Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.12.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 6
#7137247

Добрый вечер. Имеется проблема с окном: сильно скапливается конденсат. Подскажите, может ли быть проблема в том, что со всех щелей окна дует?
Стекло внутри квартиры холодное.
Еще имеется щель у рамы ( фото прилагаю). Можно ли ее заделать герметиком?
Планирую еще заменить уплотнитель

Acromion написал:
конденсат. Подскажите, может ли быть проблема в том, что со всех щелей окна дует?

да

Acromion написал:
Планирую еще заменить уплотнитель

может и не надо, а надо просто створки регулировать

Acromion,
Что за профиль каличный?
Тупо стойки на под прямым углом порезаны и скручены через уголки с дырками, щелями.

Тут не уплотнитель а окна менять надо.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

А что с отоплением? Фото окна чтобы радиатор был виден.

Hitgher написал:
Acromion,
Что за профиль каличный?
Тупо стойки на под прямым углом порезаны и скручены через уголки с дырками, щелями.

Тут не уплотнитель а окна менять надо.

Hitgher, ну если не знаете, не стоит может писать...На фото импост, он всегда так закрепляется.

Acromion написал:
Добрый вечер. Имеется проблема с окном: сильно скапливается конденсат. Подскажите, может ли быть проблема в том, что со всех щелей окна дует?
Стекло внутри квартиры холодное.
Еще имеется щель у рамы ( фото прилагаю). Можно ли ее заделать герметиком?
Планирую еще заменить уплотнитель

Acromion, не спешите менять уплотнитель. просто благодаря интернету, сложилось неправильное мнение, что во всём виновато уплотнение. для начало можете полностью фото дать, где полное окно и батарея и откосы.Конденсат на каких частях окна-стекле, самом профиле?какая вентиляция, как осуществляется приток, вытяжка? установить место продуваний лучше используя цветной мелок, нанеся на уплотнитель по контуру.

Hitgher написал:
Тупо стойки на под прямым углом порезаны и скручены через уголки с дырками, щелями.

импост надо под углом 45? Нарисуйте - как?

Регистрация: 05.12.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Мишутк, dizelO,

откосы сухие , конденсат на самих створках (стеклах)
квартира распошонка на 24(последний)этаже
квартиру периодически проветриваю открывая окна + работают вентиляторы в вытяжке, без включенных вентиляторов при закрытых окнах но при открытых клапанах на окнах естественная вентиляция не работает

Регистрация: 05.12.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Hitgher,

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Покажите как установлен вентклапан. Фото открытой створки и фото рамы напротив нее. Состояние улотнителя, состояния пластика рам.

Одно окно так себя ведет, или все?

Регистрация: 05.12.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Мишутк,
только окно которое в комнате
уплотнитель не особо чистый , хоть я его и пытался почистить
квартиру принял в апреле этого года
застройщик говорит что это нормально первые пару лет после сдачи в эксплуатацию

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Acromion, посмотрите на теплых окнах, прорези на рамах, те что видны тут вверху и на створках, которые перед клапаном, там они присутствуют?

Ну и классический тест бумажкой - она уплотнителем держится, или свободно вынимается? Может просто прижим недорегулирован?

А по поводу клапана как у вас - я сверху рамы по бокам от клапана приклеил несколько щеточек (например, шлегель для шкафов-купе), это уменьшает задувание воздуха по контуру. Так то для клапана взрезан внешний уплотнитель и контур открыт всем ветрам.

BV написал:

Hitgher написал:
Тупо стойки на под прямым углом порезаны и скручены через уголки с дырками, щелями.

импост надо под углом 45? Нарисуйте - как?

BV, раньше был способ, импост вваривали в раму, и как раз он был под 45.

Мишутк написал:
Acromion, посмотрите на теплых окнах, прорези на рамах, те что видны тут вверху и на створках, которые перед клапаном, там они присутствуют?

Ну и классический тест бумажкой - она уплотнителем держится, или свободно вынимается? Может просто прижим недорегулирован?

А по поводу клапана как у вас - я сверху рамы по бокам от клапана приклеил несколько щеточек (например, шлегель для шкафов-купе), это уменьшает задувание воздуха по контуру. Так то для клапана взрезан внешний уплотнитель и контур открыт всем ветрам.

Мишутк, Тест с бумажкой, это деревенский неправильный способ, он ни хрена никакой полной картины не покажет.Берется цветной мелок(мне фиолетовый нравится), уплотнитель мелом намазываешь, закрываешь на некоторое время,потом открываешь и отпечаток на раме всёрассказвает.

