#7134552

dmitriy_83, чтобы минимизировать затраты времени, взял за исходник Ваш первый набросок и перерисовал, как требуется сделать:

Если Ваш исходник верно описывает разводку (не уверен, на фото спрут из полипропилена, поди разберись что куда идёт), то значит надо вырезать крестовину и соединить входившие в неё ранее горизонтальную и вертикальную трубы напрямую и раздельно. Ну и вечно открытый кран ещё вырезать за ненадобностью.

Общий принцип как должно быть: подача из котла разветвляется в 1 точке и уходит параллельно на радиаторы и на НСУ.
Затем обратка возвращается в котёл из контуров радиаторов и НСУ, соединяясь в 1 точке перед котлом.
Получаем параллельное подключение к котлу двух отопительных контуров. Никаких труб(или кранов)-перемычек между подачами и обратками котла, радиаторов и НСУ!
Весь поток теплоносителя распределяется в радиаторы и в ТП, а не возвращается напрямую в котёл, минуя отопительные приборы.
Если 1 радиатор всегда открыт - перепускной клапан в этой системе не нужен.

Регистрация: 11.11.2022 Челябинск Сообщений: 16

Mazayac, в силу своих способностей изучил Вашу схему, понятно описан принцип работы, единственное что радиаторная разводка у меня по тупиковой схеме, но мне кажется что если один радиатор всегда открыт то наверное это не имеет большого значения. И принципиально ли подключение обратки как вы указали на схеме? или можно подключить обратку от НСУ как указано оранжевой линией?

dmitriy_83 написал:
радиаторная разводка у меня по тупиковой схеме

Для тупиковой разводки в схеме ничего не меняется.
Точка "слияния" обраток радиаторов и НСУ может располагаться в любом месте, в том числе и так как на Вашем рисунке.
Вот убрал крестовину на исходном эскизе:

Mazayac,
исходно ТС пытался изобразить примерно вот это:

И есть подозрение, что при хотелках автора:

dmitriy_83 написал:
температура выставленная на котле 50с

Какую схему не сделай....
Вот это:

котел часто включается (например в течении часа он включится около 6 раз т.к. температура выставленная на котле 50с, интервал включения при наборе температуры до 50с -10минут, на теплом полу выставлено 30с).

Совершенно нормальная работа котла.

ИМХО, или ставить на котле уставку по температуре выше, или покупать вот это:

Регистрация: 11.11.2022 Челябинск Сообщений: 16

BV, Ваша ссылка на страницу в интернете просто находка, для самостройщиков, очень доступным языком изложены принципы проектирования СО. Спасибо.

Регистрация: 11.11.2022 Челябинск Сообщений: 16

В посте данной темы #7134783 описано технически правильное решение данной схемы. Спасибо всем комментаторам высказавшим свое мнение в теме. Думаю обсуждение данной темы можно прекратить.