Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#209237

aka написал :
А как быть в случае, если в санузле уже есть стяжка (4-5 см) по изолону от строителей, нужно установить теплый пол на половине площади пола, высота позволяет положить кабель и долить до 2-х см стяжки.

Можно использовать тепловые маты (есть у всех известных производителей), т.е. для них стяжка не нужна, т.к. они лежат в плиточном клее. По достаточно ровному основанию толщина клея получается ~15 мм, чтобы хорошо закрыть сетку клеем. Маты либо сразу покупаются под определённую мощность (Вт/кв.м), либо если нет, то их можно самостоятельно "переделать" (например, плотнее уложить кабель), но маты значительно дороже, чем кабель хотя учитывая площадь санузла в типовых серия речь идёт где-то о 100$ (без терморегулятора)

aka написал :
Соответствено при этом разделить компенсационным швом можно будет только новый слой стяжки, подложка в виде старой стяжки будет общей.

См.сообщение для #41. Вам также не нужен шов, т.е. он для другой ситуации - стяжки в разных помещениях. Удачи

Лелик 2 написал :
Т.к. флехендих имеет хорошую адгезия к бетону/раствору стяжка будет не плавающей. Если положить 2-3 слоя ПЭ пленки стяжка будет плавающей чего очень не хочу.

Она в обоих случаях будет несвязанной или "плавающей". И флехендих, и плёнка (уложенная и проклеенная соответственно) защищают от просачивания воды через перекрытие, когда стяжка ещё не схватилась. Скажем так, к "стационарной" гидроизоляции на случай сантехнической аварии или залива квартиры сверху это всё не имеет никакого отношения, т.к. большая часть плит перекрытия будет закрыта стяжкой. При этом у вас могут оставаться техотверстия (стояки), стыки между плитами и стенами, между стяжкой и стенами с их трещинами и туфтой на цементной основе, к-рой они заполнены на уровне финишного покрытия

Лелик 2 написал :
Когда говорил про стык стяжки с ТП и без имел ввиду одно помещение, например ванную, там часть площади с кабелем (под стац. техникой) другая без него.

Теперь ясно. Устраивайте сплошную стяжку, т.е. как если бы она вся была бы с кабелем или без. Теплоизолятор и сетка по всей площади стяжки

Лелик 2 написал :
А какую смесь лучше использовать для стяжки с ТП? Походил по магазинам, почитал инструкции на мешках со смесями, не увидел рекомендаций что может использоваться с ТП.

Использовать ту смесь, у к-рой температура эксплуатации до +70С (это большинство смесей). Можно ещё добавить эластифицирующую добавку, но эти добавки недешёвые и обычно используются для клеёв и затирок, т.к. там важно, чтобы не было трещин + там прочности значительно меньше, чем у стяжки. Есть специальные быстросохнущие (и не только у этого производителя), но они дороже, чем обычные ЦП для стяжек

2Developer
Флехендихтом хочу промазать на всей площади квартиры для защиты от затопления нижних этажей.
Т.к. флехендих имеет хорошую адгезия к бетону/раствору стяжка будет не плавающей. Если положить 2-3 слоя ПЭ пленки стяжка будет плавающей чего очень не хочу.
Когда говорил про стык стяжки с ТП и без имел ввиду одно помещение, например ванную, там часть площади с кабелем (под стац. техникой) другая без него.
Про расположение сетку сейчас почитаю спасибо.
А какую смесь лучше использовать для стяжки с ТП? Походил по магазинам, почитал инструкции на мешках со смесями, не увидел рекомендаций что может использоваться с ТП.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 252

Developer написал :
но стык нужно делать обязательно, т.е. эти стяжки должны быть несвязанными

А как быть в случае, если в санузле уже есть стяжка (4-5 см) по изолону от строителей, нужно установить теплый пол на половине площади пола, высота позволяет положить кабель и долить до 2-х см стяжки.
Соответствено при этом разделить компенсационным швом можно будет только новый слой стяжки, подложка в виде старой стяжки будет общей.
И как себя будет вести плитка из-за разного теплового расширеня, уложенная на разделительный шов.
Какие варианты могут быть ?

Лелик 2 написал :
Тогда подскажите, как лучше сделать? Пирог планируется следующий - ж/б плита - гидроизоляция флехендихт - стяжка 50 мм с кабелем теплого пола уложенным по мет сетке - клей и плитка. Кабель лежит не на всей поверхности помещения (туалет всего 0,6 м2 из 1,6, ванная 2 м2 из 4, кухня 2,8 м2 из 6,5).

Слой мастики флехендихт - смотрите сами, но он нужен только для того, чтобы влага из стяжки не попала вниз к соседям, а так хватит и 2-3 слоёв ПЭ (внахлёст, стыки проклеить скотчем). Армирующая сетка нужна. Между стяжками в разных помещениях без и с ТП нужно сделать стык, т.е. поставить профиль или правило. Заделывать такие стыки полагается при помощи специальных эластичных шнуров или заполнять специальным герметиком, например, полиуретановым, но можно попробовать и акриловыми (ещё лучше к-рые с добавлением латекса)

Лелик 2 написал :

  1. После гидроизоляции положить фольгу нужной толщины. Ложить на всю площадь или только где кабель теплого пола?

Как уже было сказано выше желателен теплоизоляционный материал, чтобы не греть основание, а также см.выше, что если вы будете использовать армирующую сетку, то фольга уже избыточна. Хотя строго говоря эффект распределения тепла сеткой зависит от того какая сетка используется, т.е. от размера ячейки, диаметра прутка и т.д. Популярная сетка - 50х50/4 мм (размер ячейки/D прутка), т.е. её и используйте, т.к. она лучшеc этй точки зрения, чем с ячейкой 100х100. Также не используйте всякие штукатурные металлические сетки с ячейкой 10х10 мм и сетки в рулонах, т.к. они не подходят для стяжек

Лелик 2 написал :
Если только где кабель то получается часть плавающая стяжка, другая часть не плавающая. Плохо наверное так?

Только с этой точки зрения ничего плохого, но стык нужно делать обязательно, т.е. эти стяжки должны быть несвязанными

Лелик 2 написал :
Нужно ли поднимать мет сетку в середину стяжки?

Нет, учитывая вашу толщину стяжки и её назначение. Ветка по теме -

Radj написал :
Почему-то мне кажется что эти рекомендации выросли не в НИИ и проектных организациях, а на столах маркетологов изолона и электрических теплых полов.

Если бы это было так, то скорее всего об этом было бы уже известно от тех же НИИ и проектных организаций. На то он и компромисс

Radj написал :
Вобщем у меня получилось, что если ставим одну подпорку на квадратный метр, то квадратным метр стяжки при толщине 3 см выдержит не более 36кг. Зато при стяжке толщиной 10 см, выдержит уже до 400 кг.

Хрен с этими подпорками. Действительно, суррогат какой-то. Есть же армирование сеткой, фиброй, эластифицирующие добавки

Radj написал :
К сожалению не знаю величину сил отрыва действующие на стяжку, но меня одолевают мысли, что если уж не так редки случаи отслаивания сплошной стяжки, то отслаивание стяжки имеющей в 100 раз меньшую площадь контакта с основанием должно быть просто повальным.

Силы, действующие как бы на "отрыв" - это, силы, возникающие в процессе усадки (величины этих сил могут быть довольно значительными, например, отрывает стяжку класса М300 от прогрунтованного основания - прочность сцепления в районе 0,5 Мпа), а также, возможно, из-за разницы в температуре основания и стяжки с ТП, и различного коэффициента теплового расширения. И тут маркетологи не останутся без работы: пора предлагать пользователям ТП специальные высокопрочные пластиковые подпорки (с низкой теплопроводностью), к-рые крепятся в основании при помощи эпоксидных анкеров или высокопрочных быстросхватывающихся цементов, допускающих текучую консистенцию, к-рые идут в комплекте с подпорками. Высота подпорок само собой регулируется

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Если теплоизолятор не класть, то расходы на обогрев будут конечно выше, но тогда все упрощается.
Фольгу так же не надо. Под толстой стяжкой от нее не будет толку. Думаю стяжку можно и не армировать сеткой.

Если делать с теплоизолятором, то или делать шов между плавающей и неплавающей частью, или всю стяжку делать на теплоизоляторе. Дырки в теплоизоляторе делать не стоит по соображениям тепло- и звукоизоляции. Теплоизолятор желательно наиболее жесткий, что бы снизить требования к прочности стяжки на изгиб.

