dmitriy_83, чтобы минимизировать затраты времени, взял за исходник Ваш первый набросок и перерисовал, как требуется сделать:
Если Ваш исходник верно описывает разводку (не уверен, на фото спрут из полипропилена, поди разберись что куда идёт), то значит надо вырезать крестовину и соединить входившие в неё ранее горизонтальную и вертикальную трубы напрямую и раздельно. Ну и вечно открытый кран ещё вырезать за ненадобностью.
Общий принцип как должно быть: подача из котла разветвляется в 1 точке и уходит параллельно на радиаторы и на НСУ.
Затем обратка возвращается в котёл из контуров радиаторов и НСУ, соединяясь в 1 точке перед котлом.
Получаем параллельное подключение к котлу двух отопительных контуров. Никаких труб(или кранов)-перемычек между подачами и обратками котла, радиаторов и НСУ!
Весь поток теплоносителя распределяется в радиаторы и в ТП, а не возвращается напрямую в котёл, минуя отопительные приборы.
Если 1 радиатор всегда открыт - перепускной клапан в этой системе не нужен.
Mazayac, в силу своих способностей изучил Вашу схему, понятно описан принцип работы, единственное что радиаторная разводка у меня по тупиковой схеме, но мне кажется что если один радиатор всегда открыт то наверное это не имеет большого значения. И принципиально ли подключение обратки как вы указали на схеме? или можно подключить обратку от НСУ как указано оранжевой линией?
dmitriy_83 написал:
радиаторная разводка у меня по тупиковой схеме
Для тупиковой разводки в схеме ничего не меняется.
Точка "слияния" обраток радиаторов и НСУ может располагаться в любом месте, в том числе и так как на Вашем рисунке.
Вот убрал крестовину на исходном эскизе:
Mazayac,
исходно ТС пытался изобразить примерно вот это:
И есть подозрение, что при хотелках автора:
dmitriy_83 написал:
температура выставленная на котле 50с
Какую схему не сделай....
Вот это:
котел часто включается (например в течении часа он включится около 6 раз т.к. температура выставленная на котле 50с, интервал включения при наборе температуры до 50с -10минут, на теплом полу выставлено 30с).
Совершенно нормальная работа котла.
ИМХО, или ставить на котле уставку по температуре выше, или покупать вот это:
В посте данной темы #7134783 описано технически правильное решение данной схемы. Спасибо всем комментаторам высказавшим свое мнение в теме. Думаю обсуждение данной темы можно прекратить.