из самых ярких огрехов, ето фильтр с отбором воды до счётчика (проблема с приёмкой), и полотенчик на МП с обжимным фитингом (если я правильно понял).
немного не понял схему ХВ, у Вас гибкая подводка уходит что ДО счётчика?, ну и таже проблема что и с ГВ, фильт со смывом перед счётчиком.
по фирмам кранов и МП трубы Вам раскажут профи, я в этом не силён.
Тоесть до счетчика надо ставить грязевик и только после 100 микронник? Чем 100 микронник плох до счетчика?
Полотенчик накосячили, хочу заставить переделать и развести оцинковкой. Я прав?
По холодной воде, гибкая подводка - это времянка для ремонта.
2dimmmm80
да схема должна быть такая, независимо от ХВ или ГВ.
отвод_от_стояка -> грязевик -> счётчик -> обратный_клапан -> фильтр_т.о._(редуктор) -> потребители ....
если вы умудритесь поставить вместо времянки (тройника) уголок при приёмке то всё ОК.
кран маевского на ПС нужно ставить в самой высшей точке, она у Вас там ?
выбор материала для подводки ПС зависит от давления в системе и температуры воды, если давление близко к 6-7атм а Т воды 80-85 грд, то МП долго не протянет до 10 лет при самых лучших раскладах,
лучше поставить армированы ППР (Стаби) он тоже долго не протянет (таблици есть в инете), а лучше материалом (тем из которого сделан стояк), это конечно если есть мастера (оцинковку не каждий правильно сварит и изогнёт) и нету уж сильных дизайнерских изысканий (хотя мастера главнее.)
я чёто не понял уголки у Вас оцинковка или чёрные, - должны быть такими же как и стояк.
Вообщем надо поставить грязевик до счетчика ( есть хороший у Бугатти с сливным краном), а 100 микронник задвинуть за счетчик. Про обратные клапаны первый раз слышу))) Какой надо ставить? ( вроде у Бугатти тоже есть)
Уголки оцинковка, полотенцесушитель разведут оцинковкой , кстати можно ли с дюймового стояка перейти на полдюйма при разводке полотенцесушителя??
Maks2002 написал :
схема должна быть такая, независимо от ХВ или ГВ.
отвод_от_стояка -> грязевик -> счётчик -> обратный_клапан -> фильтр_т.о._(редуктор) -> потребители ....
Между отводом от стояка и грязевиком неплохо бы поставить вентиль.
Maks2002 написал :
если давление близко к 6-7атм а Т воды 80-85 грд
Живут же люди. У нас на котельной 70* и то если на улице меньше чем -2. Про давление молчу. Живу на пятом этаже. Когда сливаю воду, то вода еле-еле бежит.
Maks2002 написал :
кстати про обратные клапана Вы тоже забыли.
Обратные клапана не везде являются обязательными. Уточните у Вашей обслуживающей организации.
2dimmmm80
забудьте про слив перед счётчиком. должен быть самый простой гразевик, некоторые особо жестокие ЖЕКовци могут потребовать ещё и ушко на гайке для опломбовки.
про обратный клапан я немного поторопился он скорее всего уже встроен в редуктор с фильтром т.о. , узнайте, если нету то купите, обратник должен быть с прорезиненой контактной площадкой и с подпружиненым клапаном, это всё можно увидеть глазами, взяв в руки обратник.
dimmmm80 написал :
полотенцесушитель разведут оцинковкой , кстати можно ли с дюймового стояка перейти на полдюйма при разводке полотенцесушителя??
а почему и нет. не забудьте про кран маевского в самой высшей точке.
Мне байпас не нужен. Так как с основного стояка уже сделаны два дюймовых отвода на мою квартиру. Основной стояк естественно шире. Просто я хочу с дюйма перейти на полдюйма с каждого отвода (нафиг мне тянуть дюйм?). Или я не прав?
2Стэн
советы просил не я. но всё равно спасибо.
да про вентиль я забы конечно. извиняюсь перед автором.
автор жывёт в Москве, там я полагаю с давлением и Т проблем нет. мои цифры оч. условны. потому и ссылаюсь на расчётные таблици в инете.
ЗЫ: у меня тоже вода часто пропадает (тоже 5/5 этаж), что исправил гидроакумулятором.
обратный клапан не обязателен но очень желатлен. так как присутствует разница в давление между ХВ и ГВ, при том в сторону ГВ, и при откртиии в смемителе ХВ и ГВ , ГВ будет уходить в стояк ХВ, питая тем самым соседей ГВ их стояка ХВ , а денёжка бежит Вам на счётчик.
2Палецкий
если я правильно понял то отводы к ПС у автора идут от стояка напрямую, так что роль байпаса играет сам стояк. ИМХО.
dimmmm80 написал :
А могу я вообще грязевик не ставить перед счетчиком? Нафиг он?
"Нафиг он?" Вам ответили. а я добавлю что тоже могут быть проблемы с приёмкой. так положено.
кран-грязевик-счётчик- а далее что хотите.
если прокладка под гайкой паранитовая то не надо сильно зажимать. резину на ГВ не ставить. а отворачивается дкйствительно нормально.
Палецкий написал :
...ну почему же не отвернешь? Нормально она откручивается
У нас пробка грязевика обязательно пломбируется. Собрался прочистить - вызывай техника и плати за вызов от 100 руб.
Maks2002 написал :
обратный клапан не обязателен но очень желатлен. так как присутствует разница в давление между ХВ и ГВ, при том в сторону ГВ, и при откртиии в смемителе ХВ и ГВ , ГВ будет уходить в стояк ХВ, питая тем самым соседей ГВ их стояка ХВ
При таких условиях если разница будет насколько сильна Вы даже с обратными клапанами не сможете смешивать воду. Эту проблему надо решать не клапанами, а путем относительного выравнивания давления в стояках.
Maks2002 написал :
а денёжка бежит Вам на счётчик.
Т.к. давление в холодном стояке зачастую больше, то просто Вы будете отматывать показания счетчика на горячей воде за счёт холодной. При том что холдная вода дешевле в этом только плюс для потребителя.
Maks2002 написал :
ЗЫ: у меня тоже вода часто пропадает (тоже 5/5 этаж), что исправил гидроакумулятором.
Вода у меня идет отличным напором круглые сутки. Я говорил про давление в системе отопления.
Maks2002 написал :
если прокладка под гайкой паранитовая то не надо сильно зажимать. резину на ГВ не ставить. а отворачивается дкйствительно нормально
dimmmm80 написал :
Фильтр Хонейвел fk-06 В нем же нет обратного клапана?
Нет
dimmmm80 написал :
А могу я вообще грязевик не ставить перед счетчиком? Нафиг он? Просто его потом хрен прочистишь, заглушку не отвернешь.
Лучше поставьте. А то счетчик засориться может.
В целом все неаккуратно сделано. Отвод от стояка горячей воды - жесть. надо было еще пару изгибов сделать. А то маловато получилось. Металлопластиковые трубы не закреплены никак на стене. Фильтры конечно надо было после счетчика поставить. Коллекторы лучше с регулируемыми кранами ставить.
...шаровыми нельза регулировать поток. Вот к примеру будут у Вас стоять смесители с керамикой, повернул чуток, а там уже струя будь здоров, так Вы регулируемыми краниками все очень хорошо под себя подстроите
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.