Насчет расположения сетки в стяжке сказать не могу. Вроде по середине комнаты армирование лучше делать в нижней части стяжки, а по периметру и особенно углам армирование лучше в верхней части. При сильной усадке стяжки, она может прогнуться если армирование не по середине.

2 Developer
2 Radj
Тогда подскажите, как лучше сделать? Пирог планируется следующий - ж/б плита - гидроизоляция флехендихт - стяжка 50 мм с кабелем теплого пола уложенным по мет сетке - клей и плитка. Кабель лежит не на всей поверхности помещения (туалет всего 0,6 м2 из 1,6, ванная 2 м2 из 4, кухня 2,8 м2 из 6,5).

  1. После гидроизоляции положить фольгу нужной толщины. Ложить на всю площадь или только где кабель теплого пола? Если только где кабель то получается часть плавающая стяжка, другая часть не плавающая. Плохо наверное так?
  2. Теплоизолятор не ложить.
    Нужно ли поднимать мет сетку в середину стяжки?

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Developer написал :
Это не бред, а рекомендуемая технология.

Почему-то мне кажется что эти рекомендации выросли не в НИИ и проектных организациях, а на столах маркетологов изолона и электрических теплых полов.

Developer написал :
если я не ошибся в рассчетах

Думаю ошиблись, так как прочность на изгиб напрямую применять нельзя. Она зависит от размеров образца и плеча. А учитывая, что прочность на изгиб квадратично зависит от толщины становится понятна опасность таких рекомендаций при устройстве тонкой стяжки.
Вобщем у меня получилось, что если ставим одну подпорку на квадратный метр, то квадратным метр стяжки при толщине 3 см выдержит не более 36кг. Зато при стяжке толщиной 10 см, выдержит уже до 400 кг.

Developer написал :
Сцепление тоже можно обеспечить

К сожалению не знаю величину сил отрыва действующие на стяжку, но меня одолевают мысли, что если уж не так редки случаи отслаивания сплошной стяжки, то отслаивание стяжки имеющей в 100 раз меньшую площадь контакта с основанием должно быть просто повальным.

Вобщем, себе бы так не стал делать даже за бесплатно.

Radj написал :
Наверное многие не согласятся, но по моему делать отвертия в теплоизоляторе это полнейший бред.

Это не бред, а рекомендуемая технология. Просто нужно выбирать, что важнее: теплоизоляция или связанность стяжки с основанием

Radj написал :
Во первых резко ухудшается теплоизоляция, во вторых получается, что давление на стяжку не равномерно распределяется, а сосредотачивается на этих подпорках, что способствует появлению трещин.

Можно посчитать, например, для следующей "модели": одна подпорка площадью 10 кв.см и весе 1 кв.м самой стяжки в ~200 кг (толщина стяжки 10 см) + 100 кг полезной нагрузки создают в области основания "подпорки" давление в ~3000 Н/0,001 кв.м = 3 Мпа, что меньше типичной прочности бетона на сжатие (~30 Мпа) и на изгиб (~6-7 Мпа), т.е. при кол-ве 1 подпорка на 1 кв.м (если я не ошибся в рассчетах)

Radj написал :
Да и есть большие сомнения, что сцепление бетона в этих отверстиях будет достаточно прочным.

Сцепление тоже можно обеспечить - адгезионный слой ("мост") и вот они >1,0 Мпа (для примера: у штукатурок и плиточных клеев в 2 раза меньше)

Radj написал :
По моему, просто надо использовать жесткий теплоизолятор, а не пенополиэтилен.

Вот это верно. Но, к сожалению, многие "мастера", к-рые делают ТП, до сих пор упорно кладут тот же Изолон

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Наверное многие не согласятся, но по моему делать отвертия в теплоизоляторе это полнейший бред.
Во первых резко ухудшается теплоизоляция, во вторых получается, что давление на стяжку не равномерно распределяется, а сосредотачивается на этих подпорках, что способствует появлению трещин. Да и есть большие сомнения, что сцепление бетона в этих отверстиях будет достаточно прочным.

По моему, просто надо использовать жесткий теплоизолятор, а не пенополиэтилен.

Ап.

