народ - подскажите плиз - а это оригинальные муфты General fittings?
сомнения возникли - потёр на наждачке муфту, поскрёб ножем - всё равно под слоем хрома или никеля не желтая, а такая же бело-блестящая поверхность
maestro-san написал :
Не надо ставить на котёл ППР.
На котел ничего не ставили, ППР разведена сист. отопления.
maestro-san написал :
После смесителей- дазарадибога.
Что за хрень?
maestro-san написал :
С этого места поподробнее..
Куда уж подробнее: 2 раза сам лично перепаивал соединение и оба раза течет. Насчет навыков паяния можно не сомневаться, я себе спаял и отопление и воду, можно поискать темы. Повторюсь, после второго раза понял что что-то не так, стал внимательно всматриваться и увидел, что течет в месте, где заканчивается фольга. Представте слева труба, справа уголок, между концом фольги и швом 3-4 мм, течет из под фольги.
maximys78 написал :
Вы б сначала спросили какой котел
Baxi Eco3 Compact 24i
maximys78 написал :
и какую температуру на котле давали.
Максимум 70-75, обычно 60.
maximys78 написал :
Вопрос стоит почему у Truck потек ППР
Меня это тоже интересует.
AlZh написал :
Свыше 70 градусной температуры начинается интенсивное старение ПП.
Не так все плохо, по крайней мере трубы Wefa therm SDR6 при постоянной температуре 70 грд. включая 90 дней в году с нагревом до 85 град. и давлении 9,07 bar срок службы 32.5 года. Мало?
Серьёзная, имелось ввиду отношение к потребителю. Я что-то не встречал таких опубликованных данных о сроках службы материала при максимальных и аварийных температурах. Между тем "Бета Фазер" (из стабилизированного ПП), думаю, заслуживает внимания, +качество - европейское. Свежая в плане изготовления пп. , поточная линия немецкая. Никто не оспаривает авторитета "Акватерма", просто в наших краях предлагают наряду с Экопластиком, турками (все их знают), Копраксом. Правда последний что-то поменьше встречается.
Если интересно:
Попадались такие "м...", что не имели представления о предварительной зачистке фольгированной трубы и соответствующем этой операции инструменту. Приходилось прерывать отдых по просьбе прежнего клиента, соседа с ремонтирующимся, брать сварочник и выручать. Думаю, у вас побывали аналогичные мастера. Вскроете - расскажите о причине (возможно, остатки фольги или недогрев PPRC). Встречалась и лопающаяся вдоль труба, тоже полипропилен, правда это было году в 1996-7.
Столкнулся с браком трубы Firat 40 мм. 2 года назад мастера меняли моей маме металл на ППР. На втором отопительном сезоне потекло одно соединение, перепаяли. В этом сезоне потекло еще одно. Тут уже перепаивал сам с женой. Труба за ГКЛ, вскрыл, капает слева тройника. Ладно, слил воду, вырезал тройник, вварил самодельный компенсатор, т.к. трубу никак шевелить ни в одну, ни в другую сторону. Залил систему, спустил воздух - не течет. Запустил котел, теплоноситель прогрелся до 60 и на тебе, получи фашист гранату, потекло опять слева. Правый угол в норме. Думаю ладно, придется еще день угробить. На следующий день перепаиваю - тажа фигня. Думаю нет, тут что-то не так. Взял фонарик, тряпку. Вытер насуха, свечу фонариком - ё, так течет не из соединения, а из под фольги. Короче надо всю трубу менять, а там потолок 2-х уровневый, капец. Я к чему - ни разу про такой брак не слышал, все думал на себя, может я где накосячил, хотя и первый раз запаял нормально. Причем после зачистки всегда протираю водкой, смотрю чтоб грязи и остатков фольги не было. Короче вот такие еще траблы бывают.
ДОКА написал :
при установке чужим мастером они снимают фильтр с гарантии
Совсем интересно,установка бесплатная,им не всё ли равно,кто-будет ставить,свой процент с продажи уже ведь сняли... Наоборот,себе хлопот меньше.
Я понимаю с окнами,заказал без установки (дешевле) - от них ушли доп.работы/деньги,от тебя гарантия.
Некоторые экзерсисы от местной фирмы по монтажу инженерных коммуникаций "Акваполис"
Клиенту, наверное по кайфу было бы спотыкаться о такое творение.
Все водорозетки болтались в воздухе, некоторые трубы не вписывались в габариты стен. Из всей безымянной канализационной разводки нашёлся только этот маркированный фиттинг. Это то - что можно было увидеть. Особняк ещё не эксплуатировался, все уплотнения уже высохшие. Если кто узнал, напишите. Буду признателен. Мне не встречался.
Удивляться остаётся, насколько объёмны заказы у таких исполнителей. И ведь есть же!
На предложение привлечь к переделкам исполнителей,прораб ответил, что переговоры окончились взаимным тёплым посылом.
После года работы потекли регуляторы давления ITAP, сразу на двух горячих стояках с периодом неделя. смонтированы были вертикально, течь примерно литр-20 мин, течет по резьбе. Регуляторы такие покупались в Nibco Ростов на дону