Имеется скважина,насос ,бак Wester на 150л.
на баке 2 штуцера-один сверху а другой снизу.
подсоединяю к нижнему-через верхний идет вода.
глушу верхний и 2 года пользуюсь системой.
на днях задумался-а зачем второй штуцер???
может быть снизу вход а сверху выход?
я же подсоединил по аналогии с баками системы отопления...
буду благодарен за советы.
Maks2002 написал :
снизу вход
а сверху отвод для групы безопастности или хотябы для автоматического развоздушивателя
дело в том,что бак стоит в системе водоснабжения...синий,т.е.для холодной воды а следовательно группы безопасности и воздухоотводчика не предусмотрено в принципе...
а штуцер-есть.
Сверху должен быть вентиль для накачки воздуха, как в автомобильной шине. Если из него идет вода, то это конец мембране. Я видел баки с полновесным штуцером на 1/2" сверху, который предназначен для установки клапана ограничителя давления. Но это на баках в 300 л. Если у Вас нет давления более 7 атм, то можно этот штуцер заглушить.
2Виктор Л74
народ, поверте установившему бак (тоже синий) на 150л, главная задача такого штуцера - вкрутить в него автоматический развоздушиватель, а то за полгода у Вас в баке соберётся ой как много воздуха и полезный объём уменьшится.
также в етот штуцер можно ПАРАЛЕЛЬНО (через переходник групы безопастности) вкрутить
развоздушиватель (обязательно !!!)
срывной клапан
манометр
реле давления.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.