Возродим старую тему. Подскажите. Стяжка в санузле с теплым полом. Стоит ли делать отвестия в фольге (теплоизоляторе с фольгой) для связи стяжки с основанием? Как часто делать отв.? Пирог планируется такой. Бетонная плита-гидроизоляция (Флехендихт или аналог)-фольга или изолятор с фольгой-кабель теплого пола уложенный на мет. сетку (шаг? поднимать ли сетку от основания?)-стяжка толщиной 5-6 см.-клей-керам. плитка.

Одуванчики какие-то у трубы. Вернее их зонтики.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Теплый кабель с мощностью более 20вт на погонный метр не выпускается. При шаге кабеля на сетке 20см получите максимум 100вт на квадратный метр. Это мало даже для стяжки толщиной 3см! А при 6см - катастрофически мало. Норма - около 150вт на кв.метр. При толстой стяжке - 180вт. Иначе тепла пола ваще не почувствуете. Кладите через 10см!! Кстати, по моим расчетам арм.сетка распределяет тепло по площади не хуже фольги ) Я и сетку, и фольгу клал, но полагаю, если кабель крепится прямо вдоль сетки, фольга не обязательна

Молодой_С-Пб написал :
При укладке теплого кабеля в стяжку толщиной 6 см, с креплением на арматурную сетку, без фольги, с шагом 20 см будет-ли наблюдаться эффект "тепловой зебры" или нет?

Да, фольгу желательно положить, т.к. она выполняет функцию тепловыравнивающего экрана. Желательно 100 мкм, но можно и больше. Поскольку в ЦПС в процессе схватывания образуется щелочная среда, то определённый слой фольги разрушается поэтому нужно использовать фольгу, на к-рую заводским способом нанесена ПЭ плёнка

Прошла неделя после заливки, пока все хорошо Никаких трещин пока нет.
Есть опять-же пара вопросов:
1 когда можно снимать пленку которой накрыта стяжка?
2 Через какое время и как можно нагружать стяжку? (интересует когда на нее можно поставить бетономешалку для заливки остальной площади)

По-поводу моих смесей и суперпластификатора попытаюсь объясниться(не сочтите за рекламу):
У нас в городе есть сеть строительных магазинов "Петрович" в которых я все закупал. Так вот на сколько я понимаю "Петролит" был создан для обслуживания потребностей этих магазинов. И мне кажется не резон им продавать откровенную лажу. Как ранее кто-то точно подметил мешок смеси 68р, а 10 л суперпластификатора 264р(дорого это или дешево я не знаю). Так-что это не совсем noname купленный неизвестно где.

Изолон покупал исходя из сотношения цена/качество (обошелся по 28р за кв. м. толщина 10)

Последний вопросец

При укладке теплого кабеля в стяжку толщиной 6 см, с креплением на арматурную сетку, без фольги, с шагом 20 см будет-ли наблюдаться эффект "тепловой зебры" или нет?

Prok12 написал :
Кроме Фомборда (в Питере я его нашел только в листах по 3мм, их пришлось клеить аж в 4слоя, но в Москве есть и 10 и 15мм - звонил!!!) есть и другие не Российские. Российский Фомборд - розовый (есть еще турецкий). А есть еще ГОЛУБЫЕ плиты толщиной от 20мм. Во многих строит. магазинах и в магазинах, где теплыми полами торгуют )

Спасибо, я уже нашёл Если бы торгаши свои сайты индексировали как надо, то было бы проще их находить, а то Яндекс по словам "+(Фомборд | Foamboard) +(10 | 15) +мм +цена" ничего не находит даже не в московском регионе, а во всём рунете. Турецкий Фомборд тоже розовый

Работяга написал :
Мы берем С-3 у коллег - производителей тротуарной плитки. Они в свою очередь покупают его оптом по цене 25-28 руб/кг. Расход его незначителен и определяется массой цемента, а не сухой массой всей смеси.

При ремонтах квартир смесь обычно уже покупают готовую поэтому гораздо удобнее дозировать супепластификатор, исходя не из массы цемента, а из массы смеси, что в принципе одно и то же, т.к. доля цемента в смеси обычно постоянна

Работяга написал :
Никакой производитель вам не скажет, что и сколько он добавляет в свою продукцию.
А Лучше всего пользоваться проверенными опытом смесями.

