Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#455277

В смысле не давление на глаз, а оценить на глаз.
Суть в следующем. Планируется к покупке гидроаккумулятор, нужно знать максимальное давление в стояке, чтобы не перегружать гидроаккум (для тех кто не в курсе - там внешнее подводимое давление воды уравновешивается давлением накачанного за мембрану воздуха, тогда поступление воды в гидроаккум прекращается).

У меня идет борьба за каждый полезный литр 80-литрового гидроаккума, поэтому хочу выставить давление воздуха в нем 0,5 бар, а то и менее. То есть при кое-каком заполнении половины бака давление воздуха составит 1 бар, и давление воды на входе должно быть соответственно больше.

ВСЕ ЭТО полемика. Инфа по этому поводу в конференции есть.

Проблема в том, что не могу оценить гуляющее давление в системе (нет манометра, разводка ПП 20/15).

А теперь вопрос, уважаемые знатоки.
Чаще всего за день имеющееся давление позволяет набрать 12 литров воды за одну минуту.
Какому давлению соответствует такой расход? Есть ли цифры, описывающие зависимость между давлением в 1/2 трубопроводе и расходом воды при полностью открытом кране. Кран полагаем качественным.

купите манометр, он не дорого стоит
опять же бак настраивать пригодится

zveRR написал :
То есть при кое-каком заполнении половины бака давление воздуха составит 1 бар, и давление воды на входе должно быть соответственно больше.

вот это не понятно
давление воздуха=давлению воды

и еще
а мембрана не лопнет в борьбе за каждый полезный литр?

Стоит он недорого, но куда его вставлять? Трубы резать, вставлять в них тройник с выходом на манометр?! Потом выкручивать, измерив давление... или заглушку ставить. Крутовато выйдет для того чтобы просто давление измерить.

Ярослав_М написал :
Стоит он недорого, но куда его вставлять?

а гидроаккумулятор куда?

zveRR написал :
Чаще всего за день имеющееся давление позволяет набрать 12 литров воды за одну минуту.
Какому давлению соответствует такой расход? Есть ли цифры, описывающие зависимость между давлением в 1/2 трубопроводе и расходом воды при полностью открытом кране. Кран полагаем качественным.

На grohe.ru есть графики зависимости давления воды и расхода для смесителей грое из текущих серий.
Для каждого смесителя они свои. При одинаковом давлении расход отличается в разы.

Регистрация: 25.06.2007 Таганрог Сообщений: 394

Ярослав_М написал :
Потом выкручивать, измерив давление... или заглушку ставить. Крутовато выйдет для того чтобы просто давление измерить.

А зачем его выкручивать и глушить отверстие? Пусть себе стоит на здоровье.

А вчём проблема замерить давление, у вас дома туалет есть возможно с гибкой подводкой в неё и закрутите манометр или в шланг душа и по отдельности можно замерить давление горячей и холодной воды, делов на три минуты.

А какая у манометров резьба? Ее диаметр, есть ли стандарт? В редукторах помоему 1/4 дюйма под манометр. А полудюймовые манометры бывают?

резьба бывает разная, в тч и дюймовая (кип для котлов)

мелкие (в диаметре) манометры - 1/4"
к ним купить футорку или муфту переходную 1/4" - 1/2"
крупные - 1/2"


2Do Home Yourself
Спасибо за наколку. У них даже точка на Москворецком, смотрю, имеется.
Еще такой вопрос. Давление в квартирном водопроводе одинаково в любой точке? Допустим редукторов нет, все краны на смесителях закрыты. Будет ли в таком случае давление у бачка унитаза равно давлению в стояке ХВ? Т.е сужения в кранах и фитингах на давление в статике не влияют?

D_Mokus написал :
На grohe.ru есть графики зависимости давления воды и расхода для смесителей грое из текущих серий. Для каждого смесителя они свои. При одинаковом давлении расход отличается в разы.

по существу. спасибо

2Do Home Yourself
не хочется резать трубу только для установки манометра, да и навыков работы с ПП пока нет. Гидрач хочу выбрать именно по заранее известному максимальному давлению, а только после этого заняться пайкой, дабы не было простоя с водой из-за кривых рук

А чтоб не лопнула мембрана и хочу знать максимум давления. Давление воздуха равно давлению воды в уравновешенном состоянии, а я говорил о том, как бы мне заполнить бак по возможности побольше.

Все равно спасибо

Ярослав_М написал :
Давление в квартирном водопроводе одинаково в любой точке? Допустим редукторов нет, все краны на смесителях закрыты. Будет ли в таком случае давление у бачка унитаза равно давлению в стояке ХВ?

Да. Если нет разбора воды.

Ярослав_М написал :
Т.е сужения в кранах и фитингах на давление в статике не влияют?

Иначе и быть не может.

BV написал :
Цитата:
Сообщение от Ярослав_М
Давление в квартирном водопроводе одинаково в любой точке? Допустим редукторов нет, все краны на смесителях закрыты. Будет ли в таком случае давление у бачка унитаза равно давлению в стояке ХВ?

Да. Если нет разбора воды.

На одной высоте :-)

Регистрация: 07.03.2007 Чернигов Сообщений: 378

Давление и расход воды напрямую не связаны. Сделайте от трубы диаметром 2 метра тоненький отвод. Без разбора воды давление везде будет одинаковое. Через ваш тоненький отвод при открытии крана будут проходить слёзы, а если открыть большую трубу, то Ваша квартира за секунды утонет. Почему-то многие полагают, что если у них слабый напор воды, значит маленькое давление. Давление то без насоса или ЖЕКа не поднимешь, а вот прочистить стояк, особенно на изгибах и перед старыми кранами, и увеличить диаметр квартирной разводки под силу многим.

Регистрация: 07.03.2007 Чернигов Сообщений: 378

Под манометры продаются переходники на разные резьбы. Если нигде в квартире нет гибкой подводки, то должен же быть шланг душа. Думаю, если отвинтить лейку, под эту резьбу тоже найдется переходничек.

mickey написал :
Думаю, если отвинтить лейку, под эту резьбу тоже найдется переходничек.

отеч лейки, раритет, была метрика
сейчас все полдюймовки

Регистрация: 07.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 266

Do Home Yourself написал :
отеч лейки, раритет, была метрика
сейчас все полдюймовки

Переходники есть

mickey написал :
а вот прочистить стояк, особенно на изгибах и перед старыми кранами, и увеличить диаметр квартирной разводки под силу многим.

Поддерживаю. Обычно разная фигня оседает на местах завихрений потока, до и после кранов и тд...