Добрый день!
Подскажите пожалуйста как лучше утеплить откосы окна в новостройке под покраску? В данный момент откосы не отделаны вообще, стоит пластиковое окно, вокруг него есть какая-то ткань и под ней видимо немного пены тонким слоем...и местами поддувает. Как лучше сделать? Пенополистиролом в нахлест на раму? Может есть какие-то варианты?
C уважением, Дмитрий
Вам нужно эту ленту,которая по периметру идёт,оторвать аккуратно,перепенить качественно шов,и приклеить эту ленту назад,предварительно выровнять для неё плоскость.если есть место для пенаплекса,то клейте его и поверх штукатурка по сетке,либо гклв,гвлв и малярка на него.
евгений78 написал:
Вам нужно эту ленту,которая по периметру идёт,оторвать аккуратно,перепенить качественно шов,и приклеить эту ленту назад,предварительно выровнять для неё плоскость.если есть место для пенаплекса,то клейте его и поверх штукатурка по сетке,либо гклв,гвлв и малярка на него.
евгений78, Нельзя на оконных откосах использовать ни ГВЛ, ни ГКЛ и прочую ерунду. Просьба впредь не давать людям заведомо неправильные советы!
psb1980 написал:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как лучше утеплить откосы окна в новостройке под покраску? В данный момент откосы не отделаны вообще, стоит пластиковое окно, вокруг него есть какая-то ткань и под ней видимо немного пены тонким слоем...и местами поддувает. Как лучше сделать? Пенополистиролом в нахлест на раму? Может есть какие-то варианты?
C уважением, Дмитрий
psb1980,
Вначале исправляете косяки с монтажом пароизоляционной ленты
Потом приклеиваете на клей-пену фрезерованный либо зашкуренный ножовкой ЭППС
Потом базовый армирующий слой