LeonT написал :
очистить теплообменники проточной воды от накипи
На вакуумной установке промывал систему охлаждения щавелевой кислотой. Эффект очень хороший, но запах... только при хорошей вентиляции или на свежем воздухе.
Еще вариант- лимонной кислотой с кипячением.
Если вода настолько жесткая, что теплообменника хватает только на шесть месяцев, то ничего не поможет. Только накопительный электронагреватель для жесткой воды (там ТЭН не имеет контакта с водой для уменьшения образования накипи) или ставить накопительный бойлер с нагревом от отопления. Ничто тонкостенное и сильно нагретое тут долго работать не будет. В Питере теплообменники не забиваются накипью практически никогда, только прогорают от старости в газовых колонках.
Самый доступный способ это 70% уксусная кислота. Продаётся в продуктовых магазинах по 200мл. Две бутылочки и за несколько часов (в зависимости от забитости) чистый теплообменник.
Стэн написал :
Две бутылочки и за несколько часов (в зависимости от забитости) чистый теплообменник.
Просто залить или надо кипятить?
У меня в паспорте на котел написано- залить соляной кислотой и ждать пока не пойдут пузырьки... После этого- промыть водой.
Стэн написал :
Самый доступный способ это 70% уксусная кислота. Продаётся в продуктовых магазинах по 200мл. Две бутылочки и за несколько часов (в зависимости от забитости) чистый теплообменник.
подтверждаю.
Михалыч написал :
Просто залить или надо кипятить?
лучше довести до кипения. на медленом огне. только ВНИМАНИЕ при закипании очень сильно бурлит и увеличивается в объёме, следите и прямо перед закипанием выключите.
Машинист написал :
Так ждать надо когда они ПЕРЕСТАНУТ идти, когда вся кислота с известью прореагирует.
Верно. надо дождатся когда перестанут идти пузырьки.
Подскажите про промывку от солей жесткости контура ГВС в котле Конорд. Как часто проводить мероприятия? Недавно протравливал нагреватель накопительного водогрея, за год наросла шкурка толщиной более 5 мм, аж сама отслаиваться начала. Протравил соляной кислотой, не до конца, правда. добивать планирую уксусной. А насколько зарастают трубки теплообменников? Трубки находятся внутри жидкости теплоносителя системы отопления. Кто сталкивался?
Поищу в наших магазинах торгующих котлами и нагревателями, антифризы видел, а таку бяку не приглядывал. С соседом верещим от восторга, что не установили газовые колонки! Слепили универсальные системы, вода подогревается котлом и в довершение догревается и хранится в накопительном водогрее. В будущем буду, возможно, заменять котел, но двухконтурный с нашей водицей явно не покатит... Только бойлер!
2Палецкий Точно завидуют те, кто поставил газовые колонки! Они бедняги уже близки к отчаянию! Когда раз в месяц приходится теплообменник чистить, это вообще не айс!
По водогрею тактика будет такая - раз в квартал или в полгода. А по котлу пока не понял, надо прощупать... благо везде отсечные краны стоят, даже на водогрей врезал слив, для удобства обслуживания. Жаль байпас на котел не поставил, но котел гибкими подводками подключен, поэтому напрягов не будет.
спустя 3 года?
Я первый раз чистил уксусной эссенцией, не понравилось голубая жидкость вытекала-значит жрет медь, второй раз (недавно) чистил соляной разбавленной кислотой, тоже не понравилось очень тяжко раствор проходит через теплообменник-долго процесс происходит. Чистил теплообменник изнутри не разбирая котла.