Acromion написал:
Мишутк, dizelO,

откосы сухие , конденсат на самих створках (стеклах)
квартира распошонка на 24(последний)этаже
квартиру периодически проветриваю открывая окна + работают вентиляторы в вытяжке, без включенных вентиляторов при закрытых окнах но при открытых клапанах на окнах естественная вентиляция не работает

Acromion, конденсат когда вентиляторы работают на окне появляется? в какое время чаще конденсат? влажность не замеряли?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

dizelO, ну если бумажка вываливается, то куда копать понятно. Когда дует с прижатой бумажкой, тогда в ход идут уже порошки и красители. На теплом окне для сравнения определяется усилие удержания бумажки, на регулируемом окне добиваемся того же усилия. Если все равно холодно, красим. Тут с вами полностью согласен. Можно порошок от шнурки взять, по сути тот же мел.

Регистрация: 05.12.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 6

dizelO, чаще после ванны или готовки, при включенных вентиляторах также появляется конденсат (от вентиляторов похоже толку никакого )
на кухне окно с балконной дверью сухое.
оконщики говорят что проблема с вытяжкой

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Acromion написал:
dizelO, чаще после ванны или готовки, при включенных вентиляторах также появляется конденсат (от вентиляторов похоже толку никакого )
на кухне окно с балконной дверью сухое.
оконщики говорят что проблема с вытяжкой

Acromion, возьмите ИК-термометр и сделайте замер температуры на стекле, раме, откосах. На проблемном и нормальных окнах. Если температуры одинаковые, воспользуйтесь гигрометром от домашней метеостанции, сравните влажности. Если же уже на уровне температуры расхождения, вытяжка тут ни при чем.

Acromion написал:
dizelO, чаще после ванны или готовки, при включенных вентиляторах также появляется конденсат (от вентиляторов похоже толку никакого )
на кухне окно с балконной дверью сухое.
оконщики говорят что проблема с вытяжкой

Acromion, нужно влажность промерять.клапан оконный всегда открыт у Вас? вытяжку листом бумаги проверьте, двери межкомнатные с щелью внизу.

Регистрация: 05.12.2022 Санкт-Петербург Сообщений: 6

dizelO, клапана всегда открыты , двери в квартире все открыты китайские часы показывают что влажность 44% и 23температура, вытяжка начинает работает только при открытие окна или балконной двери на 1 см.
теперь держу открытой чуток дверь балконную и тогда окна в комнате не потеют.
при закрытых окнах но открытых клапанах вытяжка не тянет, вентиляторы которые стоят похоже тоже не дают никакого эффекта.
жду застройщика что бы разбирался с вытяжкой

Acromion написал:
китайские часы показывают что влажность 44% и 23температура

для этого времени года - много, если нормально работает вентиляция и специально не увлажнять воздух.

Acromion написал:
вытяжка начинает работает только при открытие окна или балконной двери на 1 см.

ПО другому вытяжка и не умеет работать - БЕЗ ПРИТОКА - никак! Иначе бы в квартире случился вакуум
Ну а чудес, как известно - не бывает.

Acromion написал:
при закрытых окнах но открытых клапанах вытяжка не тянет

один клапан кубов 35м3/час максимум по бумажке , и то - должен быть перепад давления на нем 10 Па

Acromion написал:
квартира распошонка на 24(последний)этаже

а на последних этажах такого перепада попросту может не быть...

Acromion написал:
но при открытых клапанах на окнах естественная вентиляция не работает

сколько у вас этих клапанов всего? На каких окнах - только комнаты, или кухня - тоже?

Короче - у Вас просто недостаток притока для нормальной работы вентиляции.

Acromion написал:
жду застройщика что бы разбирался с вытяжкой

Подойдет человек с анемометром, ПРИОТКРОЕТ СТВОРКУ ОКНА, сделает замеры, покажет вам цифры, говорящие о том, что вентиляция работает и уйдет.

Короче - подтвердит вот это:

Acromion написал:
вытяжка начинает работает только при открытие окна или балконной двери на 1 см.

И это - совершенно нормально.

Если в каждом окне клапан - можете доставить еще такое-же количество - может будет получше, но не факт, скорее - вряд-ли.
Гораздо эффективнее - КИВ Квадро в стену.
Ну или проветриватель Типа Тион, Ксиоми, Баллу и тд - фильтры и подогрев....
....но явно дешевле ставить окна на микропроветривание.
Думаю, шум на 24м не сильно тревожит...
А если тревожит - см выше.