Аватар пользователя
DVPV

Местный

Регистрация: 12.06.2014

Вильнюс

Сообщений: 25

26.12.2023 в 14:56:38

Добрый день! На кухне в раковине очень медленно сливается вода. Трубы очищены. Если отсоединить трубу от сифона, из нее выходит воздух и вода уходит. При соединении трбы без сифона, вода сливается очень хорошо. Подскажите в чем может быть дело?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10026

26.12.2023 в 17:25:02

Показывайте что у вас под раковиной, все трубы, как соединено, что отцепляете чтобы воздух вышел.

Наверное у вас там гофра провисла и образовался второй гидрозатвор. Или иная причина контруклона приводящая к этому же.

0
Аватар пользователя
DVPV

Местный

Регистрация: 12.06.2014

Вильнюс

Сообщений: 25

26.12.2023 в 18:54:21

Гофры нету , сифон трубный и пластиковая труба. Сейчас соединил трубу к решетке раковины напрямую без сифона, вода уходит очень быстро.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

26.12.2023 в 20:12:23

DVPV, все дело в диаметрах. Можно не писать как уходит, быстро или медленно, вообще ничего можно не писать, все равно вы не понимаете о чем нужно писать достаточно фото и потом ответить на вопросы, если будут

0
Аватар пользователя
DVPV

Местный

Регистрация: 12.06.2014

Вильнюс

Сообщений: 25

27.12.2023 в 12:41:15

Соединения

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10026

27.12.2023 в 13:00:24

DVPV написал:

DVPV, второй гидрозатвор. После сифона труба должна идти только вниз. Убирайте колено подъема перед входом в стенку.

Если я правильно понял направление тока воды по стыковке труб.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

27.12.2023 в 13:00:27

DVPV, труба 40? Должна быть 50. Без 90 горизонтальных отводов

0
Аватар пользователя
DVPV

Местный

Регистрация: 12.06.2014

Вильнюс

Сообщений: 25

27.12.2023 в 13:17:52

Мишутк, т.е. длинная труба должна соединяться прямо в стояк?

0
Аватар пользователя
DVPV

Местный

Регистрация: 12.06.2014

Вильнюс

Сообщений: 25

27.12.2023 в 13:19:18

Странно, но проблемы со сливом начались на этой неделе, рашьше их не было, и конструкция не менялась.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

27.12.2023 в 13:25:29

DVPV, уклон должен быть на каждом участке, и крепеж. Не должна в воздухе висеть труба, она свободно провисает на отводах.

Это надо еще постараться такое наделать на ровном месте

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10026

27.12.2023 в 14:15:23

DVPV,

0
Аватар пользователя
DVPV

Местный

Регистрация: 12.06.2014

Вильнюс

Сообщений: 25

28.12.2023 в 14:01:40

Благодарю за помощь! Праздники закончатся, тогда займусь переделкой. Еще один вопрос, при долгом не использовании раковины появляется запах канализации. Чаще проливать воду, или есть еще варианты?

0
Аватар пользователя
DVPV

Местный

Регистрация: 12.06.2014

Вильнюс

Сообщений: 25

28.12.2023 в 14:05:05

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

28.12.2023 в 14:13:10

DVPV, больше лить воды надо. Иногда разбирать и чистить. На стенках труб нарастает. Вот так выглядит внутри труба стояка канализации, в который сливаются только кухонные мойки. По проекту дома - это отдельный стояк, где только кухни.

0
Аватар пользователя
DVPV

Местный

Регистрация: 12.06.2014

Вильнюс

Сообщений: 25

28.12.2023 в 14:17:47

master.msk, думал поставить клапан-аэратор, туалет в подвале очень редко используется.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу