до стояка 4,5 метра. Потребители-удалители - посудомойка и раковина кухни с измельчителем отходов.
40мм диаметр и 2см на метр правильно?

похоже, но лучше поискать в Сети нормы - там всё должно быть прописано.
Чем больше диаметр, тем меньше надо делать уклон, чтобы труба водой омывалась,
а твёрдые отходы не отставали от жидкого потока.
Единственное что смущает - это длина лежака.

40мм выпуск у измельчителя, магистраль должна быть 50, слишком длинная.

Leonid53 написал :
чтобы труба водой омывалась, а твёрдые отходы не отставали от жидкого потока.

при 40мм. и такой длине магистрали, забьётся и очень быстро. Поток не поможет, достаточно будет одного бумажного полотенца, всего 1 раз и кирдык... полтинник, и только он.

Уклон должен быть при трубе 40-50см не меньше 3 см на метр .Это по СНиПу.

Надежда.

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

на измельчитель ставят D75 c уклоном от 1 см на 1 метр

Регистрация: 20.02.2006 Новосибирск Сообщений: 1879

Нормы-то они существуют - но какой в них прок? Ставьте 3см на метр - плохо - ставьте 5. Плохо - 7. И так далее. Избегайте гофры (по крайней мере длинной) и оптимум найдется (слишком много - тоже не всегда гуд).
Лично у меня ванна стоит под 5см на метр, а кухня - все 15.