Никаких добавок суперпластификатора в тех смесях, с к-рыми приходилось сталкиваться, нет. Достаточно либо звонка изготовителю (известные производители имеют сайты, а не законченные noname изготовители также печатают контактные телефоны на мешках со своими смесями), либо посмотреть на раствор без и с добавлением суперпластификатора - разница заметна сразу при одних и тех же пропорциях

Мы берем С-3 у коллег - производителей тротуарной плитки. Они в свою очередь покупают его оптом по цене 25-28 руб/кг. Расход его незначителен и определяется массой цемента, а не сухой массой всей смеси.
Никакой производитель вам не скажет, что и сколько он добавляет в свою продукцию.
А Лучше всего пользоваться проверенными опытом смесями.

Кроме Формборда существует множество других торговых марок, производителей экструдированных пенополистиролов толщиной до 100мм. Еще есть российский Пеноплекс. В магазинах обычно до 50.
И не путайте их с "обычным пенопластом", это несколько иной материал .

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

2Developer
Кроме Фомборда (в Питере я его нашел только в листах по 3мм, их пришлось клеить аж в 4слоя, но в Москве есть и 10 и 15мм - звонил!!!) есть и другие не Российские. Российский Фомборд - розовый (есть еще турецкий). А есть еще ГОЛУБЫЕ плиты толщиной от 20мм. Во многих строит. магазинах и в магазинах, где теплыми полами торгуют )

Да, в Москве С-3 по 800 р. за 25 кг. А я-то обрадовался, что есть дешевле ....

Developer написал :
Если не секрет, то где брали сухой С-3 по такой цене (500 р. за 25 кг)??

мутновато я видимо написал
израсходовал на 500 и полмешка (на остальные 400-500) еще осталось
=)

точно не помню, но дороже 800р за 25кг он мне обошелся (или 900р?)
залью санузлы и балкон, остатки буду провать (надеюсь не только мне он нужен)

Do Home Yourself написал :
вот это то и удивительно, я заказывал около 240 мешков смеси на 20000р и добавлял С3 (концентрат) на 500р (полмешка С3 осталось)
получается С3 для меня стоил 2р на мешок 50кг смеси

Если не секрет, то где брали сухой С-3 по такой цене (500 р. за 25 кг)?? Спасибо

Do Home Yourself написал :
я специально на сайте производителя пескобетона спрашивал ничего не ответили

Ничего не ответили потому что не добавляют. Те, кто строит профессионально (частных или "мастеров" из ремонтно-строительных фирм я не считаю, т.к. многие из них только слышали про модификаторы бетона) сами дозируют суперпластификатор, определяя нужную им концентрацию в растворе

Работяга написал :
К счастью С-3 недорогой компонент, чтобы сильно влиять на себестоимость продукта

вот это то и удивительно, я заказывал около 240 мешков смеси на 20000р и добавлял С3 (концентрат) на 500р (полмешка С3 осталось)
получается С3 для меня стоил 2р на мешок 50кг смеси

я специально на сайте производителя пескобетона спрашивал
ничего не ответили
пришлось делать пробный замес
С3 в моем пескобетоне (Баустрол М-300) не было
это было заметно и по консистенции (до и после добавлениея С3) и по запаху
С3 имеет характерный запах, я мешал в бетономешалке, поэтому оценить запах не составляло труда
голову просто в бак засовываешь
=)

Prok12 написал :
У Изолона и вспененных пенопоиэтиленов или пенопропиленов влагопоглощение большое (незакрытая пористая структура). У экструдированных пенополистиролов (скажем этого: ) оно ничтожно (0.1%).

Я тоже интересовался Фомбордом, но тот же Фомборд-5000 я не видел в продаже с толщиной более 3 мм даже в довольно крупных организациях, торгующих изоляционными материалам. У него теплопроводность ниже, чем у Изолона, но не сильно: 0,028-0,029 против 0,036-0,037 Вт/м*К у Изолона. Кстати, на нет описания материала, нет сертификатов соответствия или хотя бы сравнительных тестов. Сайт производителя (турецкая компания Izocam) Google по словам "Foamboard Izocam" до сих пор не находит. хар-ки и соответствие стандартам (хоть на турецком, но всё понятно). Что касается "обычных" пенополистиролов российского пр-ва, то в есть следующие даннные испытаний:

[*]Пенополистирол ПСБ-С-15-У - водопоглощение по объему при полном погружении на 24 ч = 2,8%
[*]Изолон ППЭ - водопоглощение при полном погружении на 24 ч = 0,6%

Работяга написал :
Конечно можно долго спорить есть пластификатор в смеси ли нет. Правда я еще не встречал смесей на которых было написано о применненых добавках, разве что "Использованы добавки фирмы .....".

