Fan86, Вам решать. Где 4, там и всё входное, и если на входе десятка, то это может быть опасно.

Ещё вариант (сталкивался с таким) - становится хуже стабилизация в целом, слишком сильно падает давление при водоразборе, некомфортно пользоваться водой.

Mazayac, а потом сам возвращается на 3, а то и 2.5 бара. Стоит ли париться по этому поводу?

Fan86, раз не следствие расширения воды в бойлере - значит редуктор травит.

Mazayac, нет, к бойлеру это не имеет никакого отношения. Это постоянная проблема

Fan86, бойлер при этом работает?

Добрый день...еще вопрос, не совсем по теме, но надеюсь это никого не расстроит. Тем более вопрос не сложный. У меня на ГВС и ХВС до счетчиков установлены редукторы давления FAR. По умолчанию установили РД на 3 бара. На ГВС, постоянно гуляет стрелка, которую я установил на 3 бара. То есть установил на 3, потом она произвольно переместилась на 4. И РД после себя честно держит эти 4. Но почему то значение которое я настроил постоянно гуляет? +-1 бар. По моему это огромный люфт, а не допустимый. Кто-нить с таким сталкивался? На ХВС все отлично. На 3 поставил, стрелка стоит на 3 и во всей магистрали держит 3.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

У меня сосед в бачок сделал слив из обратного осмоса "воду берегите"

Mazayac, спасибо

Fan86, не надо менять подрывник. Надо сделать слив в бачок.

Ребят, можно резюмировать? Что делать? Нужно ли менять ПК с 6 бар не меньшее значение? И, как я понял ПК соединить копиляркой с бачком инсталяции...

Fan86 написал:
Мой сантехник утверждает что на пол(

ну чё, дебил....
Что он еще интересного знает? Сделал?

Fan86, в бачок - отличный вариант.

Mazayac написал:
так что никуда штатный клапан ничего не возвратит!

Его смысл действия, что ХВС больше изпользуется и так сбрасывает лишнее давление в закрытой системе.
А так получается, что эти маленькие РБ "НЛО" при наличии/работе бойлеров ничего не делают, только для красоты...

Баш майсторът

Mazayac написал:

Fan86 написал:
Или достаточно ПК вместо 6 бар на 5 сделать? И куда он должен воду стравливать? Мой сантехник утверждает что на пол(

Fan86, Ваш сантехник лжёт. Стравливать давление клапан должен в канализацию, и не напрямую, а через воронку с сухим сифоном.

Mazayac, а что плохого если напрямую. У меня уже все готово. Сухой сифон будет проблематично сделать. В бачок инсталяции можно?

Mazayac, мне вот вообще не до смеха. Если кто то исправит это за умеренную цену, было б здорово. Может живет кто недалеко)

Fan86, ну так почему-то безграмотные санты полагают, что «носик», предназначенный для слива воды нужно... никуда не подключать

jekasus, он был сначала...родной клапан. Сбрасывал в холодную магистраль. Мой сантехник настоял что его нужно менять. Даже я понимал что по логике будет только хуже. Но меняли то, именно потому, что давление росло... короче говоря с родным предохранителем было также...ночью проснулся от того что из него капало на пол. Давление было 7 бар

Fan86 написал:
Или достаточно ПК вместо 6 бар на 5 сделать? И куда он должен воду стравливать? Мой сантехник утверждает что на пол(

Fan86, Ваш сантехник лжёт. Стравливать давление клапан должен в канализацию, и не напрямую, а через воронку с сухим сифоном.

jekasus, у ТС-а и обратный клапан на вводе, и редуктор - так что никуда штатный клапан ничего не возвратит!

Прочитал опять суть проблемы(да и на фотке самое интересное из-за кабеля не видно) - знаю, что здесь любят ставить отдельно ОК и клапан, который не для этих маленьких бойлеров...
Верните обратно оригинальный клапан на бойлер(надеюсь, он 3в1, тоесть лишнее давление в ХВС возвращает), разницу почуствуюте сразу же...

Баш майсторът

jekasus написал:

Fan86 написал:
Видимо

У Вас бойлер на какую температуру настроен? Если на Макс, то уменьшить(65 гр. нормальная температура, при которой все работает многими годами) и не грешить на другое...
П.С. - любят пихать эти бойлеры в самые невозможные места, жутко хочу увидеть демонтаж такого бойлера...

jekasus, надеюсь до демонтажа не дойдет). Ставлю градусов на 60, не больше.

Fan86 написал:
Видимо

У Вас бойлер на какую температуру настроен? Если на Макс, то уменьшить(65 гр. нормальная температура, при которой все работает многими годами) и не грешить на другое...
П.С. - любят пихать эти бойлеры в самые невозможные места, жутко хочу увидеть демонтаж такого бойлера...

Баш майсторът

Видимо правда РБ нужно ставить. Бойлер на 50 литров. Подскажите пожалуйста какие должны быть характеристики РБ? Или достаточно ПК вместо 6 бар на 5 сделать? И куда он должен воду стравливать? Мой сантехник утверждает что на пол(

Теперь все фотки дошли). Компенсаторы поменяли уже на поршневые. Эффект тот же, тоже грешил на них.

В таком виде должно работать. Возможно, сам компенсатор помер (спустил воздух)?

Еще попытка)

Mazayac, вот такая на данный момент картина

Mazayac, это я понял. Но как вариант там может быть дополнительный кран между ними.

bc----, компенсатор и стоит после бойлера - на ГВС

Fan86 написал:
bc----, Компенсаторы между счетчиками и коллекторными группами в горячей и холодной магистралях. Жаль сюда фото нельзя выслать.

Fan86, тогда без фото не понятно. Самая правая пиктограмма над сообщением.