Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7134069

Здравствуйте. Такой вопрос, можно ли при лучевой разводке запитать на одну линию комнату (три радиатора) а в остальных по одному?

Можно, но учесть расход воды этих трех, и длину трассы - возможно увеличить диаметр трубы.
Пропадает преимущество лучевой - отсутствие соединений в стяжке. Впрочем, можно перенести на стену

BV, труба 20мм в теории должно бы хватать, меня больше смущает будет ли оно продавливать, просто дальняя часть, не задолбаюсь ли подстраивать контура, что бы по малым кругам не давило

Бугрик написал:
меня больше смущает будет ли оно продавливать, просто дальняя часть, не задолбаюсь ли подстраивать контура, что бы по малым кругам не давило

Где/чем/ в каком месте вы собираетесь подстраивать?

BV, в коллекторе

Бугрик написал:
BV, в коллекторе

Бугрик, в обычной квартирной системе - это глупость, а в целом - не ясновидящий - схемы вы не предоставили

Бугрик, радиаторы не регулируются на коллекторе.
Тем более когда на одном отводе коллектора висят три штуки.

Mazayac написал:
Бугрик, радиаторы не регулируются на коллекторе.
Тем более когда на одном отводе коллектора висят три штуки.

Mazayac, есть исключения, но уверен, что тут не тот случай
А тот ... через некоторое время, надеюсь, будут фото системы ... примерно на 40КВт

BV, это дом 2 этажа, на первом зал с тремя окнами, вот тут и хочу три вместе сделать, и две комнаты по 1 радиатор в каждой. В идеале на второй этаж ещё на три комнаты по одному радиатор. С одной Гребенки, что бы на втором место не занимать. Но второй боюсь греется вообще тогда не будет

Бугрик написал:
это дом 2 этажа

С этого надо было начинать.
Постоянное/временное проживание? Газ/уголь?

Бугрик написал:
В идеале на второй этаж ещё на три комнаты по одному радиатор.

А не в идеале - они останутся без отопления?

Бугрик написал:
С одной Гребенки, что бы на втором место не занимать.

Делайте разные гребенки. Можно и на 1м этаже для второго, но разные.

Бугрик написал:
Но второй боюсь греется вообще тогда не будет

Греться будет все что угодно и где угодно - только надо проектировать так, чтобы грелось.

Будет огромной ошибкой если вы будете пытаться продолжать дальше от балды и не будете делать проект со спецом инженером. Денег точно потеряете - на закупке, на косяках, возможно неисправимых, и самое главное - кривая система будет неэкономичной и будет жрать ваши деньги годами вперед.

Для понимания посмотрите:
(попробуйте к нему же и обратиться за проектом, или хотя бы идеологией системы - если возьмется - будет отлично)

Ну а коротко...
Двухтрубка:
На радиаторах ставятся клапаны с термоголовками для двухтрубной системы с преднастройкой.
Преднастройкой клапанов балансируются радиаторы по гидравлике.
Преднастройка - по сути - ограничение максимального открывания клапана.
Радиаторам в зависимости от размера нужно разное максимальное количество воды литров/час - есть в паспорте.
Преднастройка - маленькие радиаторы удушаются, большим - больше.

Если забыть о том, что вы сейчас идете неверной дорогой...и в общем, и в частности - ставите один коллектор...
.... то регулировкой преднастройки каждому радиатору вы даете воды сколько надо и не больше.
и можно три на одну ветку посадить, и на втором этаже будет все нормально.
Один раз настраивается и все. Подстраивать не надо.
Ну а термоголовы прикрывают радиатор, если стало жарко.

Можно термоголовы умные - с управлением по вайфай...
Можно термоголовы заменить комнатными термостатами, тогда клапана ставятся на гребенки, на клапана - сервоприводы, которые управляются термостатами. Тогда - каждому радиатору - своя личная пара от гребенок.
Вариантов много....

Посмотрите видео... там отличный и недорогой вариант.