градусов) после выключения основных горелок котел переходит на запальник , при остывании и достижении температуры 40 градусов должно произойти включение основных горелок , но раздается щелчок и выключается подача газа полностью. Проходит ещё минута и включается турбонасадка.Проблема проявляется по разному, котел может работать сутки не отключаясь, а может в течении часа выключиться 2, 3 и более раз. Произвел замену термопары, и датчика тяги, чистку контактов- результат нулевой, проблема осталась. Что делать не знаю, грещу на отсутствие должной тяги в процессе работы запальника. Из стены выходит всего 50 см трубы. В каком направлении искать причину? Заранее спасибо

но раздается щелчок и выключается подача газа полностью.>

Датчик ионизации или тяги.
Надо смотреть алгоритм, как было и как сейчас.

Да, это я.

Проверьте блокировку котла насадкой