Газовая колнка + металло-пластиковые трубы. Совместимо ли?
Вот такой вот небольшой вопрос.
Если МП по данным производителя выдерживает темп. выходящей воды из колонки то почему бы и нет? На трубе REHAU стоит 95 град. У вас сколько на выходе из колонки (наверняка не 95)?
Спасибо за информацию
Если подключаете колонку жесткой подводкой - металлич., полипропиленовыми, м/п трубами, будьте готовы к увеличению ее шума+вибрации. Начинают резонировать все трубы Гибкая поводка выступает в роли некоего амортизатора. Правда, сильно заужает проходное сечение, а,следовательно, уменьшает напор.
А колонка вибрирует?
2us Есть специальные подводки гиганты, при соединениях 1/2, 3/4 внутреннее сечение примерно как в 16 мм МП трубе.
2Guru
Знаю, у меня такая на подводке газа стоит. Гайка 1/2 стандартная.
2Kirill2000
вибрирует. особенно когда в водопроводе скачет давление. И шумит вдобавок неслабо
Как вариант,можно подключать колонку сильфонной подводкой,она заметно гасит вибрацию.
Что касается МП,-я бы не стал использовать,это для него практически предельный режим.
Подключаю только медью или оцинковкой.
Поставте на вход редуктор, раз Вас так сильно волнует шумовой вопрос. Один раз отрегулировать на нужное давление и никаких скачков.