Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4128714

Ну и как флекс???? С Уважением ко Всем.

к стати как то баловались . бутылка от колы 0.33л лопнула после 14 атм , 1.5л после 12 атм .

были случаи когда привыкшие к опресовщику ремс монтажники опресовывали объект в пп собраный ротенбергером и пытаясь надавить 6 атм . стрелочку догоняли до 4мп и офигивали давить ручку .

Basil79 написал :
эх...где бы взять мощный гидравлический пресс! Я бы только тем и занимался на работе, что испытывал всякую арматуру и трубы. Хочется видеть реально, на каком пределе наступает разрушение.

балон кислородный в помощь ))

Про трубы Валтек есть тема "Продукция Валтек", там можно задать вопросы представителю фирмы.
Считаю, что МП Валтек в ТП будет работать нормально, т.к. система низкотемпертурная и практически любая труба там будет работать при условии соблюдении технологии укладки.
Мы кладем в основном Керми, пока, по крайней мере.

Какую посоветуете на теплый пол (МП, сшитый полиэтилен)? Что скажете про трубы VALTEC?

mike22 Трудно сказать по вашему описанию, насколько велики повреждения. Дайте фото объекта, как делают, что за материал труб, какие гарантии от Производителя. Тогда реально написать более предметно. На практике чаще труба выходит из строя при неправильном Крепеже и монтаже. Когда не учитывают тепловые расширения и крепят неправильно

Регистрация: 09.11.2011 Барнаул Сообщений: 158

не нашел или не было испытаний приближенных к реальным условиям: делают теплый пол, мастер раскатывает бухту мп по предварительной стяжке, наступая на трубу ногой и толкая бухту перед собой, переодически ее роняя и протаскивая за конец трубы(мелкие, средние царапины, вмятин нет), все раскатал осталось в дыру, расковырянную перфоратором, в стене или в полу, протащить. Вставляет один конец(царапается уже алюминиевый слой), как поведет себя труба с такими повреждениями при 12 и 70-80 градусах,

Регистрация: 01.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 222

hun7er и ГОРНЯК 46

Очепятался я однако

нда.что то я того

верно

hun7er написал :
120 атм = 120 бар = 12 МПа (примерно),

ГОРНЯК 46 написал :
а что так мало ?? 120атм это всего 12бар

CrazyCrocs написал :
Что то у Вас туго с физикой, 120 атм примерно и есть 12 бар.

Обоим двойка, 120 атм = 120 бар = 12 МПа (примерно), это огромное давление, не нужное в быту

Регистрация: 01.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 222

ГОРНЯК 46 написал :
а что так мало ?? 120атм это всего 12бар

Что то у Вас туго с физикой, 120 атм примерно и есть 12 бар.

CLINCH написал :
И еще шаровые краны из ПП

да!!! в студию. спасибо))

Basil79 написал :
на каком пределе наступает разрушение

а я попросилбы фиксировать не только на каком показании наступает разрушение но и еще на каком показании начинаю быть видны видимые изменения -геометрические.)

Basil79 написал :
Ну это если 6мм трубка. А если 22мм скажем??

тогда меньше. Я уже не помню, по-моему что-то около 120 атм

а что так мало ?? 120атм это всего 12бар

2АлексСПб Посильнее потянуть, вместе с пластмассовым кольцом слетит гильза.

Нужно разрезать гильзу, разрезать мп трубу и снять её с фитинга.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 28

Подскажите ПЛИЗ - как правильно разобрать без нанесения тяжелых травм и ущерба здоровью фитингу и разобрав - снять резинки с фитинга? В отличии от этого образца который на картинке у меня в основании гильзы (юбки) пластмассовое кольцо находится и оно мешает разобрать фитинг (мне так кажется). Можно ли это кольцо сломать или только определенным образом скинуть?

Регистрация: 13.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 65

Дядя написал :
Я считаю медь на обжим (гайкой) полным изврощением !!!

