Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.10.2014 Старый Оскол Сообщений: 301
#6941113

avtonom76 написал:
Добрый день!
Судя по форуму, возникла часто встречающаяся проблема с колонкой Oasis. Включается и тухнет в течение 5 секунд. При этом пьезоэлемент начинает повторно стрекотать при включённой горелке и после этого она тухнет. Колонка новая. Нагара на электродах нет. Поменяли датчик ионизации. Проблема осталась. Но самое главное - это происходит не всегда. Колонка, например, может два дня работать отлично, на третий день начинаются проблемы. Потом опять день-два работает и так далее.... Всё-таки тяга?

avtonom76, Если включается и тухнет в течение 5 сек, то тут тяга ни при чем.Тем более при горящем пламени горелки повторный треск свечей розжига. На 95% причина в электронном блоке управления.Менять его надо. Датчик ионизации у вас новый и видимо белый изолятор куда он вставляется чистый и без трещин. Надо убедится, что штырь датчика находится там, где пламя максимальное, там больше всего ионов продуктов горения газа.