Всем доброе время суток. Слесарь из ЖЭК поставил мне новый полотенцесушитель, когда устанавливали горячей воды не было, поэтому не проверили, сейчас дали гор. воду и обнаружилось, что одно из резьбовых соединений самого полотенчика с фитингом слегка подтекает, капает слабо, но все же неприятно. Вопрос в следующем: можно ли загерметизировать резьбовое соединение не раскручивая его, т.к. все собрано на пресс фитингах и чтобы раскрутить данное соединение и закрутить по-новой нужно будет сменить как минимум 3 фитинга общей стоимостью порядка 1500 руб. Фитинги Valtec, трубы тоже. Может попробовать замазать резьбу сверху силиконом, когда не будет в след. раз горячей воды или может есть какие-то проникающие герметики?

Если, вы говорите что течь в резьбовом соединении, то есть вероятность просто докрутить, если прессфитинга, то дожать ... Никакие ухищрения с помощью химии не помогут при наличии воды и давления ... можно в принципе (получалось), но овчинка выделки не стоит. И главное если вы ни в чём не уверенны, не делайте ничего сами (судя по-всему вы не их ЖЭКа .. : ))) , пригласите специалиста. Возможно у вас протечка "американки" или резинового кольца на соединении с сушителем, бывает люди перестраховываются и недожимают резину в сухом состоянии, что бы её не прорезать.

если течь очень слабая (капля-две в сутки), то знакомый сантехник делал так: обильно натирал место течи солью и заматывал на пару дней место бинтом или тряпкой. Потом всё разматывается, излишки соли аккуратно счищаются.
Иногда помогает.

Короче, пригласил слесаря, заменили угловые пресс-фитинги на угловые американки, соединенные с метаполом через прямые пресс-фитинги 32/1'' и все заработало как надо.

люди как усторонить подтекание в сгоне на отоплении

у меня капает в соединении металической трубы с металопластиком
нармально подлезть невозможно поддтягивать пробовал результат ноль

Лелик написал :
юди как усторонить подтекание в сгоне на отоплении

Лелик написал :
в соединении металической трубы с металопластиком

самое правильное решение это позвать сварщика и выбросив весь металлопластик,переварить все на стальную трубу.Все как было раньше.

Сантехнические работы Москва и область

ДК написал :
если прессфитинга, то дожать

не рекомендуют повторную опресовку

Регистрация: 05.12.2010 Краснодар Сообщений: 174

Малек написал :
не рекомендуют повторную опресовку

Кто?

Никто. Из производителей, разумеется.

Регистрация: 05.12.2010 Краснодар Сообщений: 174

Я про тож толкую;-)