Hello!

Штукатурка - Rodband Knauf, на бетон. Потолок. Слой - до 3-х см. Прошло несколько дней, строители уже рвуться шпаклевать изогипсом, хотя и видно и на ощуп - еще не высохло. В одном месте протянули - так оно пошло небольшими пузырьками.

Скажите плз, нужно ли ждать до полного высыхания или можно шпаклевать?

Ждать минимум неделю.

Регистрация: 20.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 888

Ждать когда высохнет. Обеспечить хорошую вентиляцию (форточку чуть открытой держать все время), можно тепловентилятор поставить. По времени- неделю, две. В самом толстом месте можно попробовать поковырять- штукатурка может высохнуть на поверхности, дальше оставаться сырой. Если по сырому дальше работы проводить, могут быть проблемы с плесенью или непрочной поверхностью.

michael( S.-Pb) написал :
Обеспечить хорошую вентиляцию (форточку чуть открытой держать все время),

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Не вздумайте делать так. Это приведет к слишком быстрому высыханию воды внутри и связующие не успеют провзаимодействоватью
Никаких сквозняков!

michael( S.-Pb) написал :
можно тепловентилятор поставить.

Это можно.

Регистрация: 20.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 888

vm2003 написал :
Это приведет к слишком быстрому высыханию воды внутри и связующие не успеют провзаимодействоватью
Никаких сквозняков!

Это не цементная штукатурка, а гипсовая. От того, что в помещении будет парник никакого толку не будет- должна быть обеспечена нормальная вентиляция. В случае цементной само собой, немножко по другому.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

vm2003 написал :
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Не вздумайте делать так. Это приведет к слишком быстрому высыханию воды внутри и связующие не успеют провзаимодействоватью
Никаких сквозняков!

связующие в ротбанде "взаимодействуют" в течение 30-40 мин после замеса ССС с водой. Спустя час
( из-за замедляющих добавок, без добавок неск. минут ) полуводный сульфат кальция превращается в кристаллизующийся двуводный, после чего необходимо только время пока не выйдет лишняя вода. Время выхода лишней воды будет определяться толщиной слоя, температурой и уровнем влажности в помещении. Поскольку испаряющаяся из гипса вода повышает уровень влажности, то постоянное проветривание просто необходимо.

iale написал :
Время выхода лишней воды будет определяться толщиной слоя, температурой и уровнем влажности в помещении. Поскольку испаряющаяся из гипса вода повышает уровень влажности, то постоянное проветривание просто необходимо

подтверждаю, в свое время лекции читала (преподавала), в летний период выдерживается не менее 7-ми дней и верхний слой периодически необходимо смачивать, в остальные - полное высыхание штукатурки может доходить и до 20 дней

iale написал :
Поскольку испаряющаяся из гипса вода повышает уровень влажности, то постоянное проветривание просто необходимо

Ну и потрескается она...

Регистрация: 20.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 888

vm2003 написал :
Ну и потрескается она...

Нет. Не потрескается. Не путайте с цементными штукатурками.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

michael( S.-Pb) написал :
Нет. Не потрескается. Не путайте с цементными штукатурками.

Правильно.