По дому делаю всё сам,от пола до потолков. По этому и радиаторы AL установил на обжим.ПАЯТЬ-нет опыта.Ставил медь на водогрей.За 10 лет менял 4 водогрея,а трубки нет.Эксплуатировалась вся система каждый день.Гайки отжал,водогрей поменял,гайки прикрутил-УДОБНО.Поэтому и спрашеваю про обжим.Менять подводку?

CLINCH Я считаю медь на обжим (гайкой) полным изврощением !!!
шаровые краны из ПП не испытывал но не разу с ними проблем небыло ( только российские краны полное дерьмо)

Регистрация: 13.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 65

Всем МАСТЕРАМ

Может быть кто испытает медь на обжим? Заранее благодарен! И еще шаровые краны из ПП.

BV На выставке я сам накачивал в них 50 бар-держали,правда трубочки были не прозрачные пластиковые,а трехслойные John Guest...

Уважаемые....

Может быть кто-нибудь тестировал соединения John Guest и пластиковые трубки применяемые в бытовых фильтрах воды?
Где-то проходила информация насчет 8 атм....

Регистрация: 21.08.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 298

ДОКА написал :
Вот этим трубам почти 50 лет,они сильно изношены?

BV написал :
В старых домах частенько стоят конвекторы из стальной трубы, которые еще лет 50 простоят.
ДОКА привёл фото, когда резал у себя трубы которым 43 года - картина была аналогичная - коррозии не было совсем - труба как новая.

У меня такие же "не изношенные" трубы, в 20 см от резьбы, да вот только когда потребовалось муфту раскрутить, резьбу погрели и карчеткой почистили и натерли два свища со спичку. Где гарантия, что краска в свищах не выстрелит со скорость межконтинентальной ракеты от 10 очков в стояке отопления и незальет меня кипятком? А тр,убы то тоже без сильной ржавчины и годов им около, того что и у ДОКИ.

Дядя написал :
что продержалась 15 мин хотя это мало

ну, скажу так, если бы я дал ей постоянную температуру и постоянное давление, то держалась бы дольше. Разрыв произошел как раз в момент очередной прокачки опрессовщиком. давление в 55 бар - это ориентировочно (взял по минимуму), т.к. в момент разрыва я давил на ручку опрессовщика всем весом и не успел заметить отметку на манометре. А вообще, если дать ей 90* и постоянное давление в 20-30 атм., то служить будет.

Basil79 что продержалась 15 мин хотя это мало
ПП труба держалась тоже 15 мин

Дядя написал :
Сансей буде доволен

чем?

Basil79 написал :
труба таки лопнула. В месте соединения с фитингом, там где нет алюминия. Лопнула на 70* при 55 барах через 15 мин.

Сансей буде доволен

Дядя написал :
Все таки для меня не понятно чего хотели добиться Виеговцы используя такой вид опрессовки

исключение расслоения слоев трубы под гильзой пресс фитинга. Есть ведь труба и без алюминия. По большому счету, если с Фосты снять алюминий, то получим обычную трубу Viega Pexfit. Алюминий на фосте несет другие функции - антикислородный барьер, уменьшение теплового расширения, стабильность формы (можно гнуть и не фиксировать никак трубу). Fosta - это сокращение от двух слов: FOrm STAbil.
Да, перед опрессовкой алюминий снимается.

Дядя написал :
что нибудь про эту трубу знаете

только читал. у нас не продается.

Все таки для меня не понятно чего хотели добиться Виеговцы используя такой вид опрессовки ?

Basil79 написал :
алюминиевый слой - 0,3мм

алюминий срезается или нет?

что нибудь про эту трубу знаете

Дядя написал :
А шайтан ошибка - раздавить

да нет. там же усилие опрессовки рассчитано. Внутренний слой пекса - 2 мм, алюминиевый слой - 0,3мм (у металлопластика общая толщина, включая алюминиевый слой - 2 мм, а алюминий - 0,2 мм).