Вводной автомат
-> Реле напряжения
---> Дифавтомат на духовку
---> Дифавтомат на стиралку
---> Дифреле на группу автоматов I
---> Дифреле на группу автоматов II
---> Дифреле на группу автоматов III
Появилась необходимость подключить инвертор на группу автоматов III с возможностью переходить на старый режим от сети(когда инвертор не подключен).
Что я сделал:
После реле напряжения подключил розетку для входа инвертора(по сути обычная розетка 220В в щитке)
Между реле напряжения и дифреле III добавил трехпозиционный 2-х полюсный переключатель (Hager SFT240). Первый вход - от реле напряжения.
Подвёл ещё одну розетку к переключателю (второй вход) - розетка под выход инвертора.
Выход переключателя на дифреле III.
Проверяю.
Тест 1: Прямое подключение без инвертора - всё окей.
Тест 2:
Вводной автомат выключен, все дифреле выключены, инвертор подключен. Переключатель настроен на вход с инвертора.
Вроде всё окей, группа III работает от инвертора как и нужно, но! Если я включаю дифавтоматы других групп, у инвертора появляется входное напряжение(1 автомат - ~40В, все группы включены - ~150В). Будто выход инвертора начал питать сам инвертор.
Отключил всё, прозвонил ноль "выход переключателя" "другие группы" - всё окей.
Земля общая.
Реле давления воздуха (дифреле, маностат или дифференциальное реле), - это датчики, которые служат для контроля перепада давления воздуха в системах вентиляции. Применяется на фильтрах, вентиляторах, рекуператорах, охладителях.
Как минимум странный выбор комплектующих для щита. Или в Санфранциско у всех так?