Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. Застройщик в новом доме собрал стояки гвс и хвс на американках. Соединение не надежное на стояках гвс особенно. Периодически начинают подтекать. Пока делается ремонт и доступ к стоякам открытый, то заменить прокладку или подтянуть возможно. Но в будущем когда трубы уберутся в короба и доступ будет ограничен, возникнут проблемы. Нужен совет, как это можно исправить (заменить на муфты например) и как лучше сделать? Трубы из оцинковки поэтому заменить на сварку ук и застройщик не разрешают. Фото прилагаю.
Technik-san написал: Vovka_s - вполне, мой друг и коллега Олег Sansvar давно и успешно применяет этот метод.
Technik-san,
А как они на стояках где могут быть достаточно большие усилия на разрыв?
Были применения в достаточно высоких домах где уже прошло лет несколько?
Vovka_s написал:
Застройщик в новом доме собрал стояки гвс и хвс на американках
Такие американки?:
вроде логотип похож....
Торговая марка Fittex принадлежит холдингу «Сантехкомплект»
Vovka_s написал:
уже два раза меняли прокладки резиновые.
Скажите, а прокладки были плоские, или О-ринг?
По ссылке выше
Температура рабочей среды до +175 oC
вода, природный и сжиженный газ
Вряд-ли они будут туда ставить специальную резину, а вот паранит вполне годен и для сжиженного газа и для температуры под 200 ( я думаю, что прокладки плоские)
(Можно позвонить в сантехкомплект и спросить с какими прокладками поставляются эти американки резина или паранит... ? )
У меня есть сильные сомнения - что там должна быть резина...
Если плоская и поставить паранит - его надо тянуть до уср...ки 3м номером и хорошо бы на резьбу нанести фиксатор-анаэроб слабой фиксации, на всякий случай от самооткручивания.
ИМХО, если задавить паранит как следует, то все будет хорошо и надолго.
(по крайней мере у меня не было проблем с хорошо затянутым черным паранитом)
А вот резину так тянуть нельзя, и когда резина дубеет - любая подвижка стояка из-за температуры - будет течь...
Vovka_s, прокладки текли на горячей воде? Или холодной?
Сколько времени прошло после сдачи дома?
Vovka_s - кстати, достойной заменой соединений стальных оцинкованных стояков без сварки, помимо резьбовых и пресс соединений является грувлочная система соединительных фитингов.
BV, А я что-то не обратил внимание когда меняли, как выглядели прокладки. Знаю только сантехник УК когда затягивал говорил главное не перетянуть, а то резина передавится.. Потечёт. Текло на горячей после того как отключили стояк на пару дней, т.к. у соседей снизу потекли тоже американки и небыло прокладок в наличии. Стояк остыл и потёк. И на холодной один раз (есть подозрение, что кто-то выше или ниже провернул трубу и нарушилась герметичность.
Vovka_s написал:
Текло на горячей после того как отключили стояк на пару дней,
Это мегахит на резиновых прокладках
Vovka_s написал:
Знаю только сантехник УК когда затягивал говорил главное не перетянуть, а то резина передавится..
Она и так там передавится, только не сантехником, а расширяющейся сталью - когда стояк нагреется.... там усилия такие, что сантехнику - слабо
Только сантехнику это слишком сложно сообразить, потому что надо хоть чуть подумать....
Далее прокладка дубеет дубеет в сжатом виде...
А когда сталь остывает - растягивает американку - возникает зазор и поплыли...
С холодной чуть лучше (резина дубеет дольше).... - отключенный стояк теплый, поставили прокладку, стянули... стояк остыл - американка натянута, и резину почем зря не плющит.
Но через время прокладка тоже дубеет, а стояки иногда отключают - и тогда они прессуют подзадубевшую резину.
Когда включают - американка расходится и прокладка может потечь.
В таких местах резине не место - только паронит.
Либо - беспрокладочные - см картинку выше.
BV, Да я понимаю всё это. Вот и ищу выход.. Неохото такую бомбу иметь в квартире у себя. Фиг знаешь когда рванёт. УК вроде согласилась переделать американки на муфты.. Но потом включила заднюю. Побоялись резать резьбы на трубах, боясь провернуть стояки соседям. И оставили в итоге один на один с проблемой. Стояк готовы перекрыть, а делайте сами говорят и зона ответственности ваша. Оставлять так.. Очень не хочется, вот и ищем с соседями надёжные варианты
Vovka_s,
для начала - позвоните в сантехкомплект и узнайте какими прокладками комплектуются американки Fittex.
Похоже в Вашем доме при строительстве кто-то устроил массовую диверсию.
Возможно чугунные части поставляли отдельно, прокладки - отдельно.
Как у вас оказались резиновые - теперь не узнаешь....
master.msk, она запрещена на оцинковке. Про сварку даже разговаривать не хотят.
Ну...если на сварке нельзя, не закрывайте доступ к стоякам, пусть чинят. И ключи им от своей квартиры сразу выдайте, чтобы могли ходить, когда вас дома не будет.
Однако вы тут выше пишите другое:
Побоялись резать резьбы на трубах, боясь провернуть стояки соседям. И оставили в итоге один на один с проблемой. Стояк готовы перекрыть, а делайте сами говорят и зона ответственности ваша.
Что в принципе не соответствует действительности, т.к стояки - не ваша "зона ответственности"
Vovka_s написал:
когда трубы уберутся в короба и доступ будет ограничен
в любом варианте надо оставлять нормальный доступ - так, чтобы сантехник или сварщик мог нормально работать двумя руками.
Полно тем на форуме "люк 20*30, не хочу ломать плитку, ищу сантехника-гинеколога", вариант - сварщика
Чугунных американок с плоской "резиновой" прокладкой в Сантехкомлекте полно. Американку с коническим соединением без наличия на стояке компенсатора невозможно будет разобрать. Нужно проверить стояки на наличие отсутствия компенсаторов.