На площади около 5 м2 сделан теплый пол еще в 2007 г. Поэтому параметров точных его не помню. Он исправно работал с программируемым терморегулятором Devi. Года 3 назад вышел из строя терморегулятор. Куплен был вместо него терморегулятор Danfoss ectemp next plus. Подключение производил, основываясь на подключении старого терморегулятора (провода к клеммам). Делал летом и проверить нагрев не было возможности. Наступила зима - обнаружилось, что полы не греются.
Настройки выставлены: ручной режим, определение температуры на основе датчика вола и воздуха, выставлена температура 25 градусов (в качестве целевой), текущая температура ниже15-18 градусов.
При выключенном кнопкой терморегуляторе на дисплее отображается текущая температура воздуха и значок зашита от замерзания.
При нажатии на кнопку включения терморегулятора на дисплее отображается значок, что подогрев идет и текущая температура воздуха.
Проверил с помощью мультиметра:
-на выключенном кнопкой терморегуляторе:
напряжение на клеммах входа - 218 в;
напряжение на клеммах выхода на нагрузку - 0 в;
напряжение на клеммах датчика температуры пола - 6 в;
на включенном кнопкой терморегуляторе:
напряжение на клеммах входа - 218 в;
напряжение на клеммах выхода на нагрузку - 218 в;
напряжение на клеммах датчика температуры пола - 6 в.
Сопротивление теплого пола (при отсоединении от клемм) - 85 Ом.
Потребляемая мощность теплым полом - 0,5 кВт (на основе мгновенных показаний счетчика).
Что еще сделать, чтобы теплый пол стал греть?
iog1, ждите часа так 2....4.
У вас холодный чайник мгновенно закипает, за секунду?
Пока ждете - погуглите понятие энергии, теплоемкости, и формулу расчета величения температуры от мощности, теплоемкости, времени.
(там еще участвует теплоотдача, но это сложно - хотя бы без нее)
BV, а может, что-то с калибровкой регулятора (есть в нем такая функция), что значения по-умолчанию не подходят для этого пола? Надо как-то их изменить? Или полярность подключения еще (фаза и ноль), может случайно перепутал (читал для некоторых регуляторов важно и это)?
iog1 написал:
Сопротивление теплого пола (при отсоединении от клемм) - 85 Ом.
Еще - проверьте сопротивление датчика мультиметром - позже. Ожидаемые значения - порядка 10 килоом (при Т=20гр).
Посмотрите описание регулятора - с какими датчиками он работает.
cineman написал:
сначала, пол должен нагреть потолок соседям. Это требует времени.
хех, или замороженную плиту лоджии