Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 208
#620305

Друзья, подскажите, есть ли показатели максимально допустимой нагрузки (кг), для нейлоновых дюбелей с вкученными в них крепежными крюками, если такое устройство вмонтировано в потолке и груз подвешенный тянет ровно вниз. При каком максимальном весе эта конструкция может вырваться из монолитной бетонной плиты.
Есть задача на крепление выполненное из нейлонового дюбеля 10 мм и вкрученного в него крюка, повесить груз 25 кг. Выдержит ли?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

вообще неилоновые дюбели для этого не предназначены - их задача работа на срез
вам же нужен анкер металический ,есть уже сразу с крюком.
или предстоит большой обьем и вы хотите съэкономить на расходхе))
если не ошибаюсь в каталоге омакса допустимая нагрузка на 8*60 анкер крюк около 80 кг

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Perestroyka Поставьте лучше анкер с крюком ( ) , в Метизах есть.

2Perestroyka Если не ошибаюсь, по пожарным нормам запрещено на потолке использовать пластиковые дюбели.

BV написал :
по пожарным нормам запрещено на потолке использовать пластиковые дюбели

По евронормам - именно так. Про русские я лично точно не знаю.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

...пластмассовыми дюбелями к потолку только кабель можно смело крепить, все остальное выскочит рано или поздно

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

есть
ищите в каталогах на дюбели MUNGO

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 208

ломастер написал :

вопрос о экономии вообще не стоит. Главное надежное крепление, что бы никто не пострадал. Видимо анкер металический с крюком, это то что нужно, спасибо.

Perestroyka написал :
Видимо анкер металический с крюком, это то что нужно

Да, двадцать пять кило - вес не малый. Удачи Вам