#398115

Проблема такова: двух этажный коттедж, свой гидроаккумулятор на 300 литров, давление в системе нормальное, а на кухни из смесителя на 2 этаже вода течет слабо. Не пойму в чем проблема.

2Алексей К

  • где установлен гидроакум (подвал,1етаж, 2этаж, криша)
  • какое давление воздуха в акуме (при спущеной воде),
  • какое давление в системе при наполненом акуме,
  • что в Вашем понимании "слабо течёт", какой расход води

я так понял что плохой напор из крана именно на втором етаже, если так и акум на первом етаже то скорее всего что давление воздуха в акуме есть менее атмосферы, вот он и не проталкивает воду на второй етаж + если есть гдето заужение то тогда ещё хуже будет,

всё выше справедливо при заведомо провереном и исправном самом смемителе

-Г/ак установлен в подвале
-давление в воздухе в Г/а не мерил, померию.
-давление в г/а 3,0атм
-слабо течёт - это тонкая струйка.
Сужение идет шлангами подводки смесителя к м/п 16 мм. Как от них избавится?
Смеситель новаый.

2Алексей К

-Г/ак установлен в подвале
-давление в воздухе в Г/а не мерил, померию.

по моему мнению в етом и проблема, в Вашем случае нужно установить давление воздуха в г/ак (при отсутствии воды в акуме) как минимум 1атм лучше 1,5 (бак будет работать та 50%) ,кстати сколько сейчас он имеет запаса воды, проверять давление воздуха нуна раз в пол-года,

снимите рассеиватель со смесителя, будет немного лучше, и новый не значит исправный (особенно если дешовый), заужение мп16 несущественно для одного смесителя, от гибкой подводки никуда не денетесь,