Образовалась проблема. Котёл Ferroli C24. Падает давление при включении отопления (когда начинает работать насос) на 02 Бар в час приблизительно. В режиме ожидания и ГВС норма. Видимой течи нигде нет. Что это может быть за причина?
Trombonist написал:
Образовалась проблема. Котёл Ferroli C24. Падает давление при включении отопления (когда начинает работать насос) на 02 Бар в час приблизительно. В режиме ожидания и ГВС норма. Видимой течи нигде нет. Что это может быть за причина?
Trombonist, какой насос и где стоит?
0.2 бар - нормальный циркуляционный перепад.
Если же в час - то на сколько всего падает давление?
Торанага, Если включено на ночь, то падает до нуля (выключается). Если днем отопление не включаю, а только ГВС, то нормально держит давление в системе. Давление уходит только в режиме отопления.
BV, Падает до нуля (выключается) Если днем отопление не включаю, а только ГВС, то нормально держит давление в системе. Давление уходит только в режиме отопления.
Trombonist, ушло. Выключился. Далее, если не подпитывать поднимется обратно?
Опрессовку делали?
Если без котла пройдет нормально - осторожно с котлом - см макс давление котла
BV написал: Trombonist, ушло. Выключился. Далее, если не подпитывать поднимется обратно?
Опрессовку делали?
Если без котла пройдет нормально - осторожно с котлом - см макс давление котла
BV, Выключился, нужно подпитывать. Обратно не поднимается. Включаю режим отопления, когда теплоноситель холодный, давление незначительно поднимается. прибл. на 03-04 бар, потом потихоньку вниз, за ночь 0. Но когда подпитаю и НЕ включаю отопление, то держит, вообще не падает в течении дня (дольше не пробовал, пока холодно). Котлу 10 лет. Видимой течи нигде нет. Опрессовку не делали.
Но когда подпитаю и НЕ включаю отопление, то держит, вообще не падает в течении дня
До скольки подпитываете? До 1 или больше?
Расширитель проверьте - не льется ли вода из ниппеля когда система под давлением?
Прессовать - отключить краны на котел и сбросить воду (если краны вдруг не герметичны).
Перекрыть кран расширительного бака. Сбросить давление - проверить манометром накачку...
Систему можно прессовать до 6 смело, а то и до 10.
Котел - не более 3 бар, это макс рабочее давление, а испытательное - не нашел.
Еще проверьте подрывной клапан - не капает ли? И автоматический воздухоотводчик если есть...
BV написал:
До скольки подпитываете? До 1 или больше?
Расширитель проверьте - не льется ли вода из ниппеля когда система под давлением?
Подпитываю 1,2-1,5 С нипеля вода не льется. Клапан не капает, да и так визуально в котле ничего подозрительного. Есть места с окисью зеленоватой, но ничего не капает.
Двухконтурный котёл Ferroli Domiproject C24 Падает давление теплоносителя во время работы режима отопления практически до 0 (до срабатывания защиты). Давление в РБ есть, около 1 бар. В холодном состоянии давление теплоносителя держит. НА месяц оставил 1.2 бар, через месяц приехал, практически такое же. А когда включаю режим отопления сначала поднимается где то да 2 бар и потихоньку вниз часов за 5 выключается. Где искать причину?