А что хоть за фирмы, если не секрет?? А то на всех ЦП смесях, что я видел на рынках или в магазинах ничего даже про фирмы что делают добавки не написано

Конечно можно долго спорить есть пластификатор в смеси ли нет. Правда я еще не встречал смесей на которых было написано о применненых добавках, разве что "Использованы добавки фирмы .....". К счастью С-3 недорогой компонент, чтобы сильно влиять на себестоимость продукта, в сравнении с тем эффектом который он дает: удобство работы, понижение водоцементного отношения, что положительным образом сказывается на мех. характеристиках готового бетона.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

2Developer
У Изолона и вспененных пенопоиэтиленов или пенопропиленов влагопоглощение большое (незакрытая пористая структура). У экструдированных пенополистиролов (скажем этого: ) оно ничтожно (0.1%).

Работяга написал :
А может попробовать сделать проще....? Наверняка, производитель уже добавил пластификатор в свой продукт и в добавок еще несколько.

Скорее всего они ничего не добавляли - по крайней мере на сайте официального продавца такой информации нет, т.е. смесь идёт и без марки как "Петролит ЦПС (цементно-песчаная смесь)," по ~70 р. за 25 кг что недёшево. Перебор суперпластификатора не так страшен как подделка под суперпластификатор, к-рая сделана неизвестно из чего хотя даже подделки под С-3 не давали такого эффекта. Кстати, такой эффект может быть от использования комбинации суперпластификатор + замедлитель, например, "Линамикс". Поскольку многим продавцам всё равно лишь бы продать и если человек спросит у них суперпластификатор, то они по незнанию или умышленно могут впарить его. ЦПС с ним не схватывается недели 2

Работяга написал :
Поэтому не стоит использовать пластификатор и фибру.

Не стоит использовать неизвестный noname, подделки или сочетание с замедлителем, а проверенный суперпластификатор можно и нужно использовать, чтобы получить более лучшие хар-ки бетона

Работяга написал :

  1. А может и изолон заменить на, ну например, на экстр.пенополистирол типа Пеноплекса, мое мнение, что это будет эффективнее (не доверяю почему-то вспен.полиэтиленам). Если плиты не ровные, то можно его приклеить(Перлфикс).

Возможно, что как звукоизолятор пенопласт и будет лучше, но как теплоизолятор почти то же самое. К тому же если я не ошибаюсь, у Изолона меньше влагопоглащение и по идее он может выполнять функцию гидроизоляции, если стыки проклеить

Молодой_С-Пб написал :
Суперпластификатор тоже петролит. В инструкции написано 1,7-2,0 литра на 100 кг цемента. Из учета того что смесь 1:3, вот я и лил 0,5 литра на один 100кг замес.

Что-то много его надо лить. ИМХО скорее всего это никакой не суперпластификатор, т.к. по словам "+Суперпластификатор +петролит" Яндекс не нашёл ни описания продукта, ни сайта производителя - только один сайт продавца в Питере. На суперпластификаторы есть ГОСТ (номер не помню), сертификация и единственный, кто в России проверен - это С-3 от Полипласта хотя у него есть подделки. Есть ещё украинский Дофен-М, к-рый якобы ещё лучше и его меньше нужно добавлять, чем С-3, но в Москве я его не встречал. Всё другие noname - опасное фуфло, неизвестно из чего сделанное. Кстати, чем ваш петролит пахнет??

Молодой_С-Пб написал :
К сожалению изолон к основанию ничем не приклеивал( не знал что нужно клеить). Насколько это критично? Да, высота стяжки у меня получилась 5-7 см.

Поскольку под Изолном остался воздух, то ЦПС будет немного "бухтеть". ИМХО порвёт её врядли, но "бухтеть" будет

Молодой_С-Пб написал :
И еще совсем не понимаю как полипропиленовые волокна могут вырости?

это не фибра
у меня ничего не выросло
а фибру складывал
это какие-то добавки из смеси кристаллизуются, может типа высолов на штукатурке/кирп кладке