Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#547012

Доброго времени!
сейчас добиваю электрику на кухне + заказал встроенную кухню.
хочется еще сразу решить вопрос по сантехники.
посмотрите приложенные фото. возможно ли оставить такую проводку? (не хочется потом переделывать когда кухню установят) насколько она надежна. из потребителей будет только смесителт с гор и хол водой + встроеная стиралка. еще вопрос: как мне лучше подключить подводку (вода + слив) к встроенной стиралки. машинка будет встроена левее раковины, см. первое фото.

Alik написал :
...сейчас добиваю электрику на кухне

Сантехника уже добита !!!
Только после такого монтажа общих стояков возникают вопросы :"Полотенчик не греет" "Давление падает " То что сделано -являеться грубейшим нарушением норм и правил,только соседям не показывайте... побьют !

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

А если еще и будут сгорать циркулляционные насосы,тогда злые сантехники вычислят"кто это умудрился заузить общую систему водоснабжения" и ... тоже ...побьют.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 29.08.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 770

Плюс еще гибкую подводку всю выкинуть. Ну или оставить самый маленький кусочек - у самого крана.
Конструкция мерзейшая! Не предусмотрены дополнительные фильтры: тонкой очистки, питьевой.

Alik написал :
возможно ли оставить такую проводку?

Невозможно

Фильтры - ерунда, а вот за стояки, действительно, могут лицо начистить

Согласен, гибкую подводку лучше минимизировать.
Выкидывать совсем не обязательно.

Tehnik-san написал :
:"Полотенчик не греет"

пояснение: это стояк кухонный, на туалет с ванной у нас отдельный стояк в туалете

Юбер написал :
Фильтры - ерунда, а вот за стояки, действительно, могут лицо начистить

сантехники это уже раз 10 видели, ничего не сказали
посоветуйте, что можно сделать.
я уже понял, что стояки надо поменять. лучше поставить какие и должны быть металлические?
какие приборы надо будет поставить туда и как лучше их разместить в этом пространстве?

подскажите какие лучше поставить стояковые трубы: оцинкованные или обычную ду?
подскажите обязательный набор после стояковой трубу? (например что-то вроде: вентиль, фильтр, счетчик и т.д.) какие модели посоветуете?
также планирую поставить atoll, как сдлеать для него разводку?

поговорил с сантехниками, должны прийти и все прикинуть по стоимости
хочется быть подкованным к их визиту. в эти выходные хочу пойти все купить.

  1. подскажи обязательный набор который должен стоять после стояка. (например: 1. вентиль такой-то 2. фильтр такой-то 3. счетчик и т.д.). бюджет компании ограничен
  2. какие стояковые трубы поставить: оцинковку или обычные
  3. как все лучше размес тить в моем случае. смотрите 1-ое фото. где сейчас раковина там будет мойка в строенной кухне.
    заранее спс.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

Меня удивляют такие люди (я про сантехника, который это делал). Вот я далеко не сантехник, но понимаю, что так делать просто нельзя. Ну нафига надо было срезать оцинкованные стояки и менять их на МП? А фитинги? Они же заужают стояк раза в 2-3...

  1. подскажи обязательный набор который должен стоять после стояка. (например: 1. вентиль такой-то 2. фильтр такой-то 3. счетчик и т.д.). бюджет компании ограничен

Обязательного набора нет. А так: отвод от стояка - шаровый кран - грязевик - счетчик - фильтр - редуктор давления - коллектор.

  1. какие стояковые трубы поставить: оцинковку или обычные

Ставьте из того же материала, что и были.

Тычоблин написал :
Вот я далеко не сантехник, но понимаю, что так делать просто нельзя. Ну нафига надо было срезать оцинкованные стояки и менять их на МП? А фитинги? Они же заужают стояк раза в 2-3...
Обязательного набора нет. А так: отвод от стояка - шаровый кран - грязевик - счетчик - фильтр - редуктор давления - коллектор.

