Добрый день, при самостоятельной установке ПММ Bosch SMV 4HVX31 E столкнулся с проблемой. Если поднять ПММ максимально верх до уровня низа столешницы, как и сказано в инструкции, то верхняя грань дверки ПММ на 2-3 мм выше уровня фасадов, получается если навесить фасад таким образом, то он будет чуть ниже дверки ПММ и между фасадом м дверкой образуется щель. Если вешать по уровню дверки, то фасад будет на 2-3 мм выше остальных. Есть идея приклеить под столешницу двп, дабы занизить высоту установки, но у ПММ предусмотрено верхнее крепление металлическими уголками, которые также опустятся на толщину двп. И получится зазор между столешницей и уголком. Как вариант использовать двп и докупить втулки и болты для бокового крепления, отверстия есть, но изнутри стоят пластиковые заглушки - думаю снять можно. Что посоветуете?
sask написал:
то верхняя грань дверки ПММ на 2-3 мм выше уровня фасадов, получается если навесить фасад таким образом, то он будет чуть ниже дверки ПММ
кто это увидит?
sask написал:
Если вешать по уровню дверки, то фасад будет на 2-3 мм выше остальных.
что мешает отрегулировать остальные фасады на 2-3 мм выше?
BV, тут вопрос не в эстетике - на дверце ПММ кромка по периметру достаточно тонкая, поэтому при навеске фасада выше будет щель между кромкой дверки и верхним торцом фасада и возможно попадание воды и прочего между фасадом и утопленной частью дверки.
За идею вертикальной регулировки спасибо, что-то сам об этом не подумал, вечером посмотрю на её возможности
Рекомендация ставить ПММ впритык к столешнице - исключительно для устойчивости. Вы можете проложить любую жесткую плоскую проставку. Я даже не помню, чем ПММ упирается в столешницу, кажется только передним краем - для возможности регулировки по наклону. Сама дверца после установки проставки может оказаться ниже фасада. Это нормально.
Мишутк написал:
Рекомендация ставить ПММ впритык к столешнице - исключительно для устойчивости. Вы можете проложить любую жесткую плоскую проставку. Я даже не помню, чем ПММ упирается в столешницу, кажется только передним краем - для возможности регулировки по наклону. Сама дверца после установки проставки может оказаться ниже фасада. Это нормально.
Мишутк, не только устойчивость - водяной пар не должен попадать. Еще и крепление уголками рассчитано на "в притык"
sask написал: BV, тут вопрос не в эстетике - на дверце ПММ кромка по периметру достаточно тонкая, поэтому при навеске фасада выше будет щель между кромкой дверки и верхним торцом фасада и возможно попадание воды и прочего между фасадом и утопленной частью дверки.
За идею вертикальной регулировки спасибо, что-то сам об этом не подумал, вечером посмотрю на её возможности
sask, фото кромки?
Не понимаю о чем вы?
И откуда там вода?
Мишутк написал:
Рекомендация ставить ПММ впритык к столешнице - исключительно для устойчивости. Вы можете проложить любую жесткую плоскую проставку. Я даже не помню, чем ПММ упирается в столешницу, кажется только передним краем - для возможности регулировки по наклону. Сама дверца после установки проставки может оказаться ниже фасада. Это нормально.
Мишутк, не только устойчивость - водяной пар не должен попадать. Еще и крепление уголками рассчитано на "в притык"
BV, состав монтажного комплекта подразумевает такой маневр:
sask написал: BV, по картинке не понял вашу мысль, поясните пожалуйста
sask, это просто картинка.
Лучше ответьте на вот эти вопросы....
BV написал:
на дверце ПММ кромка по периметру достаточно тонкая, поэтому при навеске фасада выше будет щель между кромкой дверки и верхним торцом фасада и возможно попадание воды и прочего между фасадом и утопленной частью дверки.
sask, фото кромки?
Не понимаю о чем вы?