Пытаюсь собрать схему для электрического щитка в двухкомнатную квартиру. Перечитал много тем и коментариев на форуме. Опыта нет, имею дело с этим в первый раз Прошу совета по получившейся схеме.
Всех откликнувшимся конструктивной критикой - ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Roman1289, Вечер Добрый.

  1. Полагаю, у Вас новостройка. Поэтому автоматы (АВ) с ВТХ тип "В" совершенно необязателен (ну, разве что бюджет позволяет).
    Под автоматы заходит очень много линий кабелей, учтите , что в клеммы АВ допускается присоединение только (!) двух проводников одинакового сечения. При этом у Вас в в один из АВ подключается кабели разных сечений. Ну, либо Вы просто хотите все отходящие линии на клеммах развести.
  2. Либо я неправ и просто так изложено, либо Вы действительно планируете столько много кабелей - надо понимать, что щит должен быть ого-го-го.
  3. На 16 АВ маловато УЗО - 4 было бы в самый раз.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, спасибо. Дело в том, что ни разу не имел дело с автоматами.
Честно говоря совсем не задумывался о подключении линий к АВ. думал если ставить распределительные коробки - с этим не будет проблем.

  1. А что вы понимаете под щитом «ого-го-го»?)

  2. Руководствовался советами с этого форума, что достаточно 2х, максимум 3х УЗО.

Roman1289 написал:
думал если ставить распределительные коробки

Это, конечно, меняет дело, если кабель идёт от АВ до распредкоробки и далее делится. Но при этом в некоторые коробки будет заходить столько кабелей, что расключать их там будет крайне трудоёмко.

Roman1289 написал:
А что вы понимаете под щитом «ого-го-го»?)

В том, случае, если в щит заходит много кабелей.

Roman1289 написал:
Руководствовался советами с этого форума, что достаточно 2х, максимум 3х УЗО.

Да и может и одного будет хватить, но почему не увеличить в некотором смысле надёжность в целом. Но решать, опять же Вам.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

*MaSeVi написал:
Это, конечно, меняет дело, если кабель идёт от АВ до распредкоробки и далее делится. Но при этом в некоторые коробки будет заходить столько кабелей, что расключать их там будет крайне трудоёмко.

MaSeVi,
А как вы считаете будет правильней? Увеличить количество автоматов, тем самым сделав группы менее наполненными?

Просто думал, что застройщики в типовой отделке вроде используют условно 5 автоматов и как-то все разводят) как они этого добиваются?)

Roman1289, А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли? Просто элементарно взять и посмотреть на количество кабелей на освещение и снова скажу ого-го))).
А что застройщики: по минимуму уложились для сдачи дома и свинтили тихонечко

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Сейчас задуматься с планировкой над трассами

Объединять линии, например: 1-розетки комнаты 1
2-розетки комнаты 2
3-свет комнат 1,2
4-свет кухня, коридор
и т.д.
Каждая линия под своим соответствующим автоматом.

MaSeVi написал:
Roman1289, А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли? Просто элементарно взять и посмотреть на количество кабелей на освещение и снова скажу ого-го))).
А что застройщики: по минимуму уложились для сдачи дома и свинтили тихонечко

MaSeVi,

MaSeVi написал:
А у Вас уже есть план самой электрики или пока просто мысли?

Вы имеете виду схему, где будет указаны входящие в щит кабели распаячные коробки?

ser6672,

ser6672 написал:
Объединять линии

Да, кажется понял задумку)

Roman1289 написал:
Вы имеете виду схему, где будет указаны входящие в щит кабели распаячные коробки?

Я имею в виду то, что написал кратко и ёмко коллега BV

BV написал:
Сейчас задуматься с планировкой над трассами

Начинается проект щита с обратного)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Начинается проект щита с обратного)))

Кажется понял свою ошибку! спасибо!)

Спасибо все за ответы. Недостаток практического опыта не позволил продумать всё!)

MaSeVi написал:
Начинается проект щита с обратного)))

Возможно кто-то может подсказать проверенные магазины, для покупки УЗО и АВ в Москве? Ассортимент сейчас не везде полный

Roman1289, На какой бренд хотите опереться?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Roman1289 написал:
Пытаюсь собрать схему для электрического щитка в двухкомнатную квартиру.

Вы пытаетесь нарисовать схему или собрать щит? непонятно
/ /

Roman1289 написал:
кто-то может подсказать проверенные магазины, для покупки УЗО и АВ в Москве? Ассортимент сейчас не везде полный

магазинов много хороших
если нужен Чинт/Chint, то пишите мне в лс или на е-мыло

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi написал:
Это, конечно, меняет дело, если кабель идёт от АВ до распредкоробки и далее делится. Но при этом в некоторые коробки будет заходить столько кабелей, что расключать их там будет крайне трудоёмко

ser6672 написал:
Объединять линии, например

ZooZoo написал:
Вы пытаетесь нарисовать схему или собрать щит? непонятно

Определился с линиями. Подскажите, такая схема щита будет оптимальной или что-то стоит перетасовать? Возможно одно УЗО вообще лишнее и его надо удалить?