Цитата:

  1. какие стояковые трубы поставить: оцинковку или обычные

Ставьте из того же материала, что и были.
__________________

Молодца ! Яркий пример,при желании -все узнать,просмотрев форум.Только в цепочке упущена выделенная опция :отвод от стояка - шаровый кран - грязевик - счетчик - обратный клапан -фильтр - редуктор давления - коллектор. А в остальном все верно.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Тычоблин написал :
Меня удивляют такие люди

я сам в щоке хожу 3-ий день. спасибо сайту. большой респект (по электрики тоже помогли)

грязевик и шаровый кран

могу оставить те которые на фото грязевики и краны? допускается их повторный монтаж?

обратный клапан

что такой? как выглядит и для чего?

редуктор давления

ставить всегда желательно или только при большом давление?

коллектор

это обязательно? на стояке будут только: кран на кухне (гор + хол); стиральная машина (хол вода) и фильть под мойкой.

как лучше это все сделать в моем пространстве?
какие бренды порекомендуете (бюджетный вариант, чтобы надежно и не переплатить)? (что не надо покупать на барахолке и с рук уже понял)

Alik написал :
как лучше это все сделать в моем пространстве?
какие бренды порекомендуете (бюджетный вариант, чтобы надежно и не переплатить)? (что не надо покупать на барахолке и с рук уже понял)

Встречные вопросы для точных ответов:
1.Год постройки дома (судя по фановому стояку- 70-80гг)
2.Этажность и Ваш этаж
3.Макс.темп.гор.воды.
4.Макс.давление.

  1. Отсекающие краны в подвале(вентили или шаровые)
  2. Наличие у циркуляц.насосов плавного пуска.

Это все надо знать для экономии модели узла ввода воды,а если не узнавать-тогда покупать хорошие модели и с перестраховкой (защита от дурака)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Встречные вопросы для точных ответов:

удивило, но сантехник по тел ответил на все вопросы

  1. дом сдался в прошлом году (монолитный)
  2. в доме 2 крыла 15 и 17 этажные, мы живем на 8 эт в 15-ти эт. сексии
  3. 70-75 градусов
  4. 7 атм
  5. отсекающие краны - шаровые
  6. плавный пуск есть

вот.

  1. дом сдался в прошлом году (монолитный)
    Странно? Почему тогда на стояках фановая труба ПНД (темп. до 65град) при наличии стиралок с функцией кипячения
  2. в доме 2 крыла 15 и 17 этажные, мы живем на 8 эт в 15-ти эт. сексии
  3. 70-75 градусов
  4. 7 атм
  5. отсекающие краны - шаровые
  6. плавный пуск есть
    Тогда вариант эконом класса :
    1.Отсекающий кран надо менять на усиленный,у Вас хороший,но проточка перед бабочкой для высотки опасна.
    2.Фильтр грязевик нужен с отверстием под пломбу,далее водомер-тот же,потом обр.клапан
  7. Фильтр с редуктором давления-ОБЯЗАТЕЛЬНО (т.к. шаровые стоят в подвале и высотный дом)
  8. Стояки оцинкованные того же диаметра по прямой пустить и только на сварке.
    5.После фильтра -последовательная схема соединения - увеличенным диаметром трубы от ввода-растягиваем коллектор по трассе(хоть медь,хоть полипропилен) Не пугайтесь-медь ,последовательно ,ненамного дороже
    6.На полотенцесушитель подводка-арм.полипропилен или оцинковка,можно медь,но опять же для нее нужны свои хитрости, в данном случае.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 31.07.2007 Челябинск Сообщений: 77

Tehnik-san написал :
далее водомер-тот же,потом обр.клапан

А если обратный клапан стоит перед счетчиком - это сильно плохо?

AVJ написал :
А если обратный клапан стоит перед счетчиком - это сильно плохо?

Пациент хирургу "Доктор , а скальпель вы наточили ? ...А зажим в той руке держите? А наркоз нужен другой-этот не подойдет"
Этапы монтажа здесь
фото № 2312- это что было в начале
фото № 2333-замена стояков,фото без утеплителя
фото № 2337-конечный результат
Желаю удачи !!!

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

это стояк на кухне, полотенца сушителя не будет.

так как буду покупать все сам, то есть вопросы:

Отсекающий кран надо менять на усиленный,у Вас хороший,но проточка перед бабочкой для высотки опасна.

как должен выглядить кран, который надо мне поставить?

Фильтр грязевик нужен с отверстием под пломбу

то есть беру той же конструкции грязевики, но читыбы была возможность апломбировать? а это зачем?

Фильтр с редуктором давления

это надо ставить как на горячую так и хол. воду? как я понял говорите про фильтр тонкой очистки? это ус-во совмещенное, то есть фильтр и редуктор в одном корпусе? если нет то что ставить первым?

потом обр.клапан

как он выглядит и для чего нужен?

получается после фильтра сразу ставим коллектор и после него уже разводка идет на потребителей?
у меня на холодную воду будет 3 потребителя (смеситель + стиралка + attol), на горяч только один - смеситель. какие лучше взять коллекторы? может поставить тройники?

сантехники предпочитают у нас все делать метаполом (хочется чтобы они все сделали). возможно от стояка (получается до коллектора и после коллектора на потребителей) всю проводку делать им? какой лучше диаметр, 20?

и главное влезет все это в мой короб или придется часть крепить на стену под раковиной? дней через 10 будут делать встроенную кухню, на месте раковины будет мойка, не помешают конструкии на стене? (как мне сказали где надо сборщики сделают выпилы) где что лучше разместить?

может есть фото как должно у меня все выглядить, приближенно к моей схеме? мне кажется все это займет очень много места

Alik написал :
...сантехники предпочитают у нас все делать метаполом

Это что за материал ??? Раз Вы им доверяете,тогда зачем эти вопросы ???

Alik написал :
сантехники это уже раз 10 видели, ничего не сказали

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Это что за материал ???

металлопластиковая труба. насколько смогу описать: трехслояная, внутри пластик, потом металл похоже алюминий, потом сверху белый пластик. гется довольно легко.

Tehnik-san написал :
Раз Вы им доверяете,тогда зачем эти вопросы ???

про доверия не писал. въехал недавно и сами видите, что было сделано, видимо сделали чтобы деньги "срубить". хочется переделать все это. с этими сантехниками уже общался вменяемые люди. поэтому хочу чтобы сделали они, но хочется все правильно. поэтому и поднял вопрос.

фотографии скачал спасибо. (сколько по высоте занимает этот монтаж?) к сожалению на фотографии вентили входные не видно, хотел посмотерть на какие надо заменить
надеюсь что ответите на предидущие вопросы

Tehnik-san написал :
После фильтра -последовательная схема соединения - увеличенным диаметром трубы от ввода-растягиваем коллектор по трассе(хоть медь,хоть полипропилен) Не пугайтесь-медь ,последовательно ,ненамного дороже

а чем соединять все комплектующие до фильтра?

Alik написал :
надеюсь что ответите на предидущие вопросы

По моему,что знал-сказал

Tehnik-san написал :
Тогда вариант эконом класса :
1.Отсекающий кран надо менять на усиленный,у Вас хороший,но проточка перед бабочкой для высотки опасна.
2.Фильтр грязевик нужен с отверстием под пломбу,далее водомер-тот же,потом обр.клапан

  1. Фильтр с редуктором давления-ОБЯЗАТЕЛЬНО (т.к. шаровые стоят в подвале и высотный дом)
  2. Стояки оцинкованные того же диаметра по прямой пустить и только на сварке.
    5.После фильтра -последовательная схема соединения - увеличенным диаметром трубы от ввода-растягиваем коллектор по трассе(хоть медь,хоть полипропилен) Не пугайтесь-медь ,последовательно ,ненамного дороже
    6.На полотенцесушитель подводка-арм.полипропилен или оцинковка,можно медь,но опять же для нее нужны свои хитрости, в данном случае.

Alik написал :
а чем соединять все комплектующие до фильтра?

Оцинковкой или хорошей латунью стойкой к дезоцинкованию.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Бегал сегодня по магазинам. Выбор фильтров у нас маленький (может я не там бегал ) Нашел ФИЛЬТР тонкой очистки промывной RBM Цена у нас 841. Что можете Сказать по этому фильтру? Возможно поставить?

еще там порекомендовали поставить Фильтр устройство МПАВ говорят не будет накипи и солевых отложении стоит один 2340. Есть от него эффект? Надо ставить на хол и гор воду?

может кто еще подскажет где в уфе большой выбор арматуры?

2Alik
Поиском на форуме RBM- много тем,привожу одну :

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

вот в выходные решил примерно расставить как будут стоять приборы. вырезал из картона (старался в масштабе) и прикинул. фото прилагаю. что скажете? комапновку ограничивало, то что там будет мойка и все будет в шкафу без задней стенки. вентили и грязевики плагнирую разместить на каркасе из профилей, чтобы их закрепить там поставлю еще профили горизонтально.
сантехники по вашим рекоментациям все будут делать из ПП труб, есть уних сварочный аппарат и ставили их говорят много, поэтому опыт тоже думаю есть.

еще вопрос по фильрам с редукторами. сколько микрон очистки будет достаточно для жилого дома. полазил в поиске мало чего нашел. Планирую купить RBM смывные у них очистка по 100 микрон. поставить их на гор и хол воду. продавец дает 1 год гарантии на них, вплотную этой маркой занимаются. Достаточно будет 100 микрон?
и куда мне лучше вывести отводку смывную от фильтров? что лучше использовать в виде шлангов для них?

и что все таки по МПАВ, который защищает от накипи и сорлевыхотложений. его длина всего ~ 10 см. будет от него эффект, продавец говорит что он как то разварочавиет ионы кальция. может поставить только на стиралку, он чуть поменьше и подешевле.

Alik написал :
в выходные решил примерно расставить как будут стоять приборы

В Вашем, Алик, решении увидел отклонение от схемы: отвод от стояка - шаровый кран - грязевик - счетчик - обратный клапан -фильтр - редуктор давления - коллектор.
От обратного клапана Вы отказываетесь, а на МПАВ денег не жалеете?
Зачем развесли приборы под раковиной?
Все в шкаф!
Можете остановиться на выбранных фильтрах. В какую тару сливать и использовать ли шланг для слива решите сами.

Tehnik-san написал :
Поиском на форуме RBM- много тем,привожу одну :

Прочитал... ничего дельного про RBM та нет... или я плохо читал . И вообще, кроме эмоций, про RBM я на сайте ничего не читал.
Вот, на мой взгляд, честное описание недостатков
Может Вы располагаете другой информацией?

Tehnik-san написал :
Этапы монтажа здесь

А пароль?

Alik написал :
вот в выходные решил примерно расставить как будут стоять приборы. вырезал из картона (старался в масштабе) и прикинул. фото прилагаю. что скажете?

Крута! Основательный подход!
Только коллектор в данном случае нафиг не нужен. Два тройника подряд или одна крестовина будут ничем не хуже.

Alik написал :
сколько микрон очистки будет достаточно для жилого дома.

Вопрос лучше сформулировать не для жилого дома, а для сантехоборудования.
Например, для некоторых смесителей указывается допустимое значение не более 100 мкн.
Конечно, фильтр на 50 или 20 мкн лучше, но и платить надо за него больше!
Если лучше RBM автор не смог найти?

Badger написал :
Вот, на мой взгляд, честное описание недостатков

Тоже эмоции...