#649591

Утеплили без моей команды, как-то очень обыстро. пеноплексом. На парпет - 5см, на стены, потолок - 2см.
Потом это будет оттелываться пенофолом + ГВЛ на каркасе. Но это позже.

Плиты приклеили на плиточный или типо того клей. На потолок использовали грибы,а на парапет нет. Это нормально, будет держать?

В целом все держится. Но местами как-то намельтешили, нарезали кусков, а места их стыков не пропенили. Есть такие участки на парапете, где щели по 3-4 мм без запенивания (на фото это место видно за стремянкой - 3 горизонтальных куска). МЕста примыкания к полу, к стенам тоже не пенили.

Вот скажите, я придираюсь или и так будет рабоать? Денег ни за работу ни за пенофол пока не отдавали

Регистрация: 20.07.2006 Норильск Сообщений: 582

А что вам не нравиться ? На вид нормально. Пена здесь ни при чем . Нет ли дырок в ограждающих конструкциях под утеплителем ? Это вопрос . Ну и пароизоляция изнутри по утеплителю обязательна иначе постепенно намокнет и потеряет свои дорогостоящие функции..

а вы лоджию собираетесь присоединять к комнате или просто отдельное "теплое" помещение сделали?

Регистрация: 11.01.2008 Чебоксары Сообщений: 4916

ZER написал :
Ну и пароизоляция изнутри по утеплителю обязательна иначе постепенно намокнет и потеряет свои дорогостоящие функции

Экструдированный пенополистирол промокнет?

Skomorokh, стыки между листами пеноплекса необходимо тщательно пропенить, иначе зимой придется любоваться рисунком из инея по этим линиям.
Толщины утеплителя вполне достаточно.

Регистрация: 25.09.2006 Днепропетровск Сообщений: 257

2Skomorokh, этот вопрос избит и обсосан более 1000 раз, идёшь на : ,
здесь всё уже давно решено и испытано без нас, подскажут, что и как надо...

Щели запеньте, затем проклейте алюминиевым скотчем. Хуже точно не будет.

- подробные пошаговые инструкции с фото и комментариями - сравнивайте. На вашем фото не вижу каркаса, куда будете крепить вагонку или ГКЛ.

Очередное объединение лоджии с комнатой ?
Ну-ну..

Регистрация: 27.09.2007 Екатеринбург Сообщений: 54

ophil написал :
- подробные пошаговые инструкции с фото и комментариями - сравнивайте.

Здесь утепление стен произведено с нарушением действующих строительных нормативов: "СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
THERMAL PERFORMANCE DESING OF BUILDINGS
ОКС 91.120.01
Дата введения 2004-06-01
8.5.При проектировании теплозащиты зданий различного назначения следует применять, как правило, типовые технические решения и изделия полной заводской готовности, в том числе конструкции комплектной поставки, со стабильными теплоизоляционными свойствами, достигаемыми применением эффективных теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции."
Т.е. утеплитель надо защищать от пара со стороны помещения, фольгой внутрь помещения с обязательным воздушным зазором. Между слоем утеплителя и стеной не должно быть слоя пароизоляции, это противоречит нормативам и может стать причиной снижения теплотехнических свойств утеплителя, т.к. слой пароизоляции будет препятствовать, в теплый период года, возможному испарению накопившейся за зиму в утеплителе влаги-конденсата.
Читайте здесь: - есть фото с пошаговым утеплением, согласно действующим строительным нормам.