нижняя схема неправильная. Сверху верная. Почему-то редактировать не дает сообщение.

Roman1289, 6! АВ на освещение в 2ке, достаточно 2х

Roman1289 написал:
кто-то может подсказать проверенные магазины

Магазины ЭТМ. Приборы IEK, серия Armat.

Юрка написал:

Roman1289 написал:
кто-то может подсказать проверенные магазины

Магазины ЭТМ. Приборы IEK, серия Armat.

Юрка,
Серия Армат проверенная или рапиареннаая ? Прям помешательство какое-то.

Юрка написал:
Приборы IEK, серия Armat.

Совсем не обязательно. Серия карат годится ничуть не менее, зато стоит по-божески.

Юрка, одномодульные дифы - электромеханика, или...?

BV написал:
Юрка, одномодульные дифы - электромеханика, или...?

BV,
Да, да Сименсу под дых. )))

dokar написал:

BV написал:
Юрка, одномодульные дифы - электромеханика, или...?

BV,
Да, да Сименсу под дых. )))

dokar, фигушки. "Электронные".

Radio написал:

Юрка написал:
Приборы IEK, серия Armat.

Совсем не обязательно. Серия карат годится ничуть не менее, зато стоит по-божески.

Не, ну если кому-то хочется заплатить за щит раза в 2 побольше - кто ж запретит то?

СтранникXXI написал:

dokar написал:

BV написал:
Юрка, одномодульные дифы - электромеханика, или...?

BV,
Да, да Сименсу под дых. )))

dokar, фигушки. "Электронные".

СтранникXXI,
Я об этом и ....)

dokar написал:
Я об этом и ....)

Механика. Вообще-то.

dokar написал:

СтранникXXI написал:

dokar написал:

BV написал:
Юрка, одномодульные дифы - электромеханика, или...?

BV,
Да, да Сименсу под дых. )))

dokar, фигушки. "Электронные".

СтранникXXI,
Я об этом и ....)

dokar, сорри, сразу не въехал.

Radio написал:

dokar написал:
Я об этом и ....)

Механика. Вообще-то.

Radio, что, арматовские АВДТшки? "Электроника".

СтранникXXI написал:
что, арматовские АВДТшки? "Электроника".

Как вы это определили?

Radio написал:

СтранникXXI написал:
что, арматовские АВДТшки? "Электроника".

Как вы это определили?

Об этом сказано в мануале: "АВДТ является функционально зависящим от напряжения сети"

СтранникXXI написал:
"АВДТ является функционально зависящим от напряжения сети"

У них не такой фразы в .

Зато есть такое свойство, нехарактерное для электронных устройств:

dokar написал:
проверенная или рапиареннаая ?

Распиаренная, конечно. Зачем нам проверенная-то?!

Radio написал:

СтранникXXI написал:
"АВДТ является функционально зависящим от напряжения сети"

У них не такой фразы в .

Radio, конец второго абзаца

BV написал:
одномодульные дифы - электромеханика, или...?

Электронные. Они же узенькие.

Radio написал:

СтранникXXI написал:
"АВДТ является функционально зависящим от напряжения сети"

У них не такой фразы в .

Зато есть такое свойство, нехарактерное для электронных устройств:

Есть. Читайте внимательнее. Раздел "Основные сведения об изделии", второй абзац, последнее предложение.

BV написал:
конец второго абзаца

Где?

СтранникXXI написал:
Раздел "Основные сведения об изделии", второй абзац, последнее предложение

Дайте ссылку на этот раздел. Я его не вижу.

Зато вижу это:

Radio написал:

СтранникXXI написал:
"АВДТ является функционально зависящим от напряжения сети"

У них не такой фразы в .

Зато есть такое свойство, нехарактерное для электронных устройств:

Кто Вас сказал, что нехарактерная? У АВДТ32ML такая же песня.

Radio написал:

СтранникXXI написал:
Раздел "Основные сведения об изделии", второй абзац, последнее предложение

Дайте ссылку на этот раздел. Я его не вижу.

Зато вижу это:

Radio, тупите, что ли? Вы же сами ссылку на мануал выложили. Читайте с самого начала.

СтранникXXI, вы про это что ли?

А то я уже испугался.

Radio написал:
СтранникXXI, вы про это что ли?

А то я уже испугался.

Radio, а русский вариант текста не нашли, что ли?

Radio написал:

СтранникXXI написал:
что, арматовские АВДТшки? "Электроника".

Как вы это определили?

Radio, Они сами говорили об этом намедни

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Они сами говорили об этом намедни

Так я не слышал, я только первый канал смотрю.

А вообще на ощупь полная говнюшечка, даже АВДТ32ML выглядит солиднее и тяжелее.

Radio написал:

MaSeVi написал:
Они сами говорили об этом намедни

Так я не слышал, я только первый канал смотрю.

А вообще на ощупь полная говнюшечка, даже АВДТ32ML выглядит солиднее и тяжелее.

На ощупь-то как раз вполне себе. Но за что такой ценник, мне совершенно непонятно.

