Здравствуйте. Такой вопрос, сделали часть дренажной системы кондиционера по горизонтали - 150см. Начальная точка уклона слева 52 см от потолка, конечная справа 56 см, потом резкий спуск вниз. Вроде перепад есть, но смущает то, что последние 60 см идет практически без перепада, то есть 56 см от потолка. Скажите будет ли такой дренаж нормально работать? Будет ли застой воды на последних 60 см, ни будет ли из-за этого запаха сырости и т.п.?
avto13 написал:
Здравствуйте. Такой вопрос, сделали часть дренажной системы кондиционера по горизонтали - 150см. Начальная точка уклона слева 52 см от потолка, конечная справа 56 см, потом резкий спуск вниз. Вроде перепад есть, но смущает то, что последние 60 см идет практически без перепада, то есть 56 см от потолка. Скажите будет ли такой дренаж нормально работать? Будет ли застой воды на последних 60 см, ни будет ли из-за этого запаха сырости и т.п.?
avto13,
По Вашему фото трудно понять,что где и потолок может быть тоже кривой.Возьмите лазерный нивелир и стрельните лучом на трассу и все станет ясно.Минимально-нормальный уклон-1см на метр,без контруклонов и провисов,если эти правила выполнены-нет смысла переделывать,если нарушены-переделать.