Если хотите с экономить то возьмите лимонную кислоту, грамм 200-300, засыпаете в электро чайник, наливаете воды где то половину, после этого снимаете вторичный теплообменник и помещаете его в электрочайник, доводите до кипения, и так включая его каждые пять минут в течении часа, переворачивая теплообменник то одним концом то другим, после всего промываете проточной водой под давлением. Первичный можно по другому заполняете его раствором лимонной кислоты и помещаете его в большую кастрюлю с водой и кипятите его на газовой плите, потом промываете проточной водой под напором, можно и соляной 10% раствором, но насколько я знаю она на Украине под запретом.
san-1-tehnik Этот метод промывки от лукавого. Видели бы Вы сколько мусора вылетает из теплообменника после таких промывок и забивает потом смесители, насосы, шланги, фильтры, клапаны в котле. Теплообменник должен подключаться к промывочной станции и промываться хорошим протоком с реверсом. Соляной кислотой мыть нельзя! Очень быстро придет конец теплообменнику.
sergey 73 Этот метод промывки не от лукавого, а от меня, я много раз, мыл таким образом теплообменники, и только два года назад собрал установку, ведро+насос повышающий давление и еще кипятильник, так как очень часто мою лимонной кислотой, мою и соляной кислотой. Занялся этим делом, из за неадекватной и кошмарной сервис службы, просто жалко клиентов которых разводят на бабки.
san-1-tehnik Я Вам своего мнения не навязываю, мойте чем удобно и как удобно, но если уж решили этим заниматься профессионально, то не купить промывочную станцию за 12000, извините, жлобство. А вот с уровнем сервиса, тут я с Вами полностью согласен, плакать и плакать, берут 6000 за промывку, а в итоге гробят весь котёл.
sergey 73 Причем здесь жлобство, потратится на инструмент, который я могу собрать за полтора часа, этим же насосом я сливаю системы отопления, то есть он универсальный, так что два ведра фитингов, шлангов + компрессор, пылесос и керхер и я готов прочистить любой котел. да еще не заменимой штукой является фитинг ввода обогревающего кабеля в трубу.
Я не решился делать очистку системы отопления самостоятельно, считаю что этим должны заниматься обученные люди у которых есть опыт, так как самостоятельно можно либо навредить либо не качественно очистить. У меня была проблема в системе отопления возникли дополнительные наросты накипи, они мешали нормальной циркуляции теплоносителя внутри системы, в результате происходили частые сбои. Обращался в , работу выполнили качественно, результатом я доволен. Естественно, если б у меня был опыт в этих делах, возможно я бы тоже выполнил работу самостоятельно.
san-1-tehnik написал:
Если хотите с экономить то возьмите лимонную кислоту, грамм 200-300, засыпаете в электро чайник, наливаете воды где то половину, после этого снимаете вторичный теплообменник и помещаете его в электрочайник, доводите до кипения, и так включая его каждые пять минут в течении часа, переворачивая теплообменник то одним концом то другим, после всего промываете проточной водой под давлением. Первичный можно по другому заполняете его раствором лимонной кислоты и помещаете его в большую кастрюлю с водой и кипятите его на газовой плите, потом промываете проточной водой под напором, можно и соляной 10% раствором, но насколько я знаю она на Украине под запретом.
san-1-tehnik,
Огромное спасибо ваш метод помог! ошибка е3 исчезла и горячая вода пошла...только кипятил в кастрюле из нержи в два захода
Добрый день!
Можно ли сделать замкнутый контур для промывки теплообменника ГВС и, он же, для теплообменника СО (соответственно переключать кранами). Установить фильтр и внешний насос. В фильтр заливать, например, раствор лимонной кислоты и гонять систему при температуре?
Спасибо!
На мой взгляд, накипь будет аналогичной, что и в чайнике. Можно попробовать избавиться от накипи таким же способом - кипячение уксусом, лимонной кислотой, антинакипином, содой. Словом, что под рукой есть. Сам не пробовал - в таких случаях предпочитал менять сразу.
Поделитесь опытом промывки теплообменников в чугунных напольных котлах!!!
На сколько долго хватает? Когда уже отработал > 10 лет.
Понятно, что котлы (марки) разные, системы отопления тоже разные и т.д., но тем не менее
обычно на сколько хватает промывки? Если на год, это одно, если на 5-ть - другое.
Также понятно что у всех разная степень накипания на теплообменник.....И тем не менее есть
ли случаи что котел отработал 10 лет (как у меня) без замечаний, потом начал бухать (как чайник при накипи),
промыли а он еще долго прожил....