СтранникXXI, может за то что клеммы разнесли наконец?

Radio написал:
СтранникXXI, может за то что клеммы разнесли наконец?

Radio, прикалываетесь?
К слову сказать, клеммы-то разнесли, а гребенки под разнесенные клеммы?

СтранникXXI написал:
а гребенки под разнесенные клеммы?

А те же самые.

Radio написал:

СтранникXXI написал:
а гребенки под разнесенные клеммы?

А те же самые.

Как это - те же самые? Которые под АВДТ32ML с неразнесенными клеммами под разнесенные клеммы не подойдут.

BV написал:
Roman1289, 6! АВ на освещение в 2ке, достаточно 2х

Это единственное, что можно поправить?

СтранникXXI написал:
Которые под АВДТ32ML с неразнесенными клеммами под разнесенные клеммы не подойдут.

Подойдут. На самом деле они скорее под разнесенные, чем под неразнесенные. ))

Roman1289 написал:
схему

В колонке провод отдельные линии до щита или просто по несколько строк на одну линию?

Укажите именно линии - будет проще для понимания.

Roman1289 написал:

BV написал:
Roman1289, 6! АВ на освещение в 2ке, достаточно 2х

Это единственное, что можно поправить?

Roman1289,
Полотенчик и ТП не рекомендую на одну линию. Но бывает что Полотенчик в розетку.

dokar написал:
Полотенчик и ТП не рекомендую на одну линию. Но бывает что Полотенчик в розетку

А из каких соображений? Полотенчик скрытого монтажа.

Roman1289 написал:
А из каких соображений?

Да не из каких, просто не рекомендует. Я рекомендую.

Регистрация: 24.05.2019 Махачкала Сообщений: 497

Для "двушки" достаточно кинуть линии каждую под свой автомат:

СВЕТ.

  • автоматы 10А
  • кабель ВВГ нг 3х1,5
    1) освещение коридор
    2) освещение 1ая комната
    3) освещение 2ая комната
    4) освещение ванная
    5) освещение туалет
    6) освещение кухня

Розетки.

  • кабель ВВГ нг 3х2,5
    7) Розетки 1ая комната (привести с щита на коробку, от нее раскидать лини по розеткам в данной комнате), под автомат 16А
    8) Розетки 2ая комната (-/-) , под автомат16А
    9) Розетка для кондиционера 1ая комната, под автомат 16А
    10) Розетка для кондиционера 2ая комната, под автомат 16А
    11) Розетка для кондиционера в кухне, под автомат 16А

Если плита в кухне газовая
12) Розетки в кухне от кухонной коробки развести кабелем 3х2,5; до кухонной коробки от щита привести кабелем
ВВГ нг 3х4; в щите кухонный общий кабель посадить на автомат 25А

Если плита в кухне электрическая индукционная
13) Для плиты отдельная линия. Автомат для этой линии и сечение кабеля из расчета нагрузки по мощности потребления плиты.

Если духовка плиты электрическая
14) Для духовки отдельная линия. Автомат для этой линии и сечение кабеля из расчета нагрузки по мощности потребления духовки.

Автоматы от розеток 1ой и 2ой комнат посадить под общее для них УЗО. Номинал УЗО не меньше суммы номиналов автоматов "под ним".
Автоматы ванной и туалета посадить под УЗО. Или каждое УЗО для ванной и туалета, или общее на оба помещения.
Автоматы розетки кухни и линий плита/духовка посадить под УЗО

musaev67 написал:
СВЕТ.

Под один автомат?

musaev67 написал:
Если плита в кухне газовая

Что это меняет для линий кухни в принципе?

musaev67 написал:
до кухонной коробки от щита привести кабелем
ВВГ нг 3х4; в щите кухонный общий кабель посадить на автомат 25А

Это вообще за гранью вместе с пп. 13, 14.

musaev67 написал:
Номинал УЗО не меньше суммы номиналов автоматов "под ним".

Хватит ютубноинтернетной чушью людям мозги пудрить. А если номинал УЗО будет меньше суммы номиналов всех АВ, что случится?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 24.05.2019 Махачкала Сообщений: 497

щит рекомендовал бы Хагер. по бокам много места для прокладки проводов.

musaev67 написал:
щит рекомендовал бы Хагер

Какой из них?

musaev67 написал:
Для "двушки" достаточно кинуть линии каждую под свой автомат:
СВЕТ.

автоматы 10А
кабель ВВГ нг 3х1,5
1) освещение коридор
2) освещение 1ая комната
3) освещение 2ая комната
4) освещение ванная
5) освещение туалет
6) освещение кухня

Писец. Даешь каждой лампочке свой автомат и свой кабель!
А почему на люстру только одна линия? Надо бы три - чтоб все по феншую былО.

musaev67 написал:
12) Розетки в кухне от кухонной коробки развести кабелем 3х2,5; до кухонной коробки от щита привести кабелем
ВВГ нг 3х4; в щите кухонный общий кабель посадить на автомат 25А

А почему не 6мм2 или не десять? И автомат пожирнее?