Ситуация следующая: холодная вода на последние этажи нашего дома подается с помощью подкачивающего насоса. И на ночь (с 23.00 до 6.00) этот насос отключается. Сами понимаете, насколько это неудобно – остаться вечером (или утром, если нужно рано встать) без холодной воды. При этом горячая – просто кипяток, пользоваться ей без разбавления холодной невозможно. Подскажите, пожалуйста, как можно минимальными средствами (в смысле финансов и трудозатрат) решить эту проблему? Можно ли для этой цели использовать накопительный водонагреватель, чтобы он был просто резервуаром для холодной воды, а в редкие моменты отключения горячей использовать его еще и по прямому назначению?
Буду благодарна за любые практические советы.

если горячую воду не отключают то ИМХО можно поставить гидроаккумулятор на холодный стояк (надеюсь он у Вас один, если два то немного сложнее и переделок немного больше, но тоже не очень много)

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Так автор и хочет использовать бак нагревателя в качестве гидроаккумулятора....
Возможно, но надо ставить под потолок (напор будет мизерный), организовать раздачу х/воды через него и обратный клапан на входе в квартиру х/воды.

2Вер@ накопитель ваш собственный (с тэном?)?
Тогда уменьшите нагревание в нем воды, и можно пользовать.
если у вас горячая постоянно и с напором - чудеса тогда в вашем жеке. сколько квартир пользуется подкачкой? может стоить дать на лапу сантехнику и пусть подкачку не выключает..

Регистрация: 17.02.2007 Старая Купавна Сообщений: 141

2Вер@
Попробовать можно - может получится. Для этого нужно при монтаже бойлера на входе хол. воды перед и после предохранительного клапана поставить тройники и соединить их между собой через кран. Для чего это нужно: в пред. клапан встроен обратный клапан, кот. не дает сливаться воде при отсутствии напора (Ваш случай). Получившейся перемычкой (перекрываемой краном) Вы обходите обратный клапан. В остальном монтаж как на схеме к бойлеру. Теперь как это всё будет работать. Когда нет напора хол. воды, Вы перекрываете вводной кран хол. воды, открываете запорный кран, соединяющий бойлер с магистралью гор.воды и открываете кран на перемычке. Горячая вода поступает в бойлер и вытесняет хол. воду из бойлера через перемычку и далее в магистраль хол. воды.
Должно работать.

Регистрация: 17.02.2007 Старая Купавна Сообщений: 141

2Вер@
Размышления в догонку. Когда выберете хол. воду, в бойлере будет только горячая, кот. до следующего раза не остынет. Скорее всего, надо будет бойлер каждый раз "проливать" хол. водой, когда её Вам будут давать. Ничего страшного в этом нет - зато кранами научитесь "ворочить".

А за воду вы платите по полной программе или с 6 до 23?

Дорогие друзья, всем спасибо за ответы. Хотя ваш профессионализм в данном вопросе гораздо выше моего понимания , все же попробую разобраться во всех вариантах. И буду очень благодарна за дополнительные разъяснения.
2Maks2002
Горячую воду у нас практически не отключают, только по 3 дня на опрессовку, а летняя профилактика (2 недели) бывает не каждый год (по крайней мере, до сих пор так было). Холодный стояк один. Правда, я совсем не знала, что такое гидроаккумулятор. Придется разбираться
2VladM
Не совсем поняла, напор будет мизерный, даже если ставить под потолок?
2Voyutichi
Накопителя пока нет, это я только размышляю и ищу варианты. Просто другого не знала (оказывается, еще и аккумуляторы бывают ). У меня была мысль, что можно убить двух зайцев, т.е., накопитель обычно использовать именно в качестве емкости для холодной воды, а когда отключат горячую (вот как сейчас, третий день опрессовка, так неудобно – ужас!), то включать его по прямому назначению. Горячая у нас всегда и с напором, подкачка холодной выше 9 этажа (всего 12), а выключают, потому что насос стоит в подвале соседнего дома, и якобы мешает жильцам первого этажа (шумит ночью). Прикол в том, что в нашем доме первый этаж НЕЖИЛОЙ, но насос почему-то поставили в соседнем…
2Nobilis
Получается, моя идея вполне реальна? Спасибо, Вы меня обнадежили! Немного сложновато, конечно, выглядит описанная процедура, но лучше уж краны покрутить, чем без воды мучиться…
2Luddit
Платим со скидкой, но это такие копейки... Я бы в 2 раза больше платила, лишь бы вода была!

Регистрация: 17.02.2007 Старая Купавна Сообщений: 141

2Вер@
Если после вводного крана хол. воды поставите обратный клапан, то вводной кран можно не закрывать - одним краном крутить меньше.

Про гидроаккумулятор. Собственно идея использовать г/а в качестве накопителя глупая, т.к. г/а предназначен для другого (для гашения пульсаций давления). Для реализации этой идеи обязательно нужен обратный клапан после вводного крана. Запас воды в г/а будет определяться: 1) ёмкостью г/а; 2) максимальным рабочим давлением г/а; 3) давлением в системе хол. водоснабжения. После отключения воды внутри г/а действительно будет немного воды под давлением. Сколько это немного? От десятых долей литра до нескольких литров в зависимости от 1) - 3).

Про бойлер, подвешенный "под потолок". Идея, наверно, навеяна накопительным баком на даче, воду из кот. используют для полива. Конструкция бойлера немного другая. Ввод для воды - снизу, вывод - сверху. Хол. вода поступает вниз бака, там же находятся ТЭНы, нагревается, поднимается вверх. При открытии крана, гор. вода выходит через верхнее отверстие в баке, вытесняясь при этом хол. водой, поступающей снизу в бак. Как видно, вода в бойлере всегда под давлением. При отсутствии напора хол. воды для предотвращения слива воды из бака ставится обратный клапан (встроен в предохр. клапан). Соответственно, нужно обойти обратный клапан (тем же способом, как я предлагал), а на выходе гор. воды из бойлера поставить тройник и на отвод поставить кран для засасывания воздуха при сливе бойлера (при длинной магистрали гор. воды от бойлера до смесителя такой тройник с краном необходим - иначе бойлер не слить). В сущности "самотек" - это режим слива воды из бойлера. Открываете кран на тройнике - сначала из него стечет немного воды (в объёме 1/2" трубки от верха бойлера до тройника), открываете кран на перемычке обратного крана и вода самотёком будет течь в магистраль хол. воды. Важное замечание: чтобы вода не стекала в стояк хол. воды вроде бы можно поставить обратный клапан после вводного крана, а сам кран не трогать. Но этого делать не стоит - при подаче хол. воды (например, среди ночи) бойлер быстро наполниться и вода пойдет через кран для засасывания воздуха (вобщем, потоп обеспечен). Давление самотёка будет определяться разностью уровней воды в бойлере и смесителе, из кот. идёт водоразбор, т.е. вся вода, что ниже смесителя, останется в бойлере.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

"Не совсем поняла, напор будет мизерный, даже если ставить под потолок? "
Да, всего лишь 0.2 Атм.

2Nobilis
Я с Вами не согласен про г/аккум (Вы наверное спутали его с расширительным баком). у меня лично дома стоит гидроаккумулятор на 150л (а есть и на 300л и на 500л)

  • обратный клапан ДОЛЖЕН стоять после счётчика. ЭТО обязаловка.
  • макс давление в стояке 4атм.
  • 150л г/аккум
  • "максимальным рабочим давлением г/а;" наверное имелось ввиду давление воздуха в г/аккуме, если да, так кто Вам мешает его изменить. у меня стоит 0.5атм
    и кстати у меня лично ето "немного" води измерается 100л запаса.

про бойлер согласен. НО, опять Вы забываете что бойлеры бывают напорные и безнапорные. Вы описали напорный вариант.
при напорном бойлере при отсутствии напора вода из него идти не будет течь совсем.
при безнапорном бойлере вода будет течь под оч.маленькой струйкой, + к ней тоже маленькая струйка гор. воды, имеем 2-3л/мин тёплой воды максимум, что тоже не есть "фонтан".

так что ИМХО если гор вода не отключается практически, то г/аккум на хол. стояк решит проблему целиком и полностью, так как при смешивании тех же 100л хол воды с гор. выйдет порядка 170-200л тёплой, что не так уж и мало.

2Вер@
Вот здесь расписывается про гидроаккумулятор. повторяюсь если гор вода не отключается то в разумные деньги (да ещё при одном стояке) вариант только гидроаккум + Вы будете иметь запас ещё и холодной води если совсем отключат воду. Гидроакум на литров 100 (будете иметь порядка 60-70л запаса) можно подвесить (основательно закрепив) под потолком в туалете.

повторяюсь я лично у себя дома использую гидроакумулятор на 150л доволен как слон. правда у меня стоит газовая колонка.

Регистрация: 17.02.2007 Старая Купавна Сообщений: 141

2Maks2002
Снимаю шляпу. Про г/а такого объёма не знал. В сущности - это накопительный бак в роли г/а (а не наоборот). Проблему действительно решает с минимумом затрат.

Ох, ребята, что-то я боюсь запутаться...
Макс2002, спасибо за ссылку. Распечатала, пошла изучать.

2Вер@
почитайте мою тему где есть размышления о гидроакумуляторе

Добрый всем вечер!
Насчет гидроаккумулятора-только он и сможет обеспечить водой в случае отключения.Минимум доработок водопровода,разумная цена и достаточная надежность.
Утверждать так берусь не теоретически,а по своему опыту.
Когда-то много лет назад жил в славном г.Жуковском.Вот там такая-же песня была с отключением воды на ночь.Не успел до 12 под душик и всё,алямс...до утра.Еще тогда,в советские годы блуждала мысль о накопителе.Но не реализовал,переехал.А на новом месте-проблема была ещё сложнее-забитые трубы при хорошем давлении, порядка 7 бар.Так вот,как я всё это описывал раньше,гидроакк.от 150 литров,обратный клапан после вводного вентиля,ещё немного мелочёвки и желания создают практически безотказный резервный источник воды с давлением,первоначально равным входному из магистрали.Работает и посудомойка,и газовая колонка...Главное выбрать место для установки ГА,например в кладовке,и иногда полностью слив воду,проверять давление в воздущной полости.Хотя странно,я думал с насосами по ночам так уже не делают.

Гидроаккумулятор с набором запорной арматуры и обратным клапаном- самое верное решение,правда места он занимает много и не совсем эстетичен. Может быть его установить на чердак?

А Самое Главное - поставить фильтр тонкой очистки воды на подаче в гидроаккумулятор. Иначе годика через 2-3 это будет не гидро-, а грязеаккумулятор.

Значит, мне действительно нужен гидроаккумулятор, а перед ним обратный клапан и фильтр тонкой очистки. Запомню. Как оказалось, эти самые аккумуляторы даже есть у нас в продаже . К тому же мне пообещали хорошего сантехника!
Всем большое спасибо, уважаемые знатоки, особенно Макс2002 (прочитала Вашу тему, честно скажу, поняла не все. Но главное, поняла, что Вашим рекомендациям можно доверять, поскольку Вы все это уже прошли и воплотили у себя. Кстати, здоровья и счастья Вашей доченьке!)
Когда дойдет до реального дела, позволю себе еще раз побеспокоить уважаемое сообщество, уже по конкретным вопросам. Поэтому не прощаюсь. Еще раз всем спасибо!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1971

Вер@ написал :
Буду благодарна за любые практические советы.

Вам на юридический надо... ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА!!!
Почитайте "Правила предоставления коммунальных услуг",допустим вот : Боремся с причиной!!!
Пусть насос переносят!!!

2BOGA
понимаете, мыцца хочется каждый день, пока перенесут насос в лучшем случае пройдёт пару месяцев. а в худшем Вам рассмеются в лицо. Нельза забывать в каких странах ми с Вами живём, выедте за мкад и посмотрите что творится а ещё лучше отедте на 100 км от Москвы, так там ничего не добёшся от ЖЕКов и их "филий"

Регистрация: 05.04.2007 Харцызск Сообщений: 70

Я немного не в тему, но все равно напишу. Читаю и удивляюсь. У вас выключают воду всего лишь на 6 часов в сутки и все это считают катастрофой (ну почти). У нас могут без предупреждения выключить на сутки или двое. Как-то было на неделю )). Горячей воды нет уже централизованно 4 года. Себе поставил нагревательный бак, так что это меня не очень беспокоит, но все-таки. ЖЭКу и водоканалу абсолютно все равно, куча всяких отговорок. Ночью не включают воду уже лет 10 точно. Так что знайте у многих есть положение нАмного хуже чем у вас )))

av1gust написал :
знайте у многих есть положение нАмного хуже чем у вас )))

...не у многих Зачем так сгущать краски. У нас в городе вода круглые сутки, однако ночью выключают насосы и верхние этажи канешн страдают. Но это единицы квартир

Палецкий написал :
..не у многих Зачем так сгущать краски.

А у нас дают воду на 2 часа утром и на 2 часа вечером. Днем ее нет совсем.

Elden написал :
А у нас дают воду на 2 часа утром и на 2 часа вечером. Днем ее нет совсем

....блин ..беда канешн. Я вот не пойму, неужели этим тупым начальникам никто не обьяснит, что подача воды по графику не имеет экономической выгоды, а лишь только убивает водогоны и унижает местных жителей. Вода такой же товар, как сахар и водка. ..есть огромный спрос , есть счетчик, есть тариф ...не понимаю

Да что тут понимать - страна у нас Веселая. А водогоны-местная монополия. Хош не хош терпи.У знакомого года 3 назад история была - не было воды в доме месяца 3 ( как сказали нужно было заменить на центральном водопроводе трубу), водомера не было, так ему платежки тягали с завидной регулярностью, пошел разбираться. Ответ потряс гениальностью - " Ну и что что воды нет, ну Вы же ее где то берете...." Вот это даже уже не смешно

Но это единицы квартир

Палецкий,
твоя квартира надеюсь среди этих едениц ?

2Elden ...извиняюсь за выражение, это пиздетсс ! У нас как то совсем по другому
2Сэм89 ...у меня дом в центре города, однако сотни знакомых на этажах. Поверь, я знаю, что говорю

Регистрация: 24.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 448

Надо поставить насосную станцию и будет вам счастье
Посмотреть можете хотя бы тут:

Советую сразу ставить GRUNDFOS